BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
-
Александр33.
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
- Откуда: Регион 33
- Мой котел: BAXI ECO Nova
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7748
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 860 раз
- Возраст: 60
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Александр33., так это сказано потому, что параметр там не регулируемый, вот для моего котла:
Наконец-то собрали в Нову всё самое лучшее со всех котлов (сугубо моё мнение), правда всё непривычно (кнопки местами поменяли), особенно инструкция.
P.S. Нормально всё, мы ж тут не пальцы гнуть, а искать ответы.
Но три минуты это очень плохо! После остановки циркуляции, система отопления очень паршиво запускается (даже с моим объемом около 30 литров с очень маленькой протяженностью). Как только сделали этот параметр регулируемым, отдельно внимание на нём перестали заострять.Электронная система управления обеспечивает продолжение работы насоса на контур отопления в течение 3 минут после того, как комнатный термостат отключил основную горелку.
Наконец-то собрали в Нову всё самое лучшее со всех котлов (сугубо моё мнение), правда всё непривычно (кнопки местами поменяли), особенно инструкция.
P.S. Нормально всё, мы ж тут не пальцы гнуть, а искать ответы.
-
Oper07
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 авг 2026, 20:50
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi eco Nova 24F
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 424 раза
- Возраст: 51
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
какой вопрос - такой ответ - должен..Oper07 писал(а): 14 авг 2026, 21:12 Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
-
ikn2
- Бывалый
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
- Откуда: СПб
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 1 раз
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Нет, не должен. А в зимнем должен отключаться после установленного выбега.Oper07 писал(а): 14 авг 2026, 21:12 Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7748
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 860 раз
- Возраст: 60
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Ты не сообщил условия не работы. Не пояснил условия включения выбега.ikn2 писал(а): 15 авг 2026, 07:29Нет, не должен. А в зимнем должен отключаться после установленного выбега.
Ты запутал человека ещё сильнее.
-
Oper07
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 авг 2026, 20:50
- Откуда: Луганск
- Мой котел: Baxi eco Nova 24F
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6825
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 424 раза
- Возраст: 51
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
в летнем режиме котел еще может готовить горячую воду, а может и не готовить - ответ будет от должен до не должен...что и получилось..
-
ikn2
- Бывалый
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
- Откуда: СПб
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 1 раз
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Никого я не запутал, это вы как раз путаете своими намеками без прямых ответов.Starik писал(а): 15 авг 2026, 08:27 Ты не сообщил условия не работы. Не пояснил условия включения выбега.
Ты запутал человека ещё сильнее.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13392
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 1762 раза
- Возраст: 46
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Без термостата насос работает постоянно. В зимнем режиме. В летнем только когда готовит воду. Ну и раз в сутки прокручивается.
Справедливо для итальянцев. Про турков уже запутался, точно ответ дать не могу.
Справедливо для итальянцев. Про турков уже запутался, точно ответ дать не могу.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980