вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
DIM68
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 18:09
Благодарил (а): 1 раз

вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Сообщение DIM68 »

Здравствуйте! При установке котла (это было ещё в 2007 году) спецы сказали: в отопительной системе давление должно быть не менее 2 Бар. Но при работе порой (особенно в сильные морозы) через предохранительный клапан сбрасывается вода, и при этом давление бывает чуть ниже 1 Бара на манометре. Потом при нагреве воды доходит до 2,5 Бар, за счет расширения воды от нагрева. Хотелось бы узнать все таки: какой должен быть рабочий диапазон давления в ЦО (в Барах) моего котла? И чем опасно снижение/повышение воды ниже/выше рабочих параметров? Спасибо за ответ!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6773
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Сообщение RADAR »

от 0,5 до 2,2 будет нормальным...да и 2,5 не страшно..а сколько должно быть - считается в проекте на систему отопления..

Автор темы
DIM68
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 18:09
Благодарил (а): 1 раз

Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Сообщение DIM68 »

RADAR писал(а):от 0,5 до 2,2 будет нормальным...да и 2,5 не страшно..а сколько должно быть - считается в проекте на систему отопления..
Большое спасибо! В техдокументации про это ничего не было сказано...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Сообщение BAXI-Ural »

DIM68 писал(а):В техдокументации про это ничего не было сказано...
Врете! В инструкции написано 3 бара...
Последний раз редактировалось Bahus 09 янв 2014, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не врете, а заблуждаетесь :))))))
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
DIM68
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 18:09
Благодарил (а): 1 раз

Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Сообщение DIM68 »

BAXI-Ural писал(а):
DIM68 писал(а):В техдокументации про это ничего не было сказано...
Врете! В инструкции написано 3 бара...
Инструкция была на итальянском. Делал перевод. Или переводчик это место пропустил, или тогда неправильно перевел...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13157
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Сообщение Bahus »

Вот Вам официальная инструкция.
А вот Вам список СЦ / СП.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
DIM68
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 18:09
Благодарил (а): 1 раз

Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim

Сообщение DIM68 »

Bahus писал(а):Вот Вам официальная инструкция.
А вот Вам список СЦ / СП.
Большое спасибо! :D