Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
dieno
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 00:57

Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.

Сообщение dieno »

Менял количество секций с 6 на 8, соответственно, сливал систему. После перезапуска котел совсем не выключается, постоянно гудит. Горелка включается периодически. Давление в норм.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.

Сообщение RADAR »

dieno писал(а):После перезапуска котел совсем не выключается, постоянно гудит. Горелка включается периодически. Давление в норм.
котел и не должен выключаться, горелка может так работать..гул может идти от насоса - там или воздух или грязь или он вышел из строя, если раньше этого не было..

Автор темы
dieno
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 00:57

Re: Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.

Сообщение dieno »

Т.е. можно самому стравить воздух из насоса? Или фильтр чистить надо?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.

Сообщение Anatolii »

лучше сделать и то и другое.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.

Сообщение Bahus »

dieno писал(а):Менял количество секций с 6 на 8, соответственно, сливал систему.
А чтобы этого избежать, надо краники на каждой точке ставить. Не хотите регулировать, так хоть запорники.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Mainfour 240f Постоянно гудит и не отключается.

Сообщение BAXI-Ural »

Гражданин dieno, судя по его посту, вообще ничего не понимает в котле, ни то что сотворил. :evil: Поэтому совет один: обращаться к специалистам!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    963 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1991 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1008 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    0 Ответы
    1366 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB