Ошибки Е97, Е98, Е99...

Закрыто

Автор темы
vacek
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 00:10

baxi main 240f ошибка e99

Сообщение vacek »

помогите решить проблему
Котел включается , загорается пламя горелки, начинает расти температура, но пьезо поджиг не выключается(слышен постоянный треск), после 10 сек. горения , выдает ошибку е99, проверил параметры меню F от 0 до 14 все как по паспорту.
В чем проблема ?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: baxi main 240f ошибка e99

Сообщение BAXI-Ural »

Чаще всего причина в нарушении ПУЭ, подключение должн быть по схеме L-N-PE. Также желательны изолирующие соединения на газопроводе, трубопроводах...

Редко случаются неисправности платы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
vacek
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 00:10

Re: baxi main 240f ошибка e99

Сообщение vacek »

поставил по схеме L-N-PE, котел тут же при включение уходит в ош е99, может все таки плата сгорела
#3

SANEK14
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 20:35

baxi main for 240f ошибка е 98

Сообщение SANEK14 »

промыл теплообменник запустил и вылазит эта ошибка в книге нет ее что за ошибка такая?????????
а теперь и вовсе перестал включаться жк не загорается тишина что за это такое с ним происходит.
#4

Автор темы
vacek
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 00:10

Re: baxi main 240f ошибка e99

Сообщение vacek »

поменял плату, ошибка е99 ушла, но пьеза трещит и через 10 сек как в настройках котел на видя пламя котел тухнет, хотя пламя горит.
Поменять еще пьеза датчик ?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: baxi main 240f ошибка e99

Сообщение BAXI-Ural »

vacek писал(а):поставил по схеме L-N-PE
А поподробней можно? Схемку нарисуйте. Сердцем чую, что-то здесь не так. Вы же нашли какую-то "пьезу", а я такой штуки и не знаю... :shock:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

SANEK14
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 20:35

Re: baxi main for 240f ошибка е 98

Сообщение SANEK14 »

сегодня пробовал запустить он включается и уже выдает ошибку е 06
е 98 уже не вылазит
#7

Bastari
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 10:19
Откуда: Волгоградская область
Возраст: 52
Контактная информация:

Re: baxi main for 240f ошибка е 98

Сообщение Bastari »

Е06.....Неисправен датчик температуры системы ГВС. Заменить датчик температуры системы ГВС. Проверить цепь от датчика до эл. платы. Может когда ставил теплообменик повредил провода датчика температуры или разьем не поставил нормально.
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибки Е97, Е98, Е99...

Сообщение BAXI-Ural »

Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте! ;)

Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 58

Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...

Сообщение Сервис »

BAXI-Ural писал(а):

Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Выход электронники из строя очень часты, данные ошибки возможны из-за низкого напряжения сети или по причине сгоревших оптопар...
#10

Tehnariy
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 май 2013, 18:42

Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...

Сообщение Tehnariy »

BAXI-Ural писал(а):Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте! ;)

Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Это относится и к котлу Baxi Nuvolo 3 Comfort 240 Fi?
#11

Dr_Alex
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2013, 00:33

Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...

Сообщение Dr_Alex »

E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
неисправность возникает:
1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля
2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц)
3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом)
второй случай встречается довольно редко где то 15%
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10387
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...

Сообщение Bahus »

Dr_Alex писал(а):E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
неисправность возникает:
1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля
2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц)
3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом)
второй случай встречается довольно редко где то 15%
Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Dr_Alex
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 май 2013, 00:33

Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...

Сообщение Dr_Alex »

Bahus писал(а): Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....
Да не только в самой частоте но и в её наличии контроллер следит за промежутком примерно ~48-65 гц (!!прим1.)и отключает систему, отключение происходит также если её наличия не обнаруживает вообще, можете убедиться сами проведя некоторые изыскания.

прим1. не во всех прошивках(П.О.) контроллеров
#14

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...

Сообщение SS26 »

А стабилизатор на котле стоит? Диэлектрическая вставка? Эти вещи на первый взгляд не примечательные,но много головняков решают...
#15
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • MAIN 5 Ошибки Е40,41, Е65
    Baltika74 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    392 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
    Shnyak » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    529 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco5Compact 1.24F ошибки Е40, Е41, Е65
    Alex_Kovy » » в форуме Поломалось - чинимся
    24 Ответы
    706 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
  • BAXI Ampera Plus 12 (E8403212) ошибки контролера
    azon.st » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    5 Ответы
    859 Просмотры
    Последнее сообщение azon.st
  • Baxi Fourtech24, ошибки E25/26
    NoCarrier » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    350 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»