Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Уважаемые Гуру, очень нужен Ваш совет, выручайте пожалуйста! Котел ecofour 1.24f работает три месяца на сжиженном газу от газгольдера VPS (форсунки поменяны). Греет только систему отопления, котловая вода выставлена на 35 град. Подключен через инвертор с аккумуляторами. Давление на манометре газгольдера в норме 3,5. Заправлен почти до максимума.
Выдает ошибку E01, перезапускаю трещит розжиг, на горелке появляется пламя на несколько секунд, потом уровень пламени уменьшается и совсем тухнет и опять та же ошибка. И так раз 10.
Газгольдер проверила, редуктор сухой ничего не обледенело.
Что касается заземления, тут все не очень. В щитке стоит перемычка между шинами, контура заземления нет.
9299651135
Выдает ошибку E01, перезапускаю трещит розжиг, на горелке появляется пламя на несколько секунд, потом уровень пламени уменьшается и совсем тухнет и опять та же ошибка. И так раз 10.
Газгольдер проверила, редуктор сухой ничего не обледенело.
Что касается заземления, тут все не очень. В щитке стоит перемычка между шинами, контура заземления нет.
9299651135
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Необходимо измерить давление газа на газовом клапане
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Андрей, подскажите это после редуктора на газгольдере или в котельной? Сами сможем или надо спеца который газгольдер ставил вызывать? Они до 12 числа не поедут гарантийный срок на установку бочки прошел...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
давление измеряется на газовом клапане в котле
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Скоре всего, через инвертор теряется связь "нейтраль - РЕ-проводник(земля)"... Попробуйте от сети, про фазировку не забывайте.
Ну конечно и минимальную настройку газового клапана надо знать (параграф 19 инструкции)
Ну конечно и минимальную настройку газового клапана надо знать (параграф 19 инструкции)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Попробовала от сети без инвертора - никаких изменений, перевернула вилку без разницы. Как же он все это время работал, если проблема в инверторе?
Такое впечатление как будто на плите конфорку прикручиваешь, пламя сначала высокое, потом меньше и меньше и вообще пропадает. Чем дольше котел стоит без работы, тем дольше потом горит до пропадания пламени. Думаю может фильтр на газовой магистрали засорился? Попробую почистить..
Такое впечатление как будто на плите конфорку прикручиваешь, пламя сначала высокое, потом меньше и меньше и вообще пропадает. Чем дольше котел стоит без работы, тем дольше потом горит до пропадания пламени. Думаю может фильтр на газовой магистрали засорился? Попробую почистить..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
А вот это очень похоже на проблемы с газом, котел здесь ни при чем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Фильтр разобрала, пылюку вытряхнула, собрала-все без изменений. Газгольдер подземный на 5 кубов. Котлован метра 3 глубиной был, неужели мой 24 кВт котел столько газа кушает только на системе отопления (дом 80 кв.м полы потолки утеплены окна стеклопакеты бревно 26 см) что газа не испаряется в нужном об'еме? На редукторе газгольдера даже изморози нет. Объект находится в районе Сергиева Посада, вроде не Норильск.
Тогда посоветуйте, что делать: сливать СО? Дом нежилой, в процессе отделки. Залит антифриз теплый дом эко (-30) примерно наполовину разбавлен водой. Если замерзнет наверное котлу и радиаторам кердык будет? Про радиаторы ( у меня kermi) вычитала что они стальные - коррозия начнется если антифриз удалить и пустые оставить. Промывать и сушить советуют. Пока в котельной радиатор масляный поставила...
И еще посоветуйте пожалуйста толковую фирму, куда после 12 числа обратиться можно. В своем Сергиевом Посаде единственные кого нашла (форсунки меняли под сжиж газ) вроде аккредитованы baxi, сразу сказали что котел дешевый совсем, мозга нет, автоматику не поставить, купить немца посоветовали)). В Пушкино есть Ваш партнер но сказали на годовое обслуживание не возьмут ездить далековато.
Тогда посоветуйте, что делать: сливать СО? Дом нежилой, в процессе отделки. Залит антифриз теплый дом эко (-30) примерно наполовину разбавлен водой. Если замерзнет наверное котлу и радиаторам кердык будет? Про радиаторы ( у меня kermi) вычитала что они стальные - коррозия начнется если антифриз удалить и пустые оставить. Промывать и сушить советуют. Пока в котельной радиатор масляный поставила...
И еще посоветуйте пожалуйста толковую фирму, куда после 12 числа обратиться можно. В своем Сергиевом Посаде единственные кого нашла (форсунки меняли под сжиж газ) вроде аккредитованы baxi, сразу сказали что котел дешевый совсем, мозга нет, автоматику не поставить, купить немца посоветовали)). В Пушкино есть Ваш партнер но сказали на годовое обслуживание не возьмут ездить далековато.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Похоже не настроен минимум давления газа.
Котел стартует толчком, примерно 1 сек на 100%, потом садится на "минимум", и уже после при запросе автоматики через пол-минуты начинает повышать мощность...
Если клапан не настраивали, то остался "минимум" природного газа, а этого мало, вот котел и затыкается..
Вас надо в динамике смотреть входное давление, не слишком ли падает, потом проверять-регулировать выходное.
В качестве временной меры поднимите мощность "электронно" - параметр F10 сделайте 70%/
Котел стартует толчком, примерно 1 сек на 100%, потом садится на "минимум", и уже после при запросе автоматики через пол-минуты начинает повышать мощность...
Если клапан не настраивали, то остался "минимум" природного газа, а этого мало, вот котел и затыкается..
Вас надо в динамике смотреть входное давление, не слишком ли падает, потом проверять-регулировать выходное.
В качестве временной меры поднимите мощность "электронно" - параметр F10 сделайте 70%/
Если такой антифриз разбавить 1:1, то получится -9 -10С, но даже если и замерзнет, то не расширится и систему не порвет. Отогреете потом. Поэксперементируйте на бутылке. Смотрите, чтоб по воде ничего не порвало.Гость писал(а):Залит антифриз теплый дом эко (-30) примерно наполовину разбавлен водой.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
По поводу настройки клапана: приезжал дяденька из конторы обслуживающей котлы baxi в Сергиевом Посаде, поменял форсунки и вроде настроил клапан. Долго ковырялся, никак котел у него не запускался, пламя загорится и тухнет, потом говорит добавлю мощности пожалуй на горелке. Добавил все заработало, все довольны. В 19 параграф он не глядел, может на память помнит... Мы сами сможем давление замерить, если манометр купим?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12106
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
сможете. Не только проверить, но и настроить. В инструкции подробно описано как это сделать. И цифры приведены.
Могу вам посоветовать на глазок приподнять минимум без цифр. За минимум отвечает малая гайка (если honeywell) и винт под крест (если Sit). Вращать примерно на 1-2 мм длины окружности (а то и меньше), придерживая большую гайку ключом (чтобы максимум не уплыл). В общем тот же параграф инструкции в помощь. Все как там написано, только цифр не увидите...
Главное, добиться стабилизации пламени на минимуме. Но потом, естественно, нужно настроить все по-человечьи с манометром.
И да. Все делаем на свой страх и риск. Так то вроде криминала нет особенного, хуже не будет уже. Ну максимум - газа побольше сожрет. Может тактовать побольше будет.
Попробуйте, как посоветовали, сначала программно поднять минимум (у меня стойкое ощущение что не спасет). Ну и если не поможет и если не страшно - можно взять в руки ключ с отверткой.
Могу вам посоветовать на глазок приподнять минимум без цифр. За минимум отвечает малая гайка (если honeywell) и винт под крест (если Sit). Вращать примерно на 1-2 мм длины окружности (а то и меньше), придерживая большую гайку ключом (чтобы максимум не уплыл). В общем тот же параграф инструкции в помощь. Все как там написано, только цифр не увидите...
Главное, добиться стабилизации пламени на минимуме. Но потом, естественно, нужно настроить все по-человечьи с манометром.
И да. Все делаем на свой страх и риск. Так то вроде криминала нет особенного, хуже не будет уже. Ну максимум - газа побольше сожрет. Может тактовать побольше будет.
Попробуйте, как посоветовали, сначала программно поднять минимум (у меня стойкое ощущение что не спасет). Ну и если не поможет и если не страшно - можно взять в руки ключ с отверткой.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Ох, Илья, я бы воздержался от таких рекомендаций...
Человек до сих пор не удосужился прочитать инструкцию, либо не понимает написанного.
И то, и другое говорит о его технической компетентности...
Человек до сих пор не удосужился прочитать инструкцию, либо не понимает написанного.
И то, и другое говорит о его технической компетентности...

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Да уж, такой совет опасен! 

