Интересует возможность подключить NUVOLA 3 Comfort 240Fi к какому-нибудь комнатному беспроводному термостату, программируемому на недельный цикл работы.
![Озадачен :?](./images/smilies/kolobok_confused.gif)
Можно ли приобрести такую панель для baxi eco four 24 fBAXI-Krasnodar писал(а):Добрый день!
В Вашем котле NUVOLA 3 Comfort 240Fi уже имеется съемная цифровая панель управления (имеет встроенный датчик комнатной температуры и возможность недельного программирования режима работы).
Также, по желанию, Вы можете приобрести беспроводной вариант
выносной панели управления.
А вот это вряд ли. У Эко мозгов не хватит понять Comfort-панель. Платы то в Лунах посерьезнее будут. Хотя до конца не уверен. Что скажет техотдел или проэкспериментировавшие на досуге. Будет время - завтра попробую. Самому интересно стало....RADAR писал(а):думаю будет и на эко работать...
давай Bahus...проверь мою гипотезу...отпишись...интуиция мне подсказывает, что проблем не должно быть..Bahus писал(а):А вот это вряд ли. У Эко мозгов не хватит понять Comfort-панель. Платы то в Лунах посерьезнее будут. Хотя до конца не уверен. Что скажет техотдел или проэкспериментировавшие на досуге. Будет время - завтра попробую. Самому интересно стало....RADAR писал(а):думаю будет и на эко работать...
А вот Magictime - это легко. Правда без проводов уже не обойтись.
Как уже писал Сергей Карасов,ksv1959 писал(а):Здравствуйте.
Интересует возможность подключить NUVOLA 3 Comfort 240Fi к какому-нибудь комнатному беспроводному термостату, программируемому на недельный цикл работы.Особо интересуют беспроводные термостаты фирм Siemens и Auraton. Может кто имеет опыт в данном вопросе и им поделится ?
Технический отдел BAXI делал такой эксперимент. В рамках эксперимента работало все коректно (с котлами MAIN Four и ECO Four). Официальный ответ завода был следующий. Полноценных испытаний не проводилось. Возможны варианты с некорректной перезагрузкой или некорректным отображением ошибок.Stanislav писал(а):Можно ли приобрести такую панель для baxi eco four 24 fBAXI-Krasnodar писал(а):Добрый день!
В Вашем котле NUVOLA 3 Comfort 240Fi уже имеется съемная цифровая панель управления (имеет встроенный датчик комнатной температуры и возможность недельного программирования режима работы).
Также, по желанию, Вы можете приобрести беспроводной вариант
выносной панели управления.
Stanislav писал(а):Можно ли приобрести такую панель для baxi eco four 24 f
Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?BAXI-Сергей В писал(а):Технический отдел BAXI делал такой эксперимент. В рамках эксперимента работало все коректно (с котлами MAIN Four и ECO Four). Официальный ответ завода был следующий. Полноценных испытаний не проводилось. Возможны варианты с некорректной перезагрузкой или некорректным отображением ошибок.
Мы брали обычную выносную панель для LUNA-3 Comfort. Ее можно заказывать как в качестве запчасти, так и в качестве аксессуара (в аксессуаре имеется дополнительный проводок с разъемом для подключения к плате). В котлах Main Four и Eco Four на плате имеется двухштырьковый разъем для подключения по протоколу OPEN THERM. Такой же разъем имеется в котлах LUNA-3 (не COMFORT)Stanislav писал(а):Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
Спасибо!BAXI-Сергей В писал(а):Мы брали обычную выносную панель для LUNA-3 Comfort. Ее можно заказывать как в качестве запчасти, так и в качестве аксессуара (в аксессуаре имеется дополнительный проводок с разъемом для подключения к плате). В котлах Main Four и Eco Four на плате имеется двухштырьковый разъем для подключения по протоколу OPEN THERM. Такой же разъем имеется в котлах LUNA-3 (не COMFORT)Stanislav писал(а):Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
Как аксессуары:Stanislav писал(а):Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
Спасибо ему. Буду пробовать. Беспроводной термостат Auraton 2020 приобретен. Всем остальным ответившим тоже спасибо.…никто Вам не мешает установить данную панель на котле для регулирования по температуре теплоносителя и подключить дополнительно проводной или беспроводной комнатный термостат. Подключение проводного либо беспроводного термостатов не отличаются между собой. На выходе и в том, и в другом случае - сухой контакт. Необходимы установки на панели при этом: AMBON=0? MODUL=0, F10=02.