Схема 2 Slim'a + бойлер

Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение Olegbez »

Доброго дня, товарищи! Имеем два Slima 1.490 in + "чужой бойлер". Согласно типовой схеме (ниже), я должен поставить два насоса на СО к каждому котлу.
Возможен ли такой вариант что: исключить один насос из СО? один Slim будет стоять на приоритете бойлера, а второй только отопление, насос СО привяжу к тому что работает СО ? Как только нагреет бойлер, будет совместно тащить отопление. Для наглядности фото о том что я имею ввиду ( зеленым кружком исключающий насос)
Вложения
ris2.jpg
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение BAXI - Volga »

А зачем исключать насос? Цель?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение Bahus »

эммм. а смысл? Котел и так будет в приоритете ГВС.
Разве что сэкономить денюшку на насос. Котлы тогда в параллель ставить и насос на обратке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение Olegbez »

Да, Бахус, верно. Только с целью экономии денег клиента. Котлы уже запаралеленны с выходом на общий коллектор. Как думаете есть необходимость в установки на подачи обратных клапанов на двух котлах, в таком случае?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение RADAR »

2 слима и экономия на насосе..оригинально.. :) конечно если есть необходимость..хотя если экономить..так экономить..еще можно схему упростить.. :D
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1835 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    4465 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик температуры в бойлер с верхним подключением
    Prent » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    3600 Просмотры
    Последнее сообщение Prent
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    4089 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    659 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя