Тонкая струйка горячей воды

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

В октябре 2013 года поставили и подключили газовый котел Baxi luna 3 310 Fi. После установки все проверил отопление греет,горячая вода течет с хорошим напором как и холодная. Дом пока не жилой я там делаю ремонт. За все время до сего момента все было хорошо отопление греет, но вот сегодня я решил проверить горячую воду, а с октября я ей не пользовался может только пару раз. И вот вода течет горячая но только очень тонкой струйкой, хотя в водопроводе давление отличное. Снял фильтр в самом котле на входе холодной воды, почистил его, поставил обратно, струя чуть чуть изменилась все равно напор очень плохой. Подскажите что делать, снимать пластинчатый теплообменник ГВС чтобы почистить, и подскажите как. Неужели он так быстро забился, ведь я даже не пользовался ГВС.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

Мысль Ваша верная по поводу фильтра. Где-то затык механический. Только осталось найти. Может в котле, а может по магистрали. Прихватить морозом нигде не могло?
Если ГВС практически не использовали - накипь вряд ли
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Только струю как-то отвести надо
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

Снял фильтр в самом котле на входе холодной воды, почистил его, поставил обратно, струя чуть чуть изменилась все равно напор очень плохой. Меня не устраивал кран заполнения системы отопления на котле (УЖ ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО РАСПОЛОЖЕН) и я сделал перемычку от водопровода в систему отопления так там все нормально напор отличный. Думаю что засор либо где-то на входе в котел, либо в пластинчатом теплообменнике ГВС. По инструкции чтобы его снять нужно отвернуть два винтика на 5 мм. Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение RADAR »

Станислав писал(а):Меня не устраивал кран заполнения системы отопления на котле (УЖ ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО РАСПОЛОЖЕН) и я сделал перемычку от водопровода в систему отопления так там все нормально напор отличный.
это как определялось и в каких еденицах?
Станислав писал(а):Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
расчет на прочность произвели?..претензий по креплению не было еще..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

Станислав писал(а):По инструкции чтобы его снять нужно отвернуть два винтика на 5 мм. Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
Все верно. Герметичность осуществляется четырьмя толстенными прокладками на входах-выходах теплообменника. Винты просто теплообменник к ним притягивают.
5 мм имеется ввиду размер шестигранника для работы с винтами. Сами винты чуууть-чуть :) подлиннее.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение GAZCONEC »

На входе ХВС в котел внутри гидрогруппы стоит пластиковый фильтр возможно проблема там.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

GAZCONEC писал(а):На входе ХВС в котел внутри гидрогруппы стоит пластиковый фильтр возможно проблема там.
Я думаю о нем ТС и говорил. А вот еще есть на датчике протока.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение GAZCONEC »

Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

Bahus писал(а):
Станислав писал(а): 5 мм имеется ввиду размер шестигранника для работы с винтами. Сами винты чуууть-чуть :) подлиннее.
я имел в виду диаметр внтов

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

GAZCONEC писал(а):Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
фильтр снял почистил проблема не исчезла. Просто меня смущали 2 винтика, я думал что есть еще крепеж, но теперь все понятно. Получается винты откручиваю, теплообменник вниз опускаю.

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

Не хочу вам указывать, но я бы сделал его барашек заполнения системы вертикально направленным к низу (а не под углом направленным к манометру) так удобнее было им пользоваться.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

Станислав писал(а):Не хочу вам указывать, но я бы сделал его барашек заполнения системы вертикально направленным к низу (а не под углом направленным к манометру) так удобнее было им пользоваться.
Я боюсь Вас расстроить, но этот вентиль в идеале используется максимум раз в год, чтобы чуть-чуть подлить водички в СО. Ну или после сервисного обслуживания котла. О ежедневном использовании вообще речи нет....
Постоянная подпитка СО - верная и быстрая смерть теплообменника.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение GAZCONEC »

Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение GAZCONEC »

Станислав писал(а):
GAZCONEC писал(а):Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
фильтр снял почистил проблема не исчезла. Просто меня смущали 2 винтика, я думал что есть еще крепеж, но теперь все понятно. Получается винты откручиваю, теплообменник вниз опускаю.
Прошу прошения по моему , сняв пластиковый фильтр за ним внутри есть еще сеточка !? Что то такое мне припоминается.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

GAZCONEC писал(а):Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Bahus писал(а):Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Только струю как-то отвести надо
Ответа пока не было
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

Bahus писал(а):Я боюсь Вас расстроить, но этот вентиль в идеале используется максимум раз в год, чтобы чуть-чуть подлить водички в СО. Ну или после сервисного обслуживания котла. О ежедневном использовании вообще речи нет....
Постоянная подпитка СО - верная и быстрая смерть теплообменника.
Так вот как раз и не удобен в эти разы.

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

Bahus писал(а): Ответа пока не было
В выходные буду проводить эту процедуру пока нет времени. Как сделаю отпишусь. Спасибо за оперативную помощь.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение BAXI-Ural »

Вот умиляют меня люди :D С простейшим вопросом справиться не могут, но мнение имеют, советы дают :lol:
Вам же четко сразу написали
Bahus писал(а):Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Судя по всему Вы этого не сделали...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

GAZCONEC писал(а): Прошу прошения по моему , сняв пластиковый фильтр за ним внутри есть еще сеточка !? Что то такое мне припоминается.
Да конечно вы правы, я так и сделал почистил белую пластиковую сеточку. Сняв эту сеточку с датчика почистил и фильтр на входе датчика.

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

GAZCONEC писал(а):Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Да все именно так.

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

BAXI-Ural писал(а):Вот умиляют меня люди :D С простейшим вопросом справиться не могут, но мнение имеют, советы дают :lol:
Вам же четко сразу написали
Bahus писал(а):Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Судя по всему Вы этого не сделали...
Зря так пишите, люди готовы помочь. Сколько людей столько же мнений. Я и не ожидал такого оживления по моей теме. И за каждый совет я готов сказать СПАСИБО. А то что четко написано, то спасибо Bahus. Я понял ход мысли и обязательно воспользуюсь этим советом. Как только обнаружил проблему с давлением сразу открутил выходной патрубок. ситуация не изменилась. После чего снял фильтр и почистил его. А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение RADAR »

Станислав писал(а): А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.
если таким образом виноват теплообменник - то скорее всего он пойдет под замену..

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

RADAR писал(а):
Станислав писал(а): А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.
если таким образом виноват теплообменник - то скорее всего он пойдет под замену..
А снять и прочистить его нельзя? Я в доме не живу пока, делаю ремонт и со времени как стоит котел примерно 6 месяцев, открывал кран горячей воды 1 раз когда запустил, 1 раз примерно через пару недель с момента пуска и 1 раз на днях обнаружив проблему. Неужели все так плохо и только замена?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение RADAR »

если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

RADAR писал(а):если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?
Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

Станислав писал(а):Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
Если т/о тупо грязью заговнился - тогда обратным током воды под давлением можно попробовать пробить.
Короче говоря. Откинете патрубки, проверите в котле ли затык. Если да - то вариантов-то немного. Входная группа с датчиком и фильтром, теплообменник, выходная группа.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение RADAR »

Станислав писал(а):
RADAR писал(а):если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?
Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
вот и я про то - что если через все котловые фильтры туда попала грязь и там осела и спрессовалась - то очень вероятно под замену его..

Автор темы
Станислав
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 апр 2014, 22:15

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Станислав »

Большое всем спасибо за советы и помощь проблема решена. Сегодня все разобрал снял фильтр почистил и продул его. Снял теплообменник промыл и его хотя он был чистым. Поставил все на место и вуаля горячая вода потекла как прежде!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Тонкая струйка горячей воды

Сообщение Bahus »

говнюшечка :)
ставьте на входе механический фильтр картриджный тонкой очистки. Сменник 150 руб. на 3-6мес. стОит. Спасет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2381 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Зависимость объема приготовления горячей воды от мощности. Есть ли разница?
    6 Ответы
    3420 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    778 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2193 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    858 Просмотры
    Последнее сообщение anton62

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя