помещения для котла

Аватара пользователя

Автор темы
РУслан

помещения для котла

Сообщение РУслан »

Можно ли устанавливать котел в одном помещении где и находится ванная ?
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 39

Re: помещения для котла

Сообщение BAXI-Иван »

Котлы нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: помещения для котла

Сообщение Bahus »

Это по СНиП. Не Baxi это придумал
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Доброй ночи.
А можно ссылку на СНиП и пункт!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 39

Re: помещения для котла

Сообщение BAXI-Иван »

СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение
6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43
Вложения
СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение.pdf
(896.14 КБ) 242 скачивания
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Добрый день.
Данный СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение, не действует на территории РФ.
Может быть есть другой СНиП ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Хочу признаться штудировал очень много НПА , пока у меня однозначного мнения по этому вопросу нет, поэтому может услышу ,что пропустил!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: помещения для котла

Сообщение Bahus »

Действительно, на смену ему пришел СНиП 42-01-2002. Но он больше ориентирован на газопроводы и ГРП/ШРП и т.п.
Про ванные комнаты там нет ни слова, однако могут припаять вот это:
7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
Жирным выделил.
Ну и в общем-то, здравый смысл подсказывает, что с такой влажностью, как в ванной комнате ни одному электронному устройству хорошо не сделается....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Но в нем нет запрета , точнее параметров микроклимата помещения , с чем сравнивать ( влажность ее критерий ).
Хотелось бы более четкое определение , в данном СНиП есть пункт который допускает прокладку газовой трубы 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

Пункт 7.8 не включен в перечень . "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)

Есть такой пункт 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.

Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.

Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.

Но этого пункта нет в перечне № 1047, и речь идет о квартирах (с ними все ясно) , а что с домами ( коттеджи) и ИЖС?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

И вот такая ситуация, есть квартира ,коттедж 2-5 комнаты жилые , одну объединяем с кухней и делам так называемую студию в этом помещении стоит, в кухне котел, в гостиной душевая или дизайнерская ванная и по проекту это помещение называется гостиная , тогда чем будет запрещена установка котла в подобном помещении?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: помещения для котла

Сообщение BAXI-Ural »

Слушайте, plehan, делайте как знаете, только потом бодаться с местными вам же и предстоит... :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Так скажите бодаться в соответствии с чем ? Может мне и другим участникам форума укажите ,что нельзя так делать это запрещено нормами .
Я же не доказываю ,что можно !
А Ваши коллеги утверждают ,что нельзя !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: помещения для котла

Сообщение Bahus »

Да что же Вы сразу наезжаете-то друг на друга.
Решение проблемы простое. Идете в местный ГазПром. Делаете проект. Указываете им, что "котел хочу вот тут". Если говорят "здесь нельзя" - письменное обоснование с ссылками. И всё!
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Я уже общался с ними и в суде и лично ,их знание СНиП на уровне 1 класса .
Нормы давно изменились, влажность не проблема устранить .
Просто спросил может ,кто знает почему нельзя ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Подскажите пожалуйста,
электрооборудование в котлах настенного исполнения какой имеет класс защиты от влаги ( IP)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: помещения для котла

Сообщение BAXI-Ural »

Климатическое исполнение УХЛ4.2
Если я не ошибаюсь, стандартизация по IP eу нас в стране пока официально не принята...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: помещения для котла

Сообщение RADAR »

ставьте где захочется..лишь бы обслуживать удобно было.. :D

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Re: помещения для котла

Сообщение plehan »

Вчера был в квартире, где ванной стоит котел , ванная 15м2 с окном 2x1.5 и высота потолка зм. Влажностью и не пахнет! :D
Думаю обслуживать будет более чем удобно :lol:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: помещения для котла

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а):Климатическое исполнение УХЛ4.2
Если я не ошибаюсь, стандартизация по IP eу нас в стране пока официально не принята...
Тем не менее, если верить инструкциям - Уровень защиты от внешних воздействий (согласно EN60529) IP X4D.
Wiki
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    4482 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел для маленького помещения
    11 Ответы
    2819 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5 Ответы
    4690 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    7298 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor
  • Электронная плата газового котла Honeywell CS0263C
    1 Ответы
    4721 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя