Ошибки Е97, Е98, Е99...
baxi main 240f ошибка e99
помогите решить проблему
Котел включается , загорается пламя горелки, начинает расти температура, но пьезо поджиг не выключается(слышен постоянный треск), после 10 сек. горения , выдает ошибку е99, проверил параметры меню F от 0 до 14 все как по паспорту.
В чем проблема ?
Котел включается , загорается пламя горелки, начинает расти температура, но пьезо поджиг не выключается(слышен постоянный треск), после 10 сек. горения , выдает ошибку е99, проверил параметры меню F от 0 до 14 все как по паспорту.
В чем проблема ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: baxi main 240f ошибка e99
Чаще всего причина в нарушении ПУЭ, подключение должн быть по схеме L-N-PE. Также желательны изолирующие соединения на газопроводе, трубопроводах...
Редко случаются неисправности платы...
Редко случаются неисправности платы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: baxi main 240f ошибка e99
поставил по схеме L-N-PE, котел тут же при включение уходит в ош е99, может все таки плата сгорела
baxi main for 240f ошибка е 98
промыл теплообменник запустил и вылазит эта ошибка в книге нет ее что за ошибка такая?????????
а теперь и вовсе перестал включаться жк не загорается тишина что за это такое с ним происходит.
а теперь и вовсе перестал включаться жк не загорается тишина что за это такое с ним происходит.
Re: baxi main 240f ошибка e99
поменял плату, ошибка е99 ушла, но пьеза трещит и через 10 сек как в настройках котел на видя пламя котел тухнет, хотя пламя горит.
Поменять еще пьеза датчик ?
Поменять еще пьеза датчик ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: baxi main 240f ошибка e99
А поподробней можно? Схемку нарисуйте. Сердцем чую, что-то здесь не так. Вы же нашли какую-то "пьезу", а я такой штуки и не знаю...vacek писал(а):поставил по схеме L-N-PE
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: baxi main for 240f ошибка е 98
сегодня пробовал запустить он включается и уже выдает ошибку е 06
е 98 уже не вылазит
е 98 уже не вылазит
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
- Откуда: Волгоградская область
- Возраст: 52
- Контактная информация:
Re: baxi main for 240f ошибка е 98
Е06.....Неисправен датчик температуры системы ГВС. Заменить датчик температуры системы ГВС. Проверить цепь от датчика до эл. платы. Может когда ставил теплообменик повредил провода датчика температуры или разьем не поставил нормально.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Ошибки Е97, Е98, Е99...
Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте!
Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Возраст: 58
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
Выход электронники из строя очень часты, данные ошибки возможны из-за низкого напряжения сети или по причине сгоревших оптопар...BAXI-Ural писал(а):
Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
Это относится и к котлу Baxi Nuvolo 3 Comfort 240 Fi?BAXI-Ural писал(а):Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте!
Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
неисправность возникает:
1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля
2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц)
3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом)
второй случай встречается довольно редко где то 15%
неисправность возникает:
1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля
2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц)
3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом)
второй случай встречается довольно редко где то 15%
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10421
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....Dr_Alex писал(а):E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
неисправность возникает:
1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля
2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц)
3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом)
второй случай встречается довольно редко где то 15%
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
Да не только в самой частоте но и в её наличии контроллер следит за промежутком примерно ~48-65 гц (!!прим1.)и отключает систему, отключение происходит также если её наличия не обнаруживает вообще, можете убедиться сами проведя некоторые изыскания.Bahus писал(а): Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....
прим1. не во всех прошивках(П.О.) контроллеров
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
А стабилизатор на котле стоит? Диэлектрическая вставка? Эти вещи на первый взгляд не примечательные,но много головняков решают...
-