Как уравновесить систему отопления


Автор темы
digitl
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 22:56

Как уравновесить систему отопления

Сообщение digitl »

Добрый день! Уважаемые спецы, подскажите по следующей проблеме. Стоит котел Slim 2.300i. Через коллектор система отопления ветвится на четыре ветки. Каждая из трех ветвей имеет по три примерно одинаковых радиатора, а одна ветвь - шесть и распределить радиаторы равным количеством, разгрузив эту ветвь нет возможности. Соответственно, на этой самой загруженной в плане количества радиаторов ветке последние два радиатора уже недостаточно теплые. Порекомендуйте как увеличить циркуляцию в этой ветке кроме как уменьшением циркуляции в других ветках используя вентили на коллекторе? Можно ли поставить на этой ветке дополнительный циркуляционный насос или это неудачное решение? Какие еще есть варианты решения проблемы?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Как уравновесить систему отопления

Сообщение RADAR »

digitl писал(а):Добрый день! Уважаемые спецы, подскажите по следующей проблеме. Стоит котел Slim 2.300i. Через коллектор система отопления ветвится на четыре ветки. Каждая из трех ветвей имеет по три примерно одинаковых радиатора, а одна ветвь - шесть и распределить радиаторы равным количеством, разгрузив эту ветвь нет возможности. Соответственно, на этой самой загруженной в плане количества радиаторов ветке последние два радиатора уже недостаточно теплые. Порекомендуйте как увеличить циркуляцию в этой ветке кроме как уменьшением циркуляции в других ветках используя вентили на коллекторе? Можно ли поставить на этой ветке дополнительный циркуляционный насос или это неудачное решение? Какие еще есть варианты решения проблемы?
поставить мощнее насос или увеличить диаметр ветки..и потом уменьшение циркуляции в других ветках - еще не значит, что это плохо..также можно применить балансировочные вентили на каждой ветке...в общем много вариантов, если без ограничений.. :roll:
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Как уравновесить систему отопления

Сообщение BAXI - Volga »

Ставьте балансировочные вентили...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Как уравновесить систему отопления

Сообщение Bahus »

Боюсь показаться банальным, но - стрелка, коллектор и насосы на каждый контур...
Для Слима самое то.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1211 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4682 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1867 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2430 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость