Первое сообщение
Добрый день. Котел Baxi Ampera Plus 14
Подключил датчик уличной температуры NTC 10K (b3950-3977), но котел его не видит. Выдает ошибку A06. Подключил датчик по документации в разьем х14. Померял сопротивление, сопротивление на датчике в норме. Интересное наблюдение, если я начинаю мерять сопротивление на подключенном датчике в контролер котла, то котел его видит, но показывает очень искаженные данные по температуре, когда щупы убираешь, то естественно датчик отпадывает. Куда копать? Инфы совсем...
Последнее сообщение
Илья, спасибо за ответ. Да, действительно Вы правы, это был LM335. Я ещё пару дней назад нашёл ссылку на вики , но не было возможности приобрести lm335.
Подключил датчик, всё завелось, цена вопроса 38 рублей. На маркетплейсах кстати стоит 800-1000р за оригинальный датчик, хотя внутри обычная схемка :D
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Фото, если кому-то нужно.