присоединени насоса теплого пола
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
присоединени насоса теплого пола
Хочу привязать работу котла к теплому водяному полу. Котел ЭКОфор 24ф. у меня установлен комнатный термостат, хочу к нему последовательно запитать насос водяного теплого пола.
Можно ли так сделать? не будет ли каких осложнений на котел?
Можно ли так сделать? не будет ли каких осложнений на котел?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: присоединени насоса теплого пола
работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: присоединени насоса теплого пола
Дерзайте инет. Есть куча разных схем .
Выберите и выкладывайте, а потом будем обсуждать.
Выберите и выкладывайте, а потом будем обсуждать.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: присоединени насоса теплого пола
добавлю еще золотых слов..схему сюда существующую гидравлическую обвязки всего вашего безобразия..будем критиковать.. 

-
- Завсегдатай
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 54
Re: присоединени насоса теплого пола
зачем?RADAR писал(а):работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
щас весна у меня котел включается только вечером и ночью а днем не работает а в это время насос гоняет почем считаю зря. хотя кто то говорил чтобы равномерно все было прогрето. у меня есть тамбур который не утеплен там температура держится всю зиму 8 градусов вот из-за этого считаю что теплый пол остывает.kgip писал(а):зачем?RADAR писал(а):работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
а еще слышал что у нас хотят в эксперементальном порядке в республике ввести закон о потребление электроэнргии где на человека выделяется 150 квт в месяц остальное в по повышенной цене. Таким образом хочу не хочу надо думать об экономии.
Последний раз редактировалось stikke 28 фев 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 54
Re: присоединени насоса теплого пола
насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: присоединени насоса теплого пола
если дело в экономии эл.энергии - поставьте таймер на насос и определите время, которое вас устроит по киловаттам..
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
КАКОЕ ПРОЕКТНОе РЕШЕНИЕ ВЫ О ЧЕМ!!!kgip писал(а):насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?
я всего лишь хочу понять как запаралелить работу котла с насосам отдельного водяного контра. у меня есть масса пару вариантов. но пака нет визио нарисую в понедельник думал у кого уже есть готовые решения.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: присоединени насоса теплого пола
мы думали вопрос про правильность, а не про экономию..
осложнения одно..экономия - другое..

-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
мне важно чтобы включился котел и тут же включился ц. насос теплого пола . а потом но оборот.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: присоединени насоса теплого пола
циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
на самом деле капитальные затраты не когда ни считаются затратами когда это идет во благо улучшения или уменьшения затрат.
в на самом деле хочу попробовать такой вариант пусть даже при этом может оказаться на оборот(хуже).
в на самом деле хочу попробовать такой вариант пусть даже при этом может оказаться на оборот(хуже).
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
таимером не смогу угадать работу котла.RADAR писал(а):циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
на завтра приготовил схему с реле такую
так как у меня и батареии и ТП .
купил реле температуры который отрубает контакт после 30 градусов. после него ставлю обратное реле которое видит что контакты разомкнуты свыше 30 градусовон замыкат в связи с эти срабатывает насос теплого пола
вот реле РЭК78/3
так как у меня и батареии и ТП .
купил реле температуры который отрубает контакт после 30 градусов. после него ставлю обратное реле которое видит что контакты разомкнуты свыше 30 градусовон замыкат в связи с эти срабатывает насос теплого пола
вот реле РЭК78/3
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: присоединени насоса теплого пола
ну вот проектное решение таки появляется..
..так накидать его надо от руки и сюда..покритикуем.. 


Re: присоединени насоса теплого пола
Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
- регион проживания?
- отапливаемая площадь?
- вид системы отопления?
- площадь тёплого пола?.
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос.

- регион проживания?
- отапливаемая площадь?
- вид системы отопления?
- площадь тёплого пола?.
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос.


-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
удмуртияSerg 69 писал(а):Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
- регион проживания?
- отапливаемая площадь?
- вид системы отопления?
- площадь тёплого пола?.
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос.![]()
65кв
смешенное
45кв, в одну комнату не хватило денег
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
подготовил две схемы, очень хочется сделать по первому варианту.
только вот почему то залить не могу
только вот почему то залить не могу
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: присоединени насоса теплого пола
первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 26 авг 2013, 21:00
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: присоединени насоса теплого пола
Так и сделал, все зашибись работает.RADAR писал(а):первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..
-