Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfort

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 37

Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfort

Сообщение Yur.OK »

У меня вопрос - а сколько система отопления и котел должны проработать, чтобы из всей системы вышел лишний воздух? Чтобы устаканилось давление?

Поясню - у меня после суток работы котла давление упало на 0,25 атм. Мне не очень нравится этот факт. По трубам нигде не видно утечек. Есть немного смущающие место - где вкручены сгоны от термоклапанов и балансировочных вентилей в стальные панельные радиаторы Kermi. В месте стыка EPDM резины, установленной на сгоне, с полукольцом на радиаторе, какие-то не очень понятные "наплывы" желтой густой жидкости, похожей на подсолнечное. масло. Откуда они появились - я не знаю. Сгоны закручивались в радиаторы хорошо.

Ещё ньюанс - котел висел на стене, не работая, в том числе и зимой, ровно 1 год. Не могло в нём что-то прийти в негодность? Испортиться мембрана РБ?

В системе залито 115 литров воды.
Вложения
123.jpg

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 37

Re: Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfor

Сообщение Yur.OK »

Ах да, ещё вот ньюанс - когда была заполнена СО, но не запущен котел. падение давления за сутки было менее 0,1 атм. При этом в тот момент в СО даже находился воздух (он ушел после пуска котла). Поэтому всё как-то связано с котлом.

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 37

Re: Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfor

Сообщение Yur.OK »

А вообще нормален ли тот факт, что чтобы поднять давление в системе на 0,5 атм мне надо открыть подпиточный кран примерно на 3-5 секунд? тНЕ мало ли воды за это время заливается в котел?

Общий объем в СО - 115 литров, РБ в котле - 7,5 литров.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfor

Сообщение BAXI-Ural »

А вообще, это нормально, на 115л теплоносителя ставить только внутренний бак котла?

Вообще бы Вам нанять бы грамотного специалиста, а то судя по вопросам техника - не совсем ваше...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 37

Re: Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfor

Сообщение Yur.OK »

BAXI-Ural писал(а):А вообще, это нормально, на 115л теплоносителя ставить только внутренний бак котла?

Вообще бы Вам нанять бы грамотного специалиста, а то судя по вопросам техника - не совсем ваше...
Я знаю, что это не совсем нормально. Но человек, который запускал котел, сказал, что пока можно пользоваться. Но бак спустя год нужно будет доставлять.

Но разве маленький РБ относительно объема СО может давать падение давления? Где логика?

Техника, может быть и не совсем мое. Но я полностью самостоятельно собрал систему отопления. Просто всегда по мере монтажа и эксплуатации появляются вопросы. Вот теперь я понял, что нужно ещё добавлять РБ. Жалко, что несколько поздно я это понял.

Может сразу подскажите, где его лучше поставить в котельной? Выкладываю фотографию обвязки котельной. Только нужно ещё учесть, РБ придется "подваривать" в полипропиленовые трубы. А не в любом месте я смогу "развести трубы под паяльник. :|
Вложения
4.jpg
3.jpg
2.jpg

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 37

Re: Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfor

Сообщение Yur.OK »

В итоге я перепаковал все соединения на радиаторах и добавил в систему расширительный бак на 12 литров. Теперь буду продолжать наблюдать за давлением.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1797 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1173 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1614 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4292 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1317 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Yandex [Bot]