взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Помогите пожалуйста разобраться: участились хлопки(взрывы, иногда ну очень сильные)) в котле при розжиге, трансформатор розжига работает не ровно( секунду искрит(иногда меньше) потом пауза потом опять искра и видимо в этот момент и происходит хлопок(взрыв) происходит не постоянно но за сутки раза два точно. Месяц назад поменял трансформатор розжига (уже третий), потом электроды розжига, землю дополнительно кинул со щитка, вытяжка тянет(есть датчик тяги),приток есть, волнует то что трансформатор розжига работает не ровно как это исправить.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI-Ural »

Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
Схема TN-C-S собдюдена?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

схема TN-C-S соблюдена
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI-Ural »

Зачем тогда
Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
??? Как проверяли TN-C-S?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

котёл подключали из сервиса по обслуживанию котлов Baxi

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

разводка по дому три провода -1 фаза-2 ноль-3 зануление
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI - Volga »

Для начала неплохо бы проверить откуда поступает воздух на горение? Сколько его поступает?
Проверить чистоту горелки и т/о.
Проверить чистоту электрода, зазор между электродом и горелкой, правильность расположения электрода.
В крайнем случае замена блока розжига....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Спасибо за ответ, приток воздуха в данном случаи не влияет,(оставлял открытом окно), проблема в неравномерном розжиге-секунду трещит искра, потом пауза-потом искра и хлоп..., ну начал по порядку почистил наждачкой горелку, разобрав всю, вроде стало лучше в течении дня розжиг нормальный.Посмотрю как дальше...

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Подскажите что значит- правильность расположения электрода.-его же по другому вроде не установишь.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 416 раз
Возраст: 51

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение RADAR »

но подогнуть по размерам из инструкции можно..

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

там норма 4мм

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 416 раз
Возраст: 51

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение RADAR »

тр-р какой код ставили в последний раз?

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

тр-р 008620370 серый 600 ставил два раза и родной стоял такой же

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 416 раз
Возраст: 51

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение RADAR »

8419060 такой ставьте..

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

не подскажите где его посмотреть 8419060

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

8419060 это который коричневый, он получше?подходит или надо шаманить?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 416 раз
Возраст: 51

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение RADAR »

не надо шаманить..он подходит без проблем и лучше серого..

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Большое спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13006
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1687 раз
Возраст: 45

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Bahus »

Один Sit, другой Honeywell для Sit. Рыжего цвета. Они получше вроде. Найти можно в любом СЦ. Цена такая же.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Спасибо за совет.

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

котёл Baxi siim 1.49 in, подскажите пожалуйста какая временная пауза между началом работы поджига (т.е как начала бить искра) и самим поджигом газа(т.е до включения горелки).
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI-Ural »

Сразу, ну или как получится...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

искра бьёт 2-3 секунды, без пауз, потом пришёл газ и поджиг (сейчас поджиг нормальный, без хлопков).Подскажите пожалуйста 2-3 секунды это нормально? Раньше была 1 секунда.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI-Ural »

Газовый клапан и блок розжига включаются одновременно.
Чем позже происходит зажигание, тем оно "жеще", а то и с хлопком...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

т.е. как начала бить искра то одновременно с ней пошёл газ и произошёл поджиг, т.е. задержек быть не должно, а если такие задержки в 3 секунды, как вы думаете с чем это может быть связано. И что такое "жеще", а то и с хлопком...

АСЦ АкваТерм
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:56
Откуда: Владимирская область, г. Александров

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение АСЦ АкваТерм »

Проверьте все-таки ноль.. Если ноль "грязный", то будет такая беда с розжигом.. Потенциал между нолем и корпусом (землей) не должен быть более 200 милливольт.. Если победить "грязный" ноль не удастся, то поставьте гальваническую развязку - 98% проблема решится
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

такой прибор подойдёт-TEPLOCOM - GF гальваническая развязка?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI - Volga »

это он
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Дмитрий74
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 17:33

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение Дмитрий74 »

Может у кого ещё какие нибудь идеи будут, сильный хлопок раз в сутки всё ровно происходит, вся проблема в том, что трансформатор после третьей секунды поджига (треска искры) может уйти на паузу, потом искра и хлопок...Почему может пропадать на время искра? Подключил через стабилизатор теплоком 555 потом через гальваническую развязку Теплоком GF.Вытяжка не причём газ подаётся на третий секунде работы поджига, если паузы искры нет то газ зажигается без задержки.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а):Зачем тогда
Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
??? Как проверяли TN-C-S?
Вы так и не ответили...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1748 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    635 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    1801 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    3597 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    6188 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 38 гостей