lbp писал(а):Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как выбрать коэффициент дисперсии при подключенном датчике уличной температуры.
Котел Eco Four 24F, при выключенном котле вместо OFF - индикация уличной температуры (соответствует действительной), при включенном котле кнопками +- контура отопления температура выставляется также, как и без датчика, но котлом эти значения не воспринимаются и он греет до 85 - 86 град. (больше не грел, жарко

). При отключении датчика всё возвращается к нормальному функционированию по установленной температуре контура отопления.
Косяк инструкции, если я правильно понял Ваш вопрос. Ну, не косяк, а недоработка пояснений к рисунку с кривыми.
В данном случае Вы кнопками +/- как раз и выбираете нужную кривую. Только те, которые на картинке (1, 2, 3,...10) на табло выглядят как 10, 20, 30, 40 и т.д. Остальные кривые являются промежуточными. То есть по факту кривых не 10, а 100 (ну или 99 что ли).