Странности котла baxi main four 24f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

У человека на котле baxi main four 24f вышел из строя расширительный бак. Вварил им закрытый расширительный бак на 8 литров на обратке, все хорошо, полет нормальный! Прошло две недели. Пошел человек мыться в системе отопления упало давление на манометре котла, было 1,8 атмосферы. В расширительном баке 1,4 давление. В чем причина, неизвестно. Но пользователь явно меня уже задрал, проблемные люди и обманщики. Склоняюсь к тому, что трехходовой кран вышел из строя.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение Bahus »

В серии Main трехходовых клапанов не было никогда
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

Bahus писал(а):В серии Main трехходовых клапанов не было никогда
Значит я слабо знаком с устройством котла, так в чем же может быть причина?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение Bahus »

А упало до скольки?
В расширительном баке это давление в слитом состоянии?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

Bahus писал(а):А упало до скольки?
В расширительном баке это давление в слитом состоянии?
В слитом состоянии. Упало до 0,2. Подтеков нет. Две недели все работало. Человек пошел мыться (пользоваться горячей водой), упало давление в системе отопления. До этого два года котел работал нормально. Может он забился, необходима промывка. Кстати чем теплообменники промывают? Спец растворами или еще чем?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение Bahus »

Бак перекачан. Установите 80% статического давления в системе отопления в холодном состоянии. Паспортное 0,8 бар (это тот, который в котле).
Бак в каком месте врезали? Подача? обратка?
ГВС в течение какого времени использовался? Насколько продолжительно чел мылся?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

Bahus писал(а):Бак перекачан. Установите 80% статического давления в системе отопления в холодном состоянии. Паспортное 0,8 бар (это тот, который в котле).
Бак в каком месте врезали? Подача? обратка?
Обратка, перед котлом в 30 сантиметрах через тройник полипропиленовый.

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

Bahus писал(а):Бак перекачан. Установите 80% статического давления в системе отопления в холодном состоянии. Паспортное 0,8 бар (это тот, который в котле).
Бак в каком месте врезали? Подача? обратка?
ГВС в течение какого времени использовался? Насколько продолжительно чел мылся?
Мылся час, соответственно и воду горячую делал котел час.

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение kgip »

когда заполняли систему после врезки р.б. воздух травили?
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

kgip писал(а):когда заполняли систему после врезки р.б. воздух травили?
Да, полностью стравливал с системы отопления несколько раз и с каждого радиатора.

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение kgip »

глупый вопрос. а воздух травили при зполненой системе?
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение GAZCONEC »

За две недели могло и упасть давление если где нибудь подтекает а тут и кульминационный момент помылся часок и скажем с еденицы теплоноситель сжался до пресловутых 0.2. Вот Вам и результат.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Serg 69
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 13:05
Откуда: Череповец
Возраст: 55

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение Serg 69 »

Если каждый раз мыться по часу, то этот котёл не подходит этому клиенту. Либо котёл с бойлером, либо отдельный бойлер. baxi main four 24f не предназначен для продолжительной работы на ГВС. Человек хочет за копейку на рубль получить.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение RADAR »

а что мешает этому котлу долго греть ГВС :?:

Serg 69
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 13:05
Откуда: Череповец
Возраст: 55

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение Serg 69 »

В домах, где есть дети (большой расход ГВС) через 2-3 года теплообменник (битермический) либо забивается (не промывают теплообменник до последнего), либо его разъедает после 2, 3 промывок. после первой замены теплообменника сразу копят деньги на "нормальный" котёл.

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение kgip »

у меня клиент Армянин (семья у него 7 человек)+гости каждую неделю. Так вот Майн у них отстоял 8 лет! сменили его на Слим с бойлером (гвс мало). а про поквартирку вообще молчу. 68 кв как общага используется 6 лет и живут там Украинцы по 12 чел в 2 комнатной. И у все Майны и не умерли почему то.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение RADAR »

да..вопрос качества воды относится к любому котлу..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а):да..вопрос качества воды относится к любому котлу..
А также качества "промывалок" и "промывальщиков"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

BAXI-Ural писал(а):
RADAR писал(а):да..вопрос качества воды относится к любому котлу..
А также качества "промывалок" и "промывальщиков"...
А чем чистите теплообменники? Явно не "салитой"!

Автор темы
igor1980
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 15:16

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение igor1980 »

kgip писал(а):глупый вопрос. а воздух травили при зполненой системе?
Накачивал воду до 2 атмосфер и стравливал до 1,4. и так несколько раз. При холодной системе!

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение kgip »

Чудны дела твои, Осподи!
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение SS26 »

Аффтара понимаю. Сам в такой засаде побывал. Тоже four, тоже 2-3 года, тоже давл. до нуля при разборе ГВС. Промерял давление в родном баке(0,5 бар), слил прокачал(1,8 бар(так получилось)). При разборе ГВС давл. падает, стравил до 1,3 бар. Порядок. Уехал. Через пару дней клиент звонит, проблема повторяется. Приехал, замерил, все в норме. Открыл воду, порядок. Чел купается от часа до двух в ванной сидит. Отопление алюминий, дом квадратов 80-100. Плюнул на все это врезал бак, пока вроде порядок...

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение kgip »

для тех кто на подводной лодке!! Воздух травят при ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ а не при заполненой!!!
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.

SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение SS26 »

ОРИГИНАЛЬНО

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 54

Re: Странности котла baxi main four 24f

Сообщение kgip »

оригинально не знать и не понимать гидравлику!!! и нести чушь!
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1797 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    1922 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    3339 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    5723 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Котел Baxi Eco Four 24f издает сиреноподобный звук.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1387 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя