Причина падения давления в двухконтурном котле.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 22:28
Причина падения давления в двухконтурном котле.
Добрый день! У меня такая проблема! Подскажите пожалуйста.
В двухконтурном котле постоянно падает давление и при этом горячая вода пахнет антифризом. Почему и где происходит смешения антифриза с водой.
В двухконтурном котле постоянно падает давление и при этом горячая вода пахнет антифризом. Почему и где происходит смешения антифриза с водой.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 22:28
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Модель котла?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 22:28
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6538
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
точно - вскрытие покажет...а так склоняюсь к подпиточному крану в первую очередь..
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 22:28
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Добрый день! Поменял кран подпитки, антфризом вода больше не пахнет. Теплообменник то же не так давно менял! Но давление все равно постоянно падает (Ошибка Е10). В чем еще могут быть причины? Может какой либо клапан надо поменять?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Возможно где-то есть утечка в системе отопления.
Нужно учитывать что текучесть антифризов выше чем у воды, то есть антифриз течёт там где на воде протечек нет.
Нужно учитывать что текучесть антифризов выше чем у воды, то есть антифриз течёт там где на воде протечек нет.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Пожалуйста, подскажите: падает давление в РБ - за 6 мес. почти весь воздух сошел. Это норма или РБ под замену? Котел Ecofour 24F.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
возможно "травит" ниппель расширительного бака, давление воздуха можно восстановить обычным автонасосом
нужно опорожнить котёл, и накачать 0,8 атм в расш. бак
нужно опорожнить котёл, и накачать 0,8 атм в расш. бак
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Спасибо! Я в курсе, как восстанавливать давление в РБ (уже сделал). Золотник не травит.BAXI - Volga писал(а):возможно "травит" ниппель расширительного бака, давление воздуха можно восстановить обычным автонасосом
нужно опорожнить котёл, и накачать 0,8 атм в расш. бак
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
возможно, что залипла мембрана расш бака
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Не будет травить ежели мембрана прилипла.
Давление в системе больше давления в баке - выдавит через ниппель.
Это как колесо. Спускает - ищем мыльным раствором. Весь бак!!!. Может уже свищ где. Золотник замените - 10 руб.
Может дополнительный бак есть?
Давление в системе больше давления в баке - выдавит через ниппель.
Это как колесо. Спускает - ищем мыльным раствором. Весь бак!!!. Может уже свищ где. Золотник замените - 10 руб.
Может дополнительный бак есть?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
- Откуда: Муром
- Мой котел: Eco Four 24F
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 69
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
Дополнительного бака нет. Пока не пойму, как снять РБ. Он сзади. Надо котел снимать? Или есть хитрый способ? Золотник недолго заменить, только я проверял известным шоферским способом - не травит. Кроме того, стандартный колпачок с прокладкой очень хорошо навертывается. Может быть, будет проще врезать в систему доп. РБ литров на 10...15 (в системе 70...75 литров), а про штатный забыть?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Причина падения давления в двухконтурном котле.
Добрый день!Подскажите,в чем проблема.Скачет давление при нагревании ,заходит на красную метку и сбрасывает воду. При снижении температуры показывает Е10
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Причина падения давления в двухконтурном котле.
Проблема в жадности, надо выделить денег и обслужить котел.
Причина падения давления в двухконтурном котле.
В этой"дыре"(Ивановской обл.)НЕТ специалистов!!!Котел стоит на даче.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Причина падения давления в двухконтурном котле.
Игорь. Ну что уж ты. Как-будто тебе заплатит.
Вот вам.
Отправлено спустя 22 секунды:
Не врите. Есть в Иваново специалисты.
Серьезно.
Вот вам.
Отправлено спустя 22 секунды:
Не врите. Есть в Иваново специалисты.

-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Причина падения давления в двухконтурном котле.
http://www.baxi.ru/service/centers/?scr ... METRO%5D=0
это сервисные центры в Ивановской обл
это сервисные центры в Ивановской обл
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Причина падения давления в двухконтурном котле.
расширительный бак находится сзади, сверху на баке есть ниппель для подкачки
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Причина падения давления в двухконтурном котле.
Прямо по центру под трубой на задней стенке. Дотянуться тот еще гемор. Особенно давление замерять.
Поэтому в 5-м поколении бак сбоку и сосок выведен на "крышу"
Поэтому в 5-м поколении бак сбоку и сосок выведен на "крышу"
-