Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Вечер добрый, товарищи.
В общем , ситуация такая: стоит газовый бойлер 190л.. стоит он в бойлерной комнатке.
Дым из дымохода идет только тогда, когда мы открываем наружную дверь (красным цветом на чертеже) ( дверь в бойлерную при этом может быть закрыта, однако дым все равно идет, когда открыта наружная дверь, а как только мы ее закроем, дым перестает идти). Пробовал открыть дверь в бойлерную, а наружную дверь закрыть, эффекта 0, дым не идет, бойлер не греет воду, хотя за дверью бойлерной находится большой общий зал кафе, и по моей логике воздух для горения должен идти оттуда.
Из помещения бойлера наружу есть отверстие 100мм (снаружи решетка, так что живое сечение еще меньше), разве этого не должно хватать для сгорания 0.87куб.м газа в час?
Интересно, как же бойлер начинает работать при открывании наружной двери, ведь дверь самой бойлерной все равно закрыта, и воздух туда не попадает.
спасибо.
В общем , ситуация такая: стоит газовый бойлер 190л.. стоит он в бойлерной комнатке.
Дым из дымохода идет только тогда, когда мы открываем наружную дверь (красным цветом на чертеже) ( дверь в бойлерную при этом может быть закрыта, однако дым все равно идет, когда открыта наружная дверь, а как только мы ее закроем, дым перестает идти). Пробовал открыть дверь в бойлерную, а наружную дверь закрыть, эффекта 0, дым не идет, бойлер не греет воду, хотя за дверью бойлерной находится большой общий зал кафе, и по моей логике воздух для горения должен идти оттуда.
Из помещения бойлера наружу есть отверстие 100мм (снаружи решетка, так что живое сечение еще меньше), разве этого не должно хватать для сгорания 0.87куб.м газа в час?
Интересно, как же бойлер начинает работать при открывании наружной двери, ведь дверь самой бойлерной все равно закрыта, и воздух туда не попадает.
спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Приточное отверстие 100 мм, на каком уровне от пола расположено?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
и хорошо бы еще уточнить как сделан дымоход?
диаметр дымохода?
диаметр дымохода?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
от пола отверстие примерно в 1.5 метрах..
Дымоход 80мм (такой же как и выход у бойлера).. Есть почти горизонтальный участок метра 1.5(80гр), дальше вертикальный участок 5м.
Дымоход 80мм (такой же как и выход у бойлера).. Есть почти горизонтальный участок метра 1.5(80гр), дальше вертикальный участок 5м.
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
случайно от "гостя" отправил сообщение..
В общем мое видение - это расширить наружное отверстие до, хотя бы 150мм в диаметре..Но вопрос как воздух попадает в бойлерную при закрытой двери, для меня остается открытым, видимо воздух проходит через узкий проем под дверью..
В общем мое видение - это расширить наружное отверстие до, хотя бы 150мм в диаметре..Но вопрос как воздух попