Сообщение bornet »

Добрый день. Летом установили данный котел. Все фунциклирует нормально. Но как началось похолодание, стал замечать постоянную работу насоса. Комнатный термостат вынесен в комнату. Пробовал уменьшить время постциркуляции насоса до 1 минуты- не помогло. Как гонял так и гоняет. Температуру в доме поддерживает 24 градуса. Где еще искать причину не отключения насоса?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.

Сообщение BAXI-Ural »

Если при этом работает горелка, то это нормально...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а):Если при этом работает горелка, то это нормально...
слабоват ответ для - технический специалист BAXI... тогда бы уж надо сказать и для не работающей горелки...такое тоже может быть - правда? ;)

Автор темы
bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: baxi nuvola 3 comfort 28 atmo. Постоянно работает насос.

Сообщение bornet »

RADAR писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Если при этом работает горелка, то это нормально...
слабоват ответ для - технический специалист BAXI... тогда бы уж надо сказать и для не работающей горелки...такое тоже может быть - правда? ;)
Насос гоняет когда горелка работает и когда не работает. Отключается насос только в моменты переключения трехходового клапана на пару секунд (когда расход воды идет - тоже гоняет). Внесу еще пару исправлений. Котел nuvola 3 comfort 28 atmo. Причем если отключить отопление с помощью панели управления, то насос отключается.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.

Сообщение BAXI-Ural »

bornet писал(а):Насос гоняет когда горелка работает и когда не работает.
Параметры AMBON и MODUL у Вас какие выставлены?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а):
RADAR писал(а):слабоват ответ
Каков вопрос, - таков и ответ :mrgreen:
Надо было в ответ спросить, "А почему Вас это беспокоит?". Пусть объясняет. Я же не знаю, почему он считает, что котел работает ненормально...
ну так и написать, что логика работы насоса соответствует программе :) типа этого :) ;)

Автор темы
bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.

Сообщение bornet »

BAXI-Ural писал(а):
bornet писал(а): Параметры AMBON и MODUL у Вас какие выставлены?
ambon1 modul1

Автор темы
bornet
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 01:00

Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.

Сообщение bornet »

BAXI-Ural писал(а):
RADAR писал(а):слабоват ответ
Каков вопрос, - таков и ответ :mrgreen:
Надо было в ответ спросить, "А почему Вас это беспокоит?". Пусть объясняет. Я же не знаю, почему он считает, что котел работает ненормально...
Решил проблему. Сделал параметр modul=0 и уменьшил температуру подачи до 45 гр. Теперь насос работает только при включенной горелке или до тех пор пока температура в помещении не станет выше запрограммированной в термостате. Вот такая логика работы меня теперь устраивает вполне. А то что было нормальным никак назвать нельзя, хоть-бы с точки зрения экономии электроэнергии.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.

Сообщение RADAR »

bornet писал(а): Решил проблему. А то что было нормальным никак назвать нельзя, хоть-бы с точки зрения экономии электроэнергии.
нормальным можно назвать все-что соответствует алгоритму работы(заложенному) ...Вам тогда нужно перед покупкой еще ознакомиться с алгоритмами работы...разные они у всех...вот..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    752 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3, постоянно перезагружается
    StrikerVoo » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2442 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ
    nnazirf » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4361 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1100 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
    Николай1990 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1688 Просмотры
    Последнее сообщение Уткин

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]