Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Юрчик
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 07:44

Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Юрчик »

Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.

Елена
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 14:42

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Елена »

У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR »

не опасна, но нужно разбираться - почему без неё никак :?: - от неправильно смонтированного дымовоздушного тракта до неисправности вентилятора или пневмореле..снимать котел не нужно для этого..

Елена
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 14:42

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Елена »

Спасибо за ответ! Будем другого мастера вызывать.

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR »

shmel писал(а):Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
видно..ближе к вентилятору капли..

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

Cпасибо за ответ, Станислав, учту при следующем разборе.
Надобудет посмотреть внемательней.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение BAXI-Ural »

К залипанию приводит влага в пневмореле, её надо оттудова выгонять...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

Но хоть какие то её следы должны оставаться в кондинсатосборнике?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR »

редко :) ..чаще у вентилятора..в пневмореле либо ни разу не видел, либо не помню об этом..хотя было, но не на нуволе...

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

Смысл тогда в этой грушке... :(
может каким нибудь образом утеплить эту трубочку, тогда точка росы сместится.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR »

так на нуволе её вроде и нет..

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

Есть одна трубка "+" :без груши
Другая "-" с грушей
Котел Nuvola3 Comfort 240 fi

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR »

ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

Я тут посмотрел фотки в GooGle
(Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро.) он ещё и регулируется :shock:
Последний раз редактировалось shmel 08 янв 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

RADAR писал(а):ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
Согласен с вами.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR »


shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

Спасибо Станислав .
Про отверстие не знал ...
Следую совету сегодня заказал Honeywell
цену ещё не объявили скажут позже.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Bahus »

Елена писал(а):У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
Проверьте подающий дымоход, прежде. Если у Вас без крышки "все тащит", а с ней тухнет - проблема с подачей воздуха в камеру. Воробушек залетел, сосед "добрый", etc...
Вентилятор прочистить и трубку реле продуть тоже никто не мешает....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

сегодня поставил новый датчик (Honeywell) - артикул 628610
Обошёлся сей девайс 3206 р. (плюс дорога )
Четыре дня стоит стабильная температура на улице -10 - 15 проблем со старым датчиком не возникало (при такой t)
Буду ждать оттепелей , как он себя покажет отпишусь.

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 43

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel »

прошли пограничные температуры ,с датчиком нового образца проблем не возникло Всем спасибо за совет .
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1230 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Baxi Connect+ Nuvola3 Comfort 240 Fi Графики. ГВС
    Driver252 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2393 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1039 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2556 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2416 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей