не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
здравствуйте!подскажите пожалуйста в данном вопросе.в последнее время перестала регулироваться температура в контуре гвс,выставлял как минимальное задание так и максимальное,температура на выходе по показаниям около 55 и 65 градусов соответственно,да и по ощущению вода кипяток,и регулировка крана смесителя сильно изменилась,купаться стало мягко сказать не приятно.расход воды нормальный,пробовал от 4 до 12 л/мин,без изменений.котёл baxi fourtech 24f,2 года.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Какой расход газа на минимуме и максимуме мощности (задать макс. температуру и расход порядка 10 л/мин, для замера мин. расхода газа отключить модулятор)?
Если расход газа в паспортных величинах, параметром F09 уменьшить мощность котла. Будет ли происходить модуляция?
Если расход газа в паспортных величинах, параметром F09 уменьшить мощность котла. Будет ли происходить модуляция?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6531
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
я не верю, что на 12л\мин - 55 градусов..давайте настройки газа смотреть..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Эа. Не туда я думаю.
А05 и А08 отрисуйте сюда в разных режимах водопользования, пожалуйста.
Я за "датчику крантец"
А05 и А08 отрисуйте сюда в разных режимах водопользования, пожалуйста.
Я за "датчику крантец"
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
задал макс.температуру 60 градусов,расход около 10л/мин,расход газа около 2,73мкуб./час.я так понимаю по паспортным данным тоже самое,буду пробовать уменьшать F 09.не совсем понятно почему таких проблем небыло раньше.Спасибо за помощь!!!BAXI-Ural писал(а):Какой расход газа на минимуме и максимуме мощности (задать макс. температуру и расход порядка 10 л/мин, для замера мин. расхода газа отключить модулятор)?
Если расход газа в паспортных величинах, параметром F09 уменьшить мощность котла. Будет ли происходить модуляция?
Последний раз редактировалось vladimirnk26rus 26 авг 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!Bahus писал(а):Эа. Не туда я думаю.
А05 и А08 отрисуйте сюда в разных режимах водопользования, пожалуйста.
Я за "датчику крантец"
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
и ещё одно!почему не выключается горелка при наборе заданной температуре,выключается только получается от перегрева при 67 град. и включается при 64 град.vladimirnk26rus писал(а):здравствуйте!подскажите пожалуйста в данном вопросе.в последнее время перестала регулироваться температура в контуре гвс,выставлял как минимальное задание так и максимальное,температура на выходе по показаниям около 55 и 65 градусов соответственно,да и по ощущению вода кипяток,и регулировка крана смесителя сильно изменилась,купаться стало мягко сказать не приятно.расход воды нормальный,пробовал от 4 до 12 л/мин,без изменений.котёл baxi fourtech 24f,2 года.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
А задана-то какая температура? И по ощущениям это реальная температура?vladimirnk26rus писал(а): A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
задана в данный момент 35,на выходе показывает около 65,по ощущению тоже 65,т.к приходится разбавлять холодной водой почти 50 на 50,по другому нельзя купаться.Раньше фактически холодной водой не разбавляли,кран был включён только на горячюю.Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.Bahus писал(а):А задана-то какая температура? И по ощущениям это реальная температура?vladimirnk26rus писал(а): A 05 и A08 соответственно:71-5,2;78-10,6;78-12,1.Спасибо за помощь!!!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Потому-что польется холоднаяvladimirnk26rus писал(а):Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.

Что там с минимумом? А то слишком много вопросов...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
выставлен минимум 35 градусов,толка ни какого,на выходе 65 градусов.BAXI-Ural писал(а):Потому-что польется холоднаяvladimirnk26rus писал(а):Не понятен вопрос также почему горелка отключается только при 67 градусах.![]()
Что там с минимумом? А то слишком много вопросов...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
я имел ввиду расход газа при минимальной мощности... не включайте непонятливого.... 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
что вы имеете ввиду под минимальной мощностью , выставить минимум на воду в системе гвс-35 градусов или изменить параметры f 08 или F09 на определённые параметры или как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.BAXI-Ural писал(а):я имел ввиду расход газа при минимальной мощности... не включайте непонятливого....
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Отсоеденить черный проводок от желтой катушки на газовом клапанеvladimirnk26rus писал(а):как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Отключил один из чёрных проводков от катушки на газовом клапане , температура воды в системе гвс установлена на 35 градусов , расход воды около 9 л/мин , расход газа 1,27 м.куб/час.BAXI-Ural писал(а):Отсоеденить черный проводок от желтой катушки на газовом клапанеvladimirnk26rus писал(а):как отключить модулятор ,если вы имеете это ввиду , просто как его отключить я не знаю.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
По параграфу 19.3 должно быть 1,12, можно подстроить, но в общем это близко к паспортным данным...vladimirnk26rus писал(а):расход газа 1,27 м.куб/час.
А теперь а теперь замерьте расход газа при F09, F08 ,F10 = "00"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Установил параметры F08,F09,F10 равными "0", расход газа 1,26 м.куб/час.BAXI-Ural писал(а):По параграфу 19.3 должно быть 1,12, можно подстроить, но в общем это близко к паспортным данным...vladimirnk26rus писал(а):расход газа 1,27 м.куб/час.
А теперь а теперь замерьте расход газа при F09, F08 ,F10 = "00"...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6531
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
а температура то какая и расход воды при 1,26 куба?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
температура выставлена на 35 градусов , расход воды около 9,5 л/мин.RADAR писал(а):а температура то какая и расход воды при 1,26 куба?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6531
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
по факту какая? и уж еще температура на входе холодной?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
по факту 38 градусов , но если сделать расход 5 л/мин и меньше начинается подъём температуры в район 65 градусов и там она и остаётся.Температуру на входе холодной воды как замерять,дом частный вода холодная обычная.RADAR писал(а):по факту какая? и уж еще температура на входе холодной?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6531
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
оставлю комментарии представителям..они убедительнее скажут..
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
и на этом спасибо!RADAR писал(а):оставлю комментарии представителям..они убедительнее скажут..
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Просто по паспортным данным минимальный расход воды 2,0 л/мин , а получается , что если расход воды чуть меньше 5,0 л/мин , такой расход на смесителе в ванне , установленная температура начинает не держаться(подыматься) и доходит до 65 градусов , там и остаётся , и купаться становится не совсем комфортно . Раньше такого не было.RADAR писал(а):просто не вижу аномалий..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6531
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
да..это минимум, при котором будет ГВС, а не уверенное поддержание температуры..
..зимой еще может быть, как говорите..но не летом..




-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:09
Re: не регулируется температура гвс на котле fourtech 24f
Получается , наверно так оно и есть , потому что изменения начались в конце зимы-начале весны , т.к частный сектор , могло немного упасть давление воды(поливы , мойка машин и т.д).Спасибо!RADAR писал(а):да..это минимум, при котором будет ГВС, а не уверенное поддержание температуры....зимой еще может быть, как говорите..но не летом..
![]()
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Igorek2404 и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot]