Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

Господа, прошу помощи, не могу победить Слима. Котел 40 кВт + подключен бойлер. Такое дело, котел Хлопает, но есть одно НО.... котел хлопает при ВЫКЛючении. Диэлектрическая муфта, стабилизатор, заземление, давление в статике 2,2, в динамике на форсаже 1,6, электрика тоже в норме(0-фаза и 0-земля по 225В)! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки. Заменой Платы, блока розжига и газового клапана проблема не решилась. По мне так случай не ординарный, принимаются любые мысли... Спасибо

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение Kopos »

В рампе нет ничего постороннего?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

Не только в рампе, от грибка и до края эл. ионизации чистота(полное обслуживание производилось)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение RADAR »

возможно грязь в клапане газовом..заменить его..в чем хоть цифры то?..

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение Kopos »

Ну в рампу довольно редко кто заглядывает :D
Коль все основные узлы уже меняли, остаются только внешние факторы.
Убираем все внешние датчики,возвращаем котёл в заводское состояние.
Да и попробуйте разово поставить перемычку между нолём и землёй на плате.
Только фазировку не перепутать, а то пахнуть будет :lol:
У слимов непонятные глюки в основном только из-за питания.

Кстати за питание Вы сами упоминали ;)
Последний раз редактировалось Kopos 05 мар 2014, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

RADAR писал(а):возможно грязь в клапане газовом..заменить его..в чем хоть цифры то?..
В паскалях. Клапан менялся
Kopos писал(а):Ну в рампу довольно редко кто заглядывает :D
Коль все основные узлы уже меняли, остаются только внешние факторы.
Убираем все внешние датчики,возвращаем котёл в заводское состояние.
Да и попробуйте разово поставить перемычку между нолём и землёй на плате.
Только фазировку не перепутать, а то пахнуть будет :lol:
У слимов непонятные глюки в основном только из-за питания.
Смысл в перемычке!? :?: Питание земля и "0" в нолях, прошу прощения за тафталогию...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение BAXI-Ural »

SS26 писал(а):Смысл в перемычке!? :?: Питание земля и "0" в нолях
Чего в нолях?! А каков, по вашему, смысл в этих замерах?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение Kopos »

[quote="SS26" когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается["SS26"]
Смысл в перемычке!? :?: Питание земля и "0" в нолях, прошу прощения за тафталогию...[/quote]

Цешка на звонке что показывает?
Такая перемычка должна стоять на вводе в дом.Правила.
Всё-же попробуйте то,что выше посоветовал.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

BAXI-Ural писал(а):
SS26 писал(а):Смысл в перемычке!? :?: Питание земля и "0" в нолях
Чего в нолях?! А каков, по вашему, смысл в этих замерах?
Вы видимо не до конца вникли в суть происходящего...
Фаза - 0 = Фаза - земля.
Kopos писал(а): Цешка на звонке что показывает?
Такая перемычка должна стоять на вводе в дом.Правила.
Всё-же попробуйте то,что выше посоветовал.
Я об этом ничего не знал. В начале темы я упомянул, отдельное заземление!
Отдельное потому, что если прозвонить от газ. крана и до газового шланга котла, то пищал. Диэлектрик не пробит!!! Если его выкрутить и также прозвонить от газ. крана через "воздух" до газ. шланга котла тоже звонилось! Было принято сделать новое заземление.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение Kopos »

Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
Попробуйте откинуть земляной провод от котла.
Что нибудь поменяется?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение BAXI-Ural »

SS26 писал(а):Вы видимо не до конца вникли в суть происходящего...
Это вы, кажется, не вполне понимаете для чего делаются эти замеры ;) А делаются они для того, чтоб подтвердить металлическую связь между проводником "N" ("ноль", "нейтраль") и "PE"("земля", "защитный"), то есть корректность выполнения системы TN-C-S...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение RADAR »

SS26 писал(а): и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки. Заменой Платы, блока розжига и газового клапана проблема не решилась. По мне так случай не ординарный, принимаются любые мысли... Спасибо
SS26 писал(а): В паскалях.
2,2 Па = 0,022 mbar = 0,2 мм в ст.. поэтому и спросил про странные цифры..подозреваю, что напрессовывает при закрытом клапане, а это неисправность именно клапана как ни крути..и хлопок в этом случае - проскок в горелку..
Последний раз редактировалось RADAR 05 мар 2014, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение GAZCONEC »

SS26 писал(а):Господа, прошу помощи! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки.
Вы хотите сказать чо клапан перепускает? Горит из форсунки или из горелки?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

Kopos писал(а):Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
Попробуйте откинуть земляной провод от котла.
Что нибудь поменяется?
так и есть, полменялось, поэтому и сделали отдельный контур!!!!


2,2 Па = 0,022 mbar = 0,2 мм в ст.. поэтому и спросил про странные цифры..подозреваю, что напрессовывает при закрытом клапане, а это неисправность именно клапана как ни крути..и хлопок в этом случае - проскок в горелку..[/quote]
Согласен, прое... в метрической системе... Но клапан пропускает....

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

GAZCONEC писал(а):
SS26 писал(а):Господа, прошу помощи! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки.
Вы хотите сказать чо клапан перепускает? Горит из форсунки или из горелки?
ИМЕННО ЭТО И ХОЧУ СКАЗАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

Очко съужается в горошину, из-за того того что оно может ночью жахнуть так что ...............

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение Kopos »

SS26 писал(а):
Kopos писал(а):Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
Попробуйте откинуть земляной провод от котла.
Что нибудь поменяется?
так и есть, полменялось, поэтому и сделали отдельный контур!!!!
Но клапан пропускает....


И после того как откинули пропускает :?: :?: :?: И откуда взяли отдельный контур :?:
SS26 писал(а):
Заменой Платы, блока розжига и газового клапана проблема не решилась.
Два клапана с одной и той-же болячкой .Не верю.
Ищите проблемы в питании.
Последний раз редактировалось Kopos 05 мар 2014, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение RADAR »

ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение GAZCONEC »

НЕ ВЕРЮ! И только по Станиславскому !!!! Г/К меняли и он перепускает , Не ВЕРЮ !
Что бы какие то косяки по питанию... :evil:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение RADAR »

ну посмотрим чем всё закончится, господа.. ;) :) здесь и не такие небылицы бывали.. :)

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

RADAR писал(а):ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
Провода отключали, все работает, пропусков нет, соответственно и хлопков тоже!
Ощущение такое, как будто висит какой то патенциал(на клапане) который не дает полностью закрыть его.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение Kopos »

SS26 писал(а):С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?
Чувство такое-что на пятом клапане вам повезёт :lol: :lol: :lol:
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
SS26
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:46

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение SS26 »

Kopos писал(а):
SS26 писал(а):С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?
Чувство такое-что на пятом клапане вам повезёт :lol: :lol: :lol:
Стёб не уместен, еще раз себя перепроверил, что клапан не при деле.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение Kopos »

Неуместно спрашивать советы и не пользоваться ими ;)
И совсем уж несмешно оставлять клиентов с подобным на ночь, а потом очковать.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение RADAR »

SS26 писал(а):
RADAR писал(а):ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
Провода отключали, все работает, пропусков нет, соответственно и хлопков тоже!
Ощущение такое, как будто висит какой то патенциал(на клапане) который не дает полностью закрыть его.
менять больше нечего..остается питание..ну или к экстрасенсам..
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.

Сообщение GAZCONEC »

Питание легко кажется решает GF стабилизатор. И все же после GF замеры, наблюдения , результаты на общее выставите пожалуйста!
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1061 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova хлопает
    kalina119386 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    639 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1645 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    5158 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    5039 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]