LUNA Duo-tec MP1.110

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

Здравствуйте!
Есть воможность вывести с котлов LUNA Duo-tec MP1.110 сигнал ошибки на пульт охраны?
Остановится котел ночью и сигнал об остановке котла ушел в будку охраны.
Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#2

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.
отлично!
подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение BAXI-Ural »

ihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Почитать инструкции
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

BAXI-Ural писал(а):
ihm@ya.ru писал(а):подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
Почитать инструкции
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Прочитал два раза, но там об этом ни слова. Может есть другая инструкция?
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение BAXI-Ural »

Прошу пардону!
Кажись это контакты 2-3 колодки М3, но описания я тоже не нашел :oops:

А давайте спросим у Alex-BAXI.
Саш, а Саш! Где нам инфу искать? :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

Комрады, никто не сможет помочь в данном вопросе?
Очень нужно!
#7
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение Alex-BAXI »

Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Вложения
Инструкция по программированию параметров QAA75.pdf
(4.44 МБ) 3867 скачиваний
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#8

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Спасибо.
#9

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Здравствуйте!
Я засомневался, у него на клеймах сразу выход 220В при аварии или просто сухой контакт, через который можно провести сигналь напряжением до 220В?
Спасибо.
#10
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!

выход именно 220 В, поскольку это клемма изначальна запрограммирована для насосов.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#11

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

Alex-BAXI писал(а):Всех приветствую!
для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть на нашем сайте в разделе инструкции.
Здравствуйте!
А не используя панель QAA 75 на котлах LUNA Duo-tec MP1.110 нет возможности вывеси сигнал аварии на пульт оператора?
Спасибо.
#12
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!

поставьте параметр Р44= 8. Контакты клеммной колодки будут те же самые.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#13

Денис1980
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 17:08

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение Денис1980 »

Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)

Заранее, спасибо.
#14

Автор темы
ihm@ya.ru
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 12:37

Re: LUNA Duo-tec MP1.110

Сообщение ihm@ya.ru »

Денис1980 писал(а):Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)

Заранее, спасибо.
Поставили в котельной четыре данных котла, максимум 80 гр.Ц.
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    924 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2630 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    715 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1686 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • luna duo-tec mp 1.50 - вибрации
    Kropotun » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    436 Просмотры
    Последнее сообщение Kropotun

Вернуться в «Программирование настроек»