Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Карина

Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Карина »

Уважаемые Гуру, очень нужен Ваш совет, выручайте пожалуйста! Котел ecofour 1.24f работает три месяца на сжиженном газу от газгольдера VPS (форсунки поменяны). Греет только систему отопления, котловая вода выставлена на 35 град. Подключен через инвертор с аккумуляторами. Давление на манометре газгольдера в норме 3,5. Заправлен почти до максимума.
Выдает ошибку E01, перезапускаю трещит розжиг, на горелке появляется пламя на несколько секунд, потом уровень пламени уменьшается и совсем тухнет и опять та же ошибка. И так раз 10.
Газгольдер проверила, редуктор сухой ничего не обледенело.
Что касается заземления, тут все не очень. В щитке стоит перемычка между шинами, контура заземления нет.
9299651135
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI - Volga »

Необходимо измерить давление газа на газовом клапане
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Гость »

Андрей, подскажите это после редуктора на газгольдере или в котельной? Сами сможем или надо спеца который газгольдер ставил вызывать? Они до 12 числа не поедут гарантийный срок на установку бочки прошел...
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI - Volga »

давление измеряется на газовом клапане в котле
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI-Ural »

Скоре всего, через инвертор теряется связь "нейтраль - РЕ-проводник(земля)"... Попробуйте от сети, про фазировку не забывайте.
Ну конечно и минимальную настройку газового клапана надо знать (параграф 19 инструкции)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Гость »

Попробовала от сети без инвертора - никаких изменений, перевернула вилку без разницы. Как же он все это время работал, если проблема в инверторе?
Такое впечатление как будто на плите конфорку прикручиваешь, пламя сначала высокое, потом меньше и меньше и вообще пропадает. Чем дольше котел стоит без работы, тем дольше потом горит до пропадания пламени. Думаю может фильтр на газовой магистрали засорился? Попробую почистить..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI-Ural »

А вот это очень похоже на проблемы с газом, котел здесь ни при чем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Гость »

Фильтр разобрала, пылюку вытряхнула, собрала-все без изменений. Газгольдер подземный на 5 кубов. Котлован метра 3 глубиной был, неужели мой 24 кВт котел столько газа кушает только на системе отопления (дом 80 кв.м полы потолки утеплены окна стеклопакеты бревно 26 см) что газа не испаряется в нужном об'еме? На редукторе газгольдера даже изморози нет. Объект находится в районе Сергиева Посада, вроде не Норильск.
Тогда посоветуйте, что делать: сливать СО? Дом нежилой, в процессе отделки. Залит антифриз теплый дом эко (-30) примерно наполовину разбавлен водой. Если замерзнет наверное котлу и радиаторам кердык будет? Про радиаторы ( у меня kermi) вычитала что они стальные - коррозия начнется если антифриз удалить и пустые оставить. Промывать и сушить советуют. Пока в котельной радиатор масляный поставила...
И еще посоветуйте пожалуйста толковую фирму, куда после 12 числа обратиться можно. В своем Сергиевом Посаде единственные кого нашла (форсунки меняли под сжиж газ) вроде аккредитованы baxi, сразу сказали что котел дешевый совсем, мозга нет, автоматику не поставить, купить немца посоветовали)). В Пушкино есть Ваш партнер но сказали на годовое обслуживание не возьмут ездить далековато.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI-Ural »

Похоже не настроен минимум давления газа.
Котел стартует толчком, примерно 1 сек на 100%, потом садится на "минимум", и уже после при запросе автоматики через пол-минуты начинает повышать мощность...
Если клапан не настраивали, то остался "минимум" природного газа, а этого мало, вот котел и затыкается..
Вас надо в динамике смотреть входное давление, не слишком ли падает, потом проверять-регулировать выходное.
В качестве временной меры поднимите мощность "электронно" - параметр F10 сделайте 70%/
Гость писал(а):Залит антифриз теплый дом эко (-30) примерно наполовину разбавлен водой.
Если такой антифриз разбавить 1:1, то получится -9 -10С, но даже если и замерзнет, то не расширится и систему не порвет. Отогреете потом. Поэксперементируйте на бутылке. Смотрите, чтоб по воде ничего не порвало.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Гость »

По поводу настройки клапана: приезжал дяденька из конторы обслуживающей котлы baxi в Сергиевом Посаде, поменял форсунки и вроде настроил клапан. Долго ковырялся, никак котел у него не запускался, пламя загорится и тухнет, потом говорит добавлю мощности пожалуй на горелке. Добавил все заработало, все довольны. В 19 параграф он не глядел, может на память помнит... Мы сами сможем давление замерить, если манометр купим?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Bahus »

сможете. Не только проверить, но и настроить. В инструкции подробно описано как это сделать. И цифры приведены.
Могу вам посоветовать на глазок приподнять минимум без цифр. За минимум отвечает малая гайка (если honeywell) и винт под крест (если Sit). Вращать примерно на 1-2 мм длины окружности (а то и меньше), придерживая большую гайку ключом (чтобы максимум не уплыл). В общем тот же параграф инструкции в помощь. Все как там написано, только цифр не увидите...
Главное, добиться стабилизации пламени на минимуме. Но потом, естественно, нужно настроить все по-человечьи с манометром.
И да. Все делаем на свой страх и риск. Так то вроде криминала нет особенного, хуже не будет уже. Ну максимум - газа побольше сожрет. Может тактовать побольше будет.
Попробуйте, как посоветовали, сначала программно поднять минимум (у меня стойкое ощущение что не спасет). Ну и если не поможет и если не страшно - можно взять в руки ключ с отверткой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI-Ural »

Ох, Илья, я бы воздержался от таких рекомендаций...
Человек до сих пор не удосужился прочитать инструкцию, либо не понимает написанного.
И то, и другое говорит о его технической компетентности... :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI - Volga »

Да уж, такой совет опасен! :o
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Гость »

Инструкцию я теперь уже почитала)) вроде доходчиво написано. Однако думаю сначала редуктор на газгольдере посушим, может там конденсат подмерз, соответственно газ не переходит из жидкого в газообразный. А по поводу компетентности -на замену форсунок и пусконаладку пригласила специалиста из соответствующей фирмы, он штамп в паспорте котла поставил, чтобы гарантию сохранить, свои полномочия по обслуживанию котлов baxi подтвердил, я ему за эту процедуру 4.5 тыр оплатила. Далее планировали с этой фирмой договор на годовое обслуживание заключить. Поэтому самостоятельно обслуживать котел и отопление не думала, и без этого проблем со стройкой хватает занимаюсь этим сама. Однако вот ситуация сложная, до рабочих дней надо как-то не заморозить дом и котел. Пока попробую как советуете установить 70%, без манометра крутить боязно. А вот если выяснится что давления не настроены, возникает вопрос к товарищу из фирмы, как они обслуживание организуют.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12106
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Bahus »

BAXI - ПФО писал(а):Да уж, такой совет опасен! :o
Так я же и написал - "на свой страх и риск". А сама процедура есть в инструкции, хоть и в разделе для техперсонала. Так чего тут такого?
Что же до итоговой ситуации. Коли котел на гарантию взяли - тогда крутить точно ничего не стоит. Иначе могут отбрехаться. А вот аварийщики у них должны быть. Иначе за 2 недели все котлы перемерзнут нафиг. Мы, например, перед запуском нового (гарантийного) котла всегда заключаем договор, в котором, кроме сроков гарантии (собственно выдержки из гарантийного талона) указаны сроки восстановления работоспособности котла в отопительный период (24 часа). И аварийный номер телефона тоже имеется. На праздники мы звонки в офис сервис-центра перевели на аварийную службу. Так что кто замерзает - до нас достучится. Поэтому смотрите, какие есть бумажки от организации, чья печать в поле запуска и что в них написано..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI-Ural »

http://www.gas-device.ru/index.php?id=1 ... ew=article
Как сделать водяной манометр.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

АСЦ АкваТерм
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:56
Откуда: Владимирская область, г. Александров
Контактная информация:

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение АСЦ АкваТерм »

Проблема решена или нет?
Если нужна все еще помощь, то звоните 8-800-775-07-48 (звонок бесплатный), мы хоть и не в Вашем городе, но приедем поможем!
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Гость »

За предложенную помощь спасибо, магазин Ваш знаю, не знала что и сервис есть. Вчера запустили котел,он с третьего раза запустился, в настройки не лазили, потом на всякий случай редуктор на газгольдере утеплили. Конечно как только похолодает думаю проблема опять вернется. На неделе будем приглашать мастера который пуск выполнял попросим давление проверить.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI - Volga »

Возможно где-то в трубе образовался конденсат и потом замёрз...., так что хорошо бы проверить всю газовую магистраль
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Гость »

Магистраль проложена на глубине 1.80 она из ПНД, да еще сверху сугробы. Неужели промерзает? Когда мне газгольдер устанавливали говорили что в магистрали после редуктора уже газ а не жидкость и он не мерзнет. Советовали на глубине 1,20 класть. Ведь в городе трубы по фасадам домов по улице открыто проложены, верно? Но при вводе в котельную труба конечно на поверхность поднимается и далее стальной водопроводной трубой 20 входит цокольный ввод в стену.
Кроме того если пробка образовалась (допустим ПНД труба гибкая, может изогнуться и образовать впадину) тогда газ вообще бы не проходил, а он шел но как-будто давления не хватало.
Может быть такое, что если давление на клапане котла выставлено неправильно (оставили значение под природный газ), то в теплую погоду его достаточно, а в мороз уже мало?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI - Volga »

может и так. всё будет понятно когда узнаем давление на клапане
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Андрей Уль.

Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение Андрей Уль. »

Котел напольный тухнет постоянно при открывании двери в котельную!!!! Что это????

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение RADAR »

Андрей Уль. писал(а): Котел напольный тухнет постоянно при открывании двери в котельную!!!! Что это????
не открывать дверь.. а вообще не плохо бы знать что за котел..и другие подробности..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел ecofour 1.24 гаснет пламя Е01

Сообщение BAXI - Volga »

Андрей Уль. писал(а): Котел напольный тухнет постоянно при открывании двери в котельную!!!! Что это????
Проблемки с дымоходом....
выложите фото котельной
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Luna 3 comfort уходит в ошибку е01
    Alexandr I » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1227 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1484 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2827 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • LUNA PLATINUM + теряет пламя
    Корвин » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1135 Просмотры