посоветуйте котел
посоветуйте котел
Доброго времени суток! помогите, пожалуйста, с подбором котла.
частный деревянный дом 1926 года постройки, в 80-х годах газифицирован, стоит огромный агрегат без опознавательных знаков, в связи с проведением стационарного водоснабжения решили поставить двухконтурный котел, нам порекомендовали BAXI. посоветуйте какую модель лучше приобрести цена-качество... обогрев дома в пределах 80 кв. м. куча детей, т.е. горячее водоснабжение должно быть высокое, вода очень жесткая. до этого стоял электрический бойлерный водонагреватель, через 2,5 года вышел из строя...
частный деревянный дом 1926 года постройки, в 80-х годах газифицирован, стоит огромный агрегат без опознавательных знаков, в связи с проведением стационарного водоснабжения решили поставить двухконтурный котел, нам порекомендовали BAXI. посоветуйте какую модель лучше приобрести цена-качество... обогрев дома в пределах 80 кв. м. куча детей, т.е. горячее водоснабжение должно быть высокое, вода очень жесткая. до этого стоял электрический бойлерный водонагреватель, через 2,5 года вышел из строя...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: посоветуйте котел
Если у Вас повышенные требования к горячему водоснабжению, то можно выбрать котёл BAXI Nuvola B40 со встроенным бойлером. Это будет единый корпус в настенном исполнении.
Второй вариант - поставить одноконтурный настенный котёл EcoFour + бойлер Premier Plus 100 или 150 литров. В этом случае бойлер будет стоять отдельно в напольном исполнении.
По поводу жёсткой воды - бойлер можно отмывать от накипи, но лучше всего предусмотреть защиту. Можно установить магнитные преобразователи жёсткости, либо применить наш полифосфатный дозатор. Кроме того снижение температуры воды до 45 градусов снижает интенсивность образования накипи в два-три раза.
Второй вариант - поставить одноконтурный настенный котёл EcoFour + бойлер Premier Plus 100 или 150 литров. В этом случае бойлер будет стоять отдельно в напольном исполнении.
По поводу жёсткой воды - бойлер можно отмывать от накипи, но лучше всего предусмотреть защиту. Можно установить магнитные преобразователи жёсткости, либо применить наш полифосфатный дозатор. Кроме того снижение температуры воды до 45 градусов снижает интенсивность образования накипи в два-три раза.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 39
Re: посоветуйте котел
Еще как вариант Luna 3 Comfort Combi
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Re: посоветуйте котел
а без бойлера воды хватать не будет???
я думала, протока может будет хватать, для душа и набора ванной...
я думала, протока может будет хватать, для душа и набора ванной...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 39
Re: посоветуйте котел
Просто Вы написали "много детей", значит много воды, вот Вам все и советуют котел с бойлером
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Re: посоветуйте котел
бойлера на 120 литров с температурой 80 градусов хватало только на 1 ванну... поэтому и спрашиваю может проточный лучше?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 39
Re: посоветуйте котел
Проточник на 31 кВт это максимум на 2 душа. Поэтому очень странно что 120 л вам хватало на 1 ванну
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: посоветуйте котел
ну и ну..тогда попросим озвучить требуемое кол-во воды например в литрах в минуту или в литрах в час и какой она должна быть температуры при этом..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: посоветуйте котел
Сударыня! Вы путаете электронагрев 1,5 - 2,5 кВт и нагрев от котла полной мощностью. Проще говоря котел с бойлером тоже может работать в проточном режиме.Наталья писал(а):бойлера на 120 литров с температурой 80 градусов хватало только на 1 ванну
Бойлер же дает еше много вкусных плюшек: стабильность температуры, реже обслуживать, нет ограничений по расходу, горячяя вода сразу и т.д. Ложкой дегтя является цена такого решения и занимаемое место, но стоит же у вас старый дерибас и электробойлер...

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: посоветуйте котел
электробойлер жрал электричество как сумасшедший... 2,5кВт час... жуть... но другого выхода не было, трех карапузов купали в ванной что называется по расписанию... душ ежедневно воды в притык.... в электронагревалке 2 бака, когда покупала думала что они не зависимо друг от друга греются... но увы... муж сказал после моей покупки -примочка для лохов... вот теперь страшно лохануться... думаю может отдельно колонку и котел??? хочется чтобы и тепло было и голова о горячей воде не болела... собственно поэтому и обратилась за советом... 

Re: посоветуйте котел
электробойлер очень компактный стоит в кладовке... места занимает не много... на кухне не мешает... а вот дурында достала.... образно, пол кухни занимает ... один+ большая теплопотеря, за счет чего батарея на кухни отсутствует...
Re: посоветуйте котел
Мне тоже нужен совет по выбору котла. Желательно настенный, двухконтурный и коаксиальный дымоход к нему. Дом 2 этажа, площадь 220 кв.м., будут теплые полы на 1 этаже около 90 кв.м., вода нужна будет на кухне и 2 ванны. Коаксиальный дымоход в стену, но труба должна быть против обледенения (насадка специальная и сама форма трубы против обмерзания), где то вычитала что предлагаются такие- Заказной номер KHG 714136110, но соответственно к каждому котлу, я так поняла свой тип и размер дымохода, поэтому посоветуйте в комплексе котел+дымоход под мои запросы?
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: посоветуйте котел
коаксиалка 60-100 с антиобледенительным наконечником KHG 714136110 да Вы все правильно написали-подойдет.
Re: посоветуйте котел
Только по мощности сомнения, 28 у них максимальное, достаточно ли этого чтобы использовать еще режим теплые полы? Где то слышала, что лучше брать с запасом по мощности? И еще не могли бы разъяснить про котлы у которых 110 кпд, у них дымоход такой же коаксиальный? И правильно ли я поняла что мощностью 28 кВт котлы с таким КПД могут отопить большую площадь, чем котлы с мощность 28кВт, но с КПД 90?
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: посоветуйте котел
Вы имеете ввиду конденсационные котлы Нувола Duo-teh 24 максим мощность 24квт, там идут коакиальные полипропиленовые трубы..должно хватить обычного Нуволы Б40 28квт если СО сделана нормально..теплые полы будут меньше потреблять квт вашего котла так как там температура будет меньше30-50...вот Вам и запас по мощности 

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: посоветуйте котел
Общие теплопотери здания не меняются независимо от того чем Вы отапливаете - теплыми полами или радиаторами. Все равно в конечном итоге потребление тепла будет одинаковым.
Насчёт конденсационых котлов - мощность у них заявлена двумя цифрами. Одна мощность в низкотемпературном режиме 50/30, а вторая мощность в обычном режиме с высокой температурой теплоносителя 60-70гр.
КПД в данном случае снижает расход газа, но при этом заявленная цифра мощности не поменяется.
Берите Nuvola 28 квт - вполне хватит
Насчёт конденсационых котлов - мощность у них заявлена двумя цифрами. Одна мощность в низкотемпературном режиме 50/30, а вторая мощность в обычном режиме с высокой температурой теплоносителя 60-70гр.
КПД в данном случае снижает расход газа, но при этом заявленная цифра мощности не поменяется.
Берите Nuvola 28 квт - вполне хватит
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: посоветуйте котел
А такой еще вопрос коаксиальная труба длинной 1100 мм, снаружи 35 см, толщина стены 45 см, внутри значит остается 30 см. Вопрос такой, вывести дымоход хотелось именно в той стене где будет висеть котел, это разрешено? существует ли какие то гофры или способы монтажа, если 30 см окажется много. Но самое главное разрешено ли это, просто в основном на фото у всех уходит труба в сторону-стену рядом.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: посоветуйте котел
Пожалуйста! В любую сторону, если труба слишком длинная, то она спокойно отпиливается ножовкой...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: посоветуйте котел
Новый бойлер можете разместить там же, в кладовке (к нему будет на две трубы больше, от котла)Наталья писал(а):электробойлер очень компактный стоит в кладовке... места занимает не много... на кухне не мешает... а вот дурында достала.... образно, пол кухни занимает ... один+ большая теплопотеря, за счет чего батарея на кухни отсутствует...
Настенный котел же много места не займет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: посоветуйте котел
спасибо огромное Всем!!! теперь остается с газовым трестом выяснить вопрос разрешенной мощности нового агрегата... после чего заказать думаю Nuvola 3 B40 240 Fi, как вы думаете правильный выбор или на LUNA-3 Comfort COMBI
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Re: посоветуйте котел
Вроде бы хотели 28квт взять а не 24 ? комби чуть помассивнее будет но водички горячей побольше там в 2 раза ! с трестом не должно быть никаких проблем.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12123
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: посоветуйте котел
Придраться к тому, что у Вас котел в маленьком помещении стоит? Или к тому, что на необходимые 8 кВт ставите 24? Оба раза вообще не проблема. Не придерутся, я думаюНаталья писал(а):площадь маленькая... поэтому могут придраться...
Re: посоветуйте котел
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста котел двухконтурный, настенный, с закрытой камерой сгорания для квартиры 54 кв.м. в многоквартирном доме, в ванной душевая кабинка и раковина, котел будет на кухне, какой нибудь оптимальный вариант, но не очень дорогой.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12123
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: посоветуйте котел
Он мог бы называться ECO5 но получил название ECO Compact.
Так же достойный вариант
Так же достойный вариант
Последний раз редактировалось Bahus 07 сен 2014, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Естественно его и имел ввиду. :)
Причина: Естественно его и имел ввиду. :)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 2181 Просмотры
-
Последнее сообщение vde69
-
- 2 Ответы
- 4031 Просмотры
-
Последнее сообщение Samostroevich
-
- 3 Ответы
- 1988 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 1481 Просмотры
-
Последнее сообщение kuza7
-
- 6 Ответы
- 2041 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexDii
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя