работает только при открытой крышке
работает только при открытой крышке
добрый день!
котел Baxi майн фо 240 ф, закрытая камера сгорания.
запускаю котел на отопление - все нормально.
запускаю котел на ГВС - тухнет пламя, откручиваю переднюю крышку котла, потом следующую панель, пламя горит нормально, стоит только закрыть переднюю панель так пламя гаснет.
дымоход коаксиальный, не засорен, все вставлено, вентилятор крутит. как будто воздуха не хватает, но на отопление нормально работает, коаксиальный дымоход прилично греется.
спасибо!
котел Baxi майн фо 240 ф, закрытая камера сгорания.
запускаю котел на отопление - все нормально.
запускаю котел на ГВС - тухнет пламя, откручиваю переднюю крышку котла, потом следующую панель, пламя горит нормально, стоит только закрыть переднюю панель так пламя гаснет.
дымоход коаксиальный, не засорен, все вставлено, вентилятор крутит. как будто воздуха не хватает, но на отопление нормально работает, коаксиальный дымоход прилично греется.
спасибо!
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: рабатает только при открытой крышке
пусть мастера посмотрят колечко заужающее на выходе котла..у коаксиального колена.., думаю 99% дело в нем , либо уже котел смотреть настройки газового клапана...еще вопрос какая длина коаксиалки ?
Re: рабатает только при открытой крышке
1,5 метра длина коаксиалки.
не опасно ли то, что мы открываем крышку камеры сгорания, чтобы он работал, не взорвется??(((
не опасно ли то, что мы открываем крышку камеры сгорания, чтобы он работал, не взорвется??(((
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: рабатает только при открытой крышке
проверить нужно коаксиал на предмет герметичности внутренней трубы на 60 которая..и плюсом соответствие шайбы длине..для начала..
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: рабатает только при открытой крышке
только что с подобного вызова приехал! навыписовали запчастей пневмореле, вентилятор...оказалось дело в шайбе
убрал все работает, длина коаксиалки как раз 1.5 метра где то может 2м...

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: рабатает только при открытой крышке
Это говорит о попадании дымовых газов в канал забора воздуха. Скорее всего причина в этом.НатальяЖ писал(а):коаксиальный дымоход прилично греется
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 27 Ответы
- 3801 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 7 Ответы
- 1867 Просмотры
-
Последнее сообщение Урал
-
- 3 Ответы
- 1654 Просмотры
-
Последнее сообщение Griig
-
- 1 Ответы
- 403 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 2015 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]