Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Перекройте вход холодной воды, откройте горячую воду на слив в мойке. Понаблюдайте до с сутки - пол-суток...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
И чё? Мне это надо для проверки герметичности змеевика и крана наполнения... Сообщите об изменении давления...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Ну, если у Вас нет каких-нибудь внешних краников между водоснабжением и отоплением, то определенно можно сказать, что или пропускает подпиточный кран, или, что хуже, но более вероятно, прохудился змеевик бойлера.
Такое бывает, если не следить за защитным анодом, плохо сделано заземление (блуждающие токи, электрохимическая коррозия). Сколько котел в эксплуатации?
Такое бывает, если не следить за защитным анодом, плохо сделано заземление (блуждающие токи, электрохимическая коррозия). Сколько котел в эксплуатации?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
С 03.2008 года.
Подпиточный кран это "кран заполнения системы отопления" ?
Сейчас в рабочем режиме давление из красной зоны упало до нижнего зелёного квадратика,срабатывания предохранительного клапана при этом вроде не было.
Подпиточный кран это "кран заполнения системы отопления" ?
Сейчас в рабочем режиме давление из красной зоны упало до нижнего зелёного квадратика,срабатывания предохранительного клапана при этом вроде не было.
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Простым автомобильным манометром проверьте давление в расширительном баке(штуцер расположен сверху бака),если давление меньше 0,5 или около 0 проделайте следующее!- 1.Выключите котел.2.Через сливной кран слейте воду с котла до последней капли.3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла). 5.Включите котел.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
а почему воздуха ровно 1 атм., а в отоплении до 0,5-0,7kbinbich писал(а):3.Автомобильным компрессором накачайте воздух в расширительный бак(ровно 1 атм.)!4.Краном подпитки доведите давление до 0,5-0,7(на манометре котла).


-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
с водой или без?filon писал(а):kbinbich
У меня давление в рас.бачке 2,12 кг/см2
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Сколько этажей?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
а при чем тут бойлер? я про систему отопления имел ввиду..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Сливайте воду из контура отопления котла и замеряйте,заодно проверьте котловой фильтр.При замере или накачивание фильтр должен оставаться открыт.Ваше давление в расширительном баке 1.2. 1.5кг.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Запутали человека....
У вас переток между системами отопления и водоснабжения, его надо устранять...
Давление в расширительном баке системы отопления 0,8 бар (атм), давление заполнения котла теплоносителем, "на холодную" - 1.0-1.1 бар...
У вас переток между системами отопления и водоснабжения, его надо устранять...
Давление в расширительном баке системы отопления 0,8 бар (атм), давление заполнения котла теплоносителем, "на холодную" - 1.0-1.1 бар...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Уточните, - какой кран вы имеете ввиду...filon писал(а):Давление постепенно падает до 0. При открытии крана холодной воды давление поднимается и уходит в красную зону.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
параллельно решаются еще несколько вопросов..тоже полезно 

-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Ярослав а может начать с малого и проверить?
Кстати спрошедшим
Кстати спрошедшим

Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
BAXI-Ural
Кран на входе хол. водыПерекройте вход холодной воды
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Кран на входе х.воды перед котлом.filon писал(а):BAXI-UralКран на входе хол. водыПерекройте вход холодной воды
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
И всётаки проверьте расширительный бак.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Действительно! Проверьте, прокачайте расширительный бак. точно не помешает. Может обойдется, - может я неверно интерпретировал Ваши показания... 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 41
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Увлекательное обсуждение получилось! Ждем результатов 

Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
К сожалению не имею возможности вплотную заниматься этим вопросом.
Пока времени хватает только на наблюдение за процессом.Давление на манометре колеблется от 1 до 3,шланг сливной(установлен самостоятельно)на предохранительном гидравлическом клапане( 3 бар)
теплый,следовательно,тёплая вода стравливается через клапан.Так же заметил,что коллектор отопления(к нему подключены потребители отопления по веерной схеме) горячий в режиме ГВС,раньше такого не замечал.
Ещё не понял,как менять змеевик бойлера,в случае необходимости,т.к. у моего бойлера нет фланца.
Пока времени хватает только на наблюдение за процессом.Давление на манометре колеблется от 1 до 3,шланг сливной(установлен самостоятельно)на предохранительном гидравлическом клапане( 3 бар)
теплый,следовательно,тёплая вода стравливается через клапан.Так же заметил,что коллектор отопления(к нему подключены потребители отопления по веерной схеме) горячий в режиме ГВС,раньше такого не замечал.
Ещё не понял,как менять змеевик бойлера,в случае необходимости,т.к. у моего бойлера нет фланца.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Постоянная подпитка убивает котел...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Исходя из ваших рекомендаций составил следующую последовательность работы:
1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18
Если что не так поправьте.
Какие засады могут возникнуть в процессе?Может стоит слить воду из бойлера?
Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18
Если что не так поправьте.
Какие засады могут возникнуть в процессе?Может стоит слить воду из бойлера?
Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
-