Котел Baxi Main For 240F не греет

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

Котел Baxi Main For 240F. Работает второй год. Недавно начились проблемы. Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые. После слива воды и запуска заново, все отлично, но через какое то время все снова остывает. Воздух в батареях спускал. Что делать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение RADAR »

значит дело не в котле..
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Alex-BAXI »

добрый день!
просьба не плодить темы на форуме- от этого вопрос быстрее не решится.

Зачем и откуда сливали воду? непонятно. Насос вращается?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 39

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение BAXI-Иван »

Как сделана система отопления? Ее вообще балансировали?
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

У нас частный дом. После того как начались проблемы, слили воду с отопления и закачали заново. Где посмотреть, вращается ли насос?
Систему отопления делали знакомые, сбалансирована она или нет я не знаю, но год то работала и грела.
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 39

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение BAXI-Иван »

Самый лучший вариант - обратиться в сервисный центр
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

Самый лучший вариант - обратиться в сервисный центр.
Совет конечно хороший, но я живу в поселке за 120 км до города.
Интересно во сколько мне обойдется вызов спеца на дом? Хотя если можно сообщите телефон сервисных центров в городах Тамбов и Воронеж.
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 39

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение BAXI-Иван »

Воронеж СанТех+ +7-908-135-33-44
Тамбов Тамбов-БизнесСтрой (4752) 73-90-39

Полный список можете посмотреть здесь - http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение BAXI-Ural »

Yora писал(а):Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые.
Чегот Вы тут врете.. :roll: . Куда ж тепло девается?
Yora писал(а):После слива воды и запуска заново
Эт Вы зря, - теплообменник гробите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

BAXI-Ural писал(а):
Yora писал(а):Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые.
Чегот Вы тут врете.. :roll: . Куда ж тепло девается?
Yora писал(а):После слива воды и запуска заново
Эт Вы зря, - теплообменник гробите...
А смысл мне врать?
Лучше подскажите как самому проверить работает насос или нет?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение BAXI-Ural »

Yora писал(а):А смысл мне врать?
Смысла нет, есть попытка сказать что-нибудь "умное", даже если оно и противоречит законам физики. Не надо придумывать, говорите конкретно что видите, мы сами обдумаем.
1. Я так понял "на максимуме" - это показания температуры на дисплее?
2. Воздухоотводчик на насосе открыт, красная кнопка на насосе выдернута вверх? Пощелкайте её вверх вниз.
3. Грязевик есть? Проверяли сетку?
Yora писал(а):Лучше подскажите как самому проверить работает насос или нет?
Поэтому вам и говорят "в сервис", раз сами до такого не можете допереть :| Пробку спереди открутить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

BAXI-Ural писал(а):
Yora писал(а):А смысл мне врать?
Смысла нет, есть попытка сказать что-нибудь "умное", даже если оно и противоречит законам физики. Не надо придумывать, говорите конкретно что видите, мы сами обдумаем.
1. Я так понял "на максимуме" - это показания температуры на дисплее?
2. Воздухоотводчик на насосе открыт, красная кнопка на насосе выдернута вверх? Пощелкайте её вверх вниз.
3. Грязевик есть? Проверяли сетку?
Yora писал(а):Лучше подскажите как самому проверить Пробку спереди открутить...?
Поэтому вам и говорят "в сервис", раз сами до такого не можете допереть :| Пробку спереди открутить...
Повеселю Вас еще немного:
1. Так точно.
2. Красная кнопка на насосе выдернута вверх? - Ответ "Да".
Пощелкайте её вверх вниз.- Пока не удалось, Спереди подлезть невозможно, а боковую крышку пока снять не удалось, отделка котельной мешает, завтра чего нибудь решу.
3. Грязевик есть? Проверяли сетку? - Тоже завтра.
4. Пробку спереди открутить... - пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?

Понимаю как это смешно, но я немного не на это учился, а проблему надо решать - зима на дворе.

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение kgip »

Конкретней адрес.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

kgip писал(а):Конкретней адрес.
Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение kgip »

От Тамбова 60 км. от меня 90 (Аннинский р-он. Анна) свяжитесь с Тамбовом там люди адекватные.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение BAXI-Ural »

Yora писал(а):пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?
На работающем котле, начнет сочится вода, под пробкой вал должен крутиться, на валу прямой шлиц под прямую отвертку, - сунете отвертку, повращаете - поймете...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

BAXI-Ural писал(а):
Yora писал(а):пробка - это желтый винт в центре? Откручу и что? как понять работает насос или нет?
На работающем котле, начнет сочится вода, под пробкой вал должен крутиться, на валу прямой шлиц под прямую отвертку, - сунете отвертку, повращаете - поймете...
Спасибо, завтра попробую

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Kopos »

Ярослав по-моему дело точно не в насосе,всё-таки какая никакая циркуляция есть.А судя потому как решили добраться до воздухоотводчика,лучше дождаться сервисника,дешевле выдет.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение RADAR »

конечно не в котле..завтра прочистит грязевичек и напишет, что всё ок..

Автор темы
Yora
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 14:23

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Yora »

Спасибо, заработало!!!
Раскрутили насос, пощелкали воздухоотводчиком, промыли грязевик ( вроде был чистый) , сейчас греет.
Кстати вопрос, в насосе под черной крышкой - это переключатель скоростей? Если так, то почему он обычно недоступен?
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: Котел Baxi Main For 240F не греет

Сообщение Alex-BAXI »

Yora писал(а):Спасибо, заработало!!!
Раскрутили насос, пощелкали воздухоотводчиком, промыли грязевик ( вроде был чистый) , сейчас греет.
Кстати вопрос, в насосе под черной крышкой - это переключатель скоростей? Если так, то почему он обычно недоступен?
На котлах Main Four стоят односкоростные насосы.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1796 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1377 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    521 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507
  • Газовая колонка Baxi SIG-2 11i: Слабо греет, либо не включается
    RedCat » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    3242 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1527 Просмотры
    Последнее сообщение svv

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Yandex [Bot]