Доброго дня, товарищи! Имеем два Slima 1.490 in + "чужой бойлер". Согласно типовой схеме (ниже), я должен поставить два насоса на СО к каждому котлу.
Возможен ли такой вариант что: исключить один насос из СО? один Slim будет стоять на приоритете бойлера, а второй только отопление, насос СО привяжу к тому что работает СО ? Как только нагреет бойлер, будет совместно тащить отопление. Для наглядности фото о том что я имею ввиду ( зеленым кружком исключающий насос)
Схема 2 Slim'a + бойлер
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Схема 2 Slim'a + бойлер
А зачем исключать насос? Цель?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10367
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Схема 2 Slim'a + бойлер
эммм. а смысл? Котел и так будет в приоритете ГВС.
Разве что сэкономить денюшку на насос. Котлы тогда в параллель ставить и насос на обратке.
Разве что сэкономить денюшку на насос. Котлы тогда в параллель ставить и насос на обратке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Re: Схема 2 Slim'a + бойлер
Да, Бахус, верно. Только с целью экономии денег клиента. Котлы уже запаралеленны с выходом на общий коллектор. Как думаете есть необходимость в установки на подачи обратных клапанов на двух котлах, в таком случае?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5944
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Схема 2 Slim'a + бойлер
2 слима и экономия на насосе..оригинально.. конечно если есть необходимость..хотя если экономить..так экономить..еще можно схему упростить..
-