Ampera plus 24 выбивает автомат

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
DmitryLi
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera plus 24

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение DmitryLi »

Добрый день, прошу совета, в какую сторону смотреть.

Ситуация следующая: есть эл. котёл (baxi ampera plus 24) подключённый к 3 фазам, управления по цифровой шине ОТ baxi connect +. До установки блока управления котел работал без проблем на мощности до 18 кВт, больше не делал, тк на линии висит автомат на 25А (да и не было необходимости). После установки baxi connect через 10 часов работы выбило автомат (в щитке). И теперь котел может работать только на 6 кВт, тк на 9 кВт уже выбивает автомат.
Получается, что котел всю нагрузку кидает на 1 фазу, тем самым перегружая ее.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда смотреть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6731
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение RADAR »

а если baxi connect опять отключить - будет выбивать или нет?

Автор темы
DmitryLi
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera plus 24

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение DmitryLi »

Да, выбивает.
То, что идёт перегрузка по одной фазе понял когда заменил автомат на 32А, в результате заблокировался счетчик и человек, который приехал его перегружать сказал, что было превышение нагрузки на одной фазе

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6731
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение RADAR »

для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт

Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..

Автор темы
DmitryLi
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera plus 24

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение DmitryLi »

RADAR писал(а): 25 янв 2026, 16:38 для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт

Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
В теории да, но почему-то так не делает.
Его на 9 выбивает

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6731
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение RADAR »

надо померить токовыми клещами что там получается..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13002
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение Bahus »

Может того, к электрикам? Сгорите нафиг
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
DmitryLi
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera plus 24

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение DmitryLi »

Bahus писал(а): 26 янв 2026, 08:49 Может того, к электрикам? Сгорите нафиг
Обязательно )

Автор темы
DmitryLi
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera plus 24

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение DmitryLi »

Сегодня прозвонили цепь подключения клещами, выяснилось, что если на котле стоит ограничение в 6 кВт, то котел потребляет с каждой фазы по 6 кВт, поэтому автомат и выбивает, а при повышении мощности котла до 9 кВт, на него уже уходит 27 ну и так далее

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может ли это быть проблемой связки котел+baxi connect? Потому, что до установки блока управления таких проблем не было. Или это совпадение и проблема в электрике котла

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6731
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение RADAR »

DmitryLi писал(а): Вчера, 17:49 если на котле стоит ограничение в 6 кВт, то котел потребляет с каждой фазы по 6 кВт, поэтому автомат и выбивает, а при повышении мощности котла до 9 кВт, на него уже уходит 27 ну и так далее
это как понимать? 27 в каких еденицах?

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
теоретически на одной фазе - физически должно висеть 8кВт 8+8+8=24кВт в сумме..

Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
8000/230=34ампера может взять одна фаза - автомат на полную мощность должен быть больше 34ампер..

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
теоретически котел должен нагрузку добавлять симметрично на все фазы...как на устроено - не знаю..надо изучать но не больше 34 ампера на фазу..

Автор темы
DmitryLi
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera plus 24

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение DmitryLi »

теоретически котел должен нагрузку добавлять симметрично на все фазы
Да, по идее, так и должно быть, но по факту на каждой фазе по 16А = 6кВт
8000/230=34ампера
не на 380 делить надо?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6731
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Ampera plus 24 выбивает автомат

Сообщение RADAR »

DmitryLi писал(а): Вчера, 20:52 не на 380 делить надо?
думаю нет.. :?

Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
DmitryLi писал(а): Вчера, 20:52 но по факту на каждой фазе по 16А = 6кВт
6000Вт делим на 220В получаем 27Ампер с моей точки зрения, а не 16..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    781 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1497 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    5893 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    2625 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Baxi ampera plus 30 + myheat go!
    Kb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    2822 Просмотры
    Последнее сообщение Kb2026

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 14 гостей
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]