Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
-
ИванМгн
Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Здравствуйте. Запустили данный котел только на теплые полы, бойлер и радиаторы закрыты. Котел постоянное работает на максимальный производительности,т.е. поддерживает температуру 80С несмотря на то, что регулятор стоит в минимальном положении. В чем может быть проблема?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6599
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
видно, что он греет бойлер..горит индикатор запроса бойлера..или отключить датчик бойлера или дать бойлеру нагреться..
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Так он у вас бойлер греет
Это нормально, при первом запуске у него включается функция антилигонелла, как бойлер прогреется, он переключится в нормальный режим.
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Если отключить датчик бойлера, котел покажет ошибку ГВС. Нужно взамен откл. датчика бойлера поставить сопротивление 4 - 6 кОм.RADAR писал(а):или отключить датчик бойлера
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6599
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 409 раз
- Возраст: 50
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
соглашусь..с уточнением..что обратно поставить то, что сняли..makso писал(а):Если отключить датчик бойлера, котел покажет ошибку ГВС. Нужно взамен откл. датчика бойлера поставить сопротивление 4 - 6 кОм.RADAR писал(а):или отключить датчик бойлера
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Тоже согласен, но если то что сняли не протеряли или установщик не забыл отдатьRADAR писал(а): соглашусь..с уточнением..что обратно поставить то, что сняли..
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Котёл завис в режиме антилегионела. Дайте бойлеру прогреться и котёл перейдёт в нормальную работу
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
ИванМгн
Re: Котел Baxi slim 1300i некорректная работа или норма?
Большое спасибо, советы помогли, котел работает как надо.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]