Схема 2 Slim'a + бойлер

Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 102 раза
Возраст: 38

Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение Olegbez »

Доброго дня, товарищи! Имеем два Slima 1.490 in + "чужой бойлер". Согласно типовой схеме (ниже), я должен поставить два насоса на СО к каждому котлу.
Возможен ли такой вариант что: исключить один насос из СО? один Slim будет стоять на приоритете бойлера, а второй только отопление, насос СО привяжу к тому что работает СО ? Как только нагреет бойлер, будет совместно тащить отопление. Для наглядности фото о том что я имею ввиду ( зеленым кружком исключающий насос)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Telegram : Oleg9040
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение BAXI - Volga »

А зачем исключать насос? Цель?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13174
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1723 раза
Возраст: 45

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение Bahus »

эммм. а смысл? Котел и так будет в приоритете ГВС.
Разве что сэкономить денюшку на насос. Котлы тогда в параллель ставить и насос на обратке.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 102 раза
Возраст: 38

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение Olegbez »

Да, Бахус, верно. Только с целью экономии денег клиента. Котлы уже запаралеленны с выходом на общий коллектор. Как думаете есть необходимость в установки на подачи обратных клапанов на двух котлах, в таком случае?
Telegram : Oleg9040

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Re: Схема 2 Slim'a + бойлер

Сообщение RADAR »

2 слима и экономия на насосе..оригинально.. :) конечно если есть необходимость..хотя если экономить..так экономить..еще можно схему упростить.. :D