Добрый день, прошу совета, в какую сторону смотреть.
Ситуация следующая: есть эл. котёл (baxi ampera plus 24) подключённый к 3 фазам, управления по цифровой шине ОТ baxi connect +. До установки блока управления котел работал без проблем на мощности до 18 кВт, больше не делал, тк на линии висит автомат на 25А (да и не было необходимости). После установки baxi connect через 10 часов работы выбило автомат (в щитке). И теперь котел может работать только на 6 кВт, тк на 9 кВт уже выбивает автомат.
Получается, что котел всю нагрузку кидает на 1 фазу, тем самым перегружая ее.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда смотреть?
Ситуация следующая: есть эл. котёл (baxi ampera plus 24) подключённый к 3 фазам, управления по цифровой шине ОТ baxi connect +. До установки блока управления котел работал без проблем на мощности до 18 кВт, больше не делал, тк на линии висит автомат на 25А (да и не было необходимости). После установки baxi connect через 10 часов работы выбило автомат (в щитке). И теперь котел может работать только на 6 кВт, тк на 9 кВт уже выбивает автомат.
Получается, что котел всю нагрузку кидает на 1 фазу, тем самым перегружая ее.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда смотреть?
-
DmitryLi
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Ampera plus 24
Ampera plus 24 выбивает автомат
Да, выбивает.
То, что идёт перегрузка по одной фазе понял когда заменил автомат на 32А, в результате заблокировался счетчик и человек, который приехал его перегружать сказал, что было превышение нагрузки на одной фазе
То, что идёт перегрузка по одной фазе понял когда заменил автомат на 32А, в результате заблокировался счетчик и человек, который приехал его перегружать сказал, что было превышение нагрузки на одной фазе
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6731
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 415 раз
- Возраст: 51
Ampera plus 24 выбивает автомат
для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
-
DmitryLi
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Ampera plus 24
Ampera plus 24 выбивает автомат
В теории да, но почему-то так не делает.RADAR писал(а): 25 янв 2026, 16:38 для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
Его на 9 выбивает
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13002
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1686 раз
- Возраст: 45
Ampera plus 24 выбивает автомат
Может того, к электрикам? Сгорите нафиг
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
DmitryLi
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Ampera plus 24
-
DmitryLi
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Ampera plus 24
Ampera plus 24 выбивает автомат
Сегодня прозвонили цепь подключения клещами, выяснилось, что если на котле стоит ограничение в 6 кВт, то котел потребляет с каждой фазы по 6 кВт, поэтому автомат и выбивает, а при повышении мощности котла до 9 кВт, на него уже уходит 27 ну и так далее
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может ли это быть проблемой связки котел+baxi connect? Потому, что до установки блока управления таких проблем не было. Или это совпадение и проблема в электрике котла
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может ли это быть проблемой связки котел+baxi connect? Потому, что до установки блока управления таких проблем не было. Или это совпадение и проблема в электрике котла
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6731
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 415 раз
- Возраст: 51
Ampera plus 24 выбивает автомат
это как понимать? 27 в каких еденицах?DmitryLi писал(а): Вчера, 17:49 если на котле стоит ограничение в 6 кВт, то котел потребляет с каждой фазы по 6 кВт, поэтому автомат и выбивает, а при повышении мощности котла до 9 кВт, на него уже уходит 27 ну и так далее
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
теоретически на одной фазе - физически должно висеть 8кВт 8+8+8=24кВт в сумме..
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
8000/230=34ампера может взять одна фаза - автомат на полную мощность должен быть больше 34ампер..
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
теоретически котел должен нагрузку добавлять симметрично на все фазы...как на устроено - не знаю..надо изучать но не больше 34 ампера на фазу..
-
DmitryLi
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 янв 2026, 15:51
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Ampera plus 24
Ampera plus 24 выбивает автомат
Да, по идее, так и должно быть, но по факту на каждой фазе по 16А = 6кВттеоретически котел должен нагрузку добавлять симметрично на все фазы
не на 380 делить надо?8000/230=34ампера
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6731
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 415 раз
- Возраст: 51
Ampera plus 24 выбивает автомат
думаю нет..
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
6000Вт делим на 220В получаем 27Ампер с моей точки зрения, а не 16..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 781 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 1497 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 24 Ответы
- 5893 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 3 Ответы
- 2625 Просмотры
-
Последнее сообщение Nikolaev.ON
-
- 8 Ответы
- 2822 Просмотры
-
Последнее сообщение Kb2026
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 14 гостей
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]