Перегрев при положении макс температуры контура отопления
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Добрый.
Baxi slim 1.490in. Бойлер Дражице ОКС 250NTR. Все новое и обвязка новая: стальная труба 1 1/4 до гидрострелки с насосом грундф 32-8, 32 полипроилен с 25-6 грундф на бойлер с обратным клапаном. В бойлер заведен датчик NTC - подключен к плате к контактам 1 и 2, на 5 и 6ом стоит перемычка. Насос гвс к шине А8 подключен.
Все работает ок без проблем.
Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца чуть-чуть (на 8 гр примерно меньше максимума). Если выкрутить до конца, то уходит в ошибку перегрева. От полодения ручки ГВС не зависит. Или через 2 часа после включения. Или через 2 сут. Всегда по-разному. Так было с момента установки с этой весны. Ни отчего не зависит. Ни от притока воздуха, ни от разбора тепла (летом и сейчас одно и тоже). Котел в режиме Зима всегда.
Двое суток сидеть и ловить ошибку мне не представляется возвожным, тем более мастеру.
Однако, один раз поймал почти сразу после ее наступления - перезагружаю тут же и он опять уходит в ошибку, хотя на выходе и входе из котла было гораздо меньше 80гр - примерно 74 (повесил два датчика ntc на трубы).
На этой неделе поставил перемычку на А10 контакты 5 и 7 - два дня проработал, я обрадовался, но все равно ушел в ошибку.
Единственное что не делал ни я ни установщики - на горелке газ мерили.
Есть ли еще варианты?
Спасибо заранее!
Baxi slim 1.490in. Бойлер Дражице ОКС 250NTR. Все новое и обвязка новая: стальная труба 1 1/4 до гидрострелки с насосом грундф 32-8, 32 полипроилен с 25-6 грундф на бойлер с обратным клапаном. В бойлер заведен датчик NTC - подключен к плате к контактам 1 и 2, на 5 и 6ом стоит перемычка. Насос гвс к шине А8 подключен.
Все работает ок без проблем.
Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца чуть-чуть (на 8 гр примерно меньше максимума). Если выкрутить до конца, то уходит в ошибку перегрева. От полодения ручки ГВС не зависит. Или через 2 часа после включения. Или через 2 сут. Всегда по-разному. Так было с момента установки с этой весны. Ни отчего не зависит. Ни от притока воздуха, ни от разбора тепла (летом и сейчас одно и тоже). Котел в режиме Зима всегда.
Двое суток сидеть и ловить ошибку мне не представляется возвожным, тем более мастеру.
Однако, один раз поймал почти сразу после ее наступления - перезагружаю тут же и он опять уходит в ошибку, хотя на выходе и входе из котла было гораздо меньше 80гр - примерно 74 (повесил два датчика ntc на трубы).
На этой неделе поставил перемычку на А10 контакты 5 и 7 - два дня проработал, я обрадовался, но все равно ушел в ошибку.
Единственное что не делал ни я ни установщики - на горелке газ мерили.
Есть ли еще варианты?
Спасибо заранее!
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Так насос минимум ещё 3 минуты работать должен или на твоём нет?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Работает, но это если выключить я имел ввиду.
Понаблюдав, заметил что иногда после отключения контура отопления (на 95-96гр) темп еще немного растет и достигает 97-96 градусов. Но иногда, сегодня дошла до 98.8гр! При работающем насосе.
Понаблюдав, заметил что иногда после отключения контура отопления (на 95-96гр) темп еще немного растет и достигает 97-96 градусов. Но иногда, сегодня дошла до 98.8гр! При работающем насосе.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Вот и спрашиваю снова: при чем тут котел?
Что-то мутное с СО, если "на ровном месте" отбор тепла исчезает (насос ли, гидрострелка и что там после неё накручено, наверчено).
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
После выключения газа теплоноситель должен нагреваться еще на пару градусов от чугуна - я там считаю и скорее всего многие. Единственное, тот факт, что он отключается чуть выше 95гр почему-то и не всегда при одной и той же температуре. На выходных еще понаблюдаю, посмотрю, поэкспериментирую. А дальше отпуск у меня - еще простор для исследований.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Ага, это если насос остановить или циркуляцию. А ещё закольцевать на малый круг из 1,5 метра труб, вот и спрашиваю, как у тебя получается этот малый круг циркуляции?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Из написанногоOleg5656 я делаю вывод, что у котла забита накипью и шрамом передняя секция.
Как проверить: открутить пробки (с датчиком и сливным краном) залезть с зеркальце, засунуть проволочный щуп... Может эндоскоп доступен
Как проверить: открутить пробки (с датчиком и сливным краном) залезть с зеркальце, засунуть проволочный щуп... Может эндоскоп доступен
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Но котел и обвязка новая!!! И Ошибка выскакивала прям сразу в начале эксплуатации!!! Очень не хочется кучу теплоносителя сливать что бы увидеть чистейший чугун...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Ладно, ладно... Но перегрев то как ни крути есть: об этом говорят и два предельных датчика, и ваши личные замеры (98.8⁰).
А это бывает из-за серьёзных нарушений циркуляции при отложения, ну либо при браке секции
А это бывает из-за серьёзных нарушений циркуляции при отложения, ну либо при браке секции
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Ок, буду смотреть туда в ближайшие дни. Отпишусь по результатам.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
В общем иногда температура достигала 100гр на выходе. И при снижении скорости цирк насоса 32-8 ситуация усугублялась. Грязевик еще раз проверил - чистейший. Буду считать что датчик темп котла неверно считает темп и отключает позже чем надо. Снизил ручкой темп на панели немного (как и было как и работал котел ранее все лето и осень) - отключается теперь примерно на 95гр. и наверное так и оставлю.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Ну, да, чуть что, сразу котёл виноват... Или датчики...
Позволь спросить, а на.. в систему впендюрил гидрострелку, да ещё с таким насосом?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Позволь спросить - как наличие/отсутствие гидрострелки влияет на срабатывание термодатчика внутри котла? Всю голову сломал - ни одного варианта придумать не могу. Да еще и такой мощный насос как влияет?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Уже и так, и эдак... продолжай ломать голову: недостаточный теплосъем с котла приводит к перегреву.
Обеспечь непрерывный теплосъем и перегрев уйдет. Котел тут пострадавшая сторона, а не виновник торжества, пойми уже это.
Обеспечь непрерывный теплосъем и перегрев уйдет. Котел тут пострадавшая сторона, а не виновник торжества, пойми уже это.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Чуть чуть понимаю логику. Но еще раз - причем здесь гидрострелка? Температуру обратки ты не спрашиваешь, значит волнует только гидрострелка - какова ее роль?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Ты хочешь сказать, что обратка сильно холоднее? Да она у тебя равна подаче, скорее всего, к моменту перегрева.
Гидрострелка позволяет внешним контурам работать самым безобразным образом (циркулировать или полностью закрываться) без особого влияния на котловую гидравлику.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Дельта подача обратка - 10 градусов примерно всегда.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Короче. Дело к ночи. Бакси - так себе фирма оказалась. Проблема решилась - поставил новый нонейм датчик темп вверху - и все встало на свои места и работает как часы как положено. А новый с завода датчик BAXI бакси температуры оказался говеным бракованным сломанным нерабочим врущим и т.д. Столько времени я на все это потратил... И после этого говорить что китай делает плохо...
-