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Инструкцию я теперь уже почитала)) вроде доходчиво написано. Однако думаю сначала редуктор на газгольдере посушим, может там конденсат подмерз, соответственно газ не переходит из жидкого в газообразный. А по поводу компетентности -на замену форсунок и пусконаладку пригласила специалиста из соответствующей фирмы, он штамп в паспорте котла поставил, чтобы гарантию сохранить, свои полномочия по обслуживанию котлов baxi подтвердил, я ему за эту процедуру 4.5 тыр оплатила. Далее планировали с этой фирмой договор на годовое обслуживание заключить. Поэтому самостоятельно обслуживать котел и отопление не думала, и без этого проблем со стройкой хватает занимаюсь этим сама. Однако вот ситуация сложная, до рабочих дней надо как-то не заморозить дом и котел. Пока попробую как советуете установить 70%, без манометра крутить боязно. А вот если выяснится что давления не настроены, возникает вопрос к товарищу из фирмы, как они обслуживание организуют.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12106
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Так я же и написал - "на свой страх и риск". А сама процедура есть в инструкции, хоть и в разделе для техперсонала. Так чего тут такого?BAXI - ПФО писал(а):Да уж, такой совет опасен!
Что же до итоговой ситуации. Коли котел на гарантию взяли - тогда крутить точно ничего не стоит. Иначе могут отбрехаться. А вот аварийщики у них должны быть. Иначе за 2 недели все котлы перемерзнут нафиг. Мы, например, перед запуском нового (гарантийного) котла всегда заключаем договор, в котором, кроме сроков гарантии (собственно выдержки из гарантийного талона) указаны сроки восстановления работоспособности котла в отопительный период (24 часа). И аварийный номер телефона тоже имеется. На праздники мы звонки в офис сервис-центра перевели на аварийную службу. Так что кто замерзает - до нас достучится. Поэтому смотрите, какие есть бумажки от организации, чья печать в поле запуска и что в них написано..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
http://www.gas-device.ru/index.php?id=1 ... ew=article
Как сделать водяной манометр.
Как сделать водяной манометр.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:56
- Откуда: Владимирская область, г. Александров
- Контактная информация:
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Проблема решена или нет?
Если нужна все еще помощь, то звоните 8-800-775-07-48 (звонок бесплатный), мы хоть и не в Вашем городе, но приедем поможем!
Если нужна все еще помощь, то звоните 8-800-775-07-48 (звонок бесплатный), мы хоть и не в Вашем городе, но приедем поможем!
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
За предложенную помощь спасибо, магазин Ваш знаю, не знала что и сервис есть. Вчера запустили котел,он с третьего раза запустился, в настройки не лазили, потом на всякий случай редуктор на газгольдере утеплили. Конечно как только похолодает думаю проблема опять вернется. На неделе будем приглашать мастера который пуск выполнял попросим давление проверить.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Возможно где-то в трубе образовался конденсат и потом замёрз...., так что хорошо бы проверить всю газовую магистраль
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Магистраль проложена на глубине 1.80 она из ПНД, да еще сверху сугробы. Неужели промерзает? Когда мне газгольдер устанавливали говорили что в магистрали после редуктора уже газ а не жидкость и он не мерзнет. Советовали на глубине 1,20 класть. Ведь в городе трубы по фасадам домов по улице открыто проложены, верно? Но при вводе в котельную труба конечно на поверхность поднимается и далее стальной водопроводной трубой 20 входит цокольный ввод в стену.
Кроме того если пробка образовалась (допустим ПНД труба гибкая, может изогнуться и образовать впадину) тогда газ вообще бы не проходил, а он шел но как-будто давления не хватало.
Может быть такое, что если давление на клапане котла выставлено неправильно (оставили значение под природный газ), то в теплую погоду его достаточно, а в мороз уже мало?
Кроме того если пробка образовалась (допустим ПНД труба гибкая, может изогнуться и образовать впадину) тогда газ вообще бы не проходил, а он шел но как-будто давления не хватало.
Может быть такое, что если давление на клапане котла выставлено неправильно (оставили значение под природный газ), то в теплую погоду его достаточно, а в мороз уже мало?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
может и так. всё будет понятно когда узнаем давление на клапане
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Котел напольный тухнет постоянно при открывании двери в котельную!!!! Что это????
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6539
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
не открывать дверь.. а вообще не плохо бы знать что за котел..и другие подробности..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01
Проблемки с дымоходом....
выложите фото котельной
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1227 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 1484 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 2827 Просмотры
-
Последнее сообщение autostyl67
-
- 19 Ответы
- 1135 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 5249 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ivanov530 и 4 гостя
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]