Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
котел baxi nuvola 280 i такая проблема: иногда раз в 2 дня примерно, включается нагрев горячей воды и начинает постянно греть 5-15 мин при том что горячия вода выключена ,греет,греет, давление в системе водоснабжения увеличивается до 7-8 бар,срабатывает бай пас скидывает воду(небольшое кол-во) ,на регулировку при помощи "регулятор воды" ноль эмоций.
а потом работает в нормальном режиме,и регулятор,и отключения при наборе заданой тем-ры ,пока снова не заглючит
котел у меня стоит с 2005 г,глючить так он стал последние месяца три.
и почему он так долго греет????
что такое "антилегионелла" и отключается ли она принудительно?????
"иногда раз в 2 дня примерно" это я написал условно, может 2 раза в день, может через5 дней,потом через день,
а потом месяц нормально работать. постоянно возле котла не стою,поставил тазик под бай пас и время от времени посматриваю
Доброго времени суток!
Вместе с квартирой достался котел FourTech 24f (судя по крышке), как я думаю с пробегом около 10 лет.
После того как газовщики обслужили котел и пару недель он работал почти без ошибок.
Сегодня внезапно перестала греться вода. Включаю горячую воду, котел запускается (кран мигает) но поведение неадекватное - при выставленных в настройках 46 - температура воды (судя по табло) спускается до 18 градусов, котел при этом иногда включается на несколько секунд, поднимает ее до...
Последнее сообщение
А01 показывает температуру на уличном датчике. Поскольку его у вас нет, то и на дисплее прочерки.
С датчика температуры ГВС - параметр А00
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Попробуйте просто фишку скинуть с датчика температуры ГВС (отключить). В этом случае котёл, естественно, будет материться на обрыв датчика. Но греть ГВС должен. Правда на все деньги .
Так хотя бы проверите в ту сторону копка или нет.
На котле выставлена желаемая температура 40 градусов, мощность ГВС стоит 65%. При включении горячей воды котел нагревает ее до 60 градусов и продолжает так работать в этом режиме. Отопление работает при этом вроде бы корректно убавляется…
Последнее сообщение
Попробуйте сеточку на аэраторе почистить. Если смеситель подключен подводкой - попробовать её заменить.
Добрый день,
Имеется предшественник профильной марки, котел Westen Quasar Plus 24i, атмосферный с битермическим теплообменником 2008 года установки.
Прошлой зимой начало уходить давление в контуре отопления. Около 2-3 недель котел подпитывался каждый вечер с ~0,5 атм. до 1,5 атм.
Утечка была найдена внутри котла из-под датчика давления контура отопления, который стоит за сливным краном.
Датчик был перекручен на фум-ленту + заменен расширительный бак, ибо со старого из нипеля пошла вода.
Брал...
Последнее сообщение
Понятно, будем дальше исполнять упражнения на более длительной дистанции...
Доброго времени суток.
Котлом управляет Zont по Opentherm.
Все подключено как надо - на адаптере моргают поочередно красный и зелёный диод (связь есть получается).
Но в приложении котел падает в ошибку - нет связи с адаптером и котел не работает.
Адаптер поменяли на новый - ситуация не поменялась...
Без зонта котел работает.
Куда копать - ума не приложу, дайте пжлст дельный совет.
Последнее сообщение
Вот эта тема
Ещё вот тут интересно
И тут
Тренируйтесь...
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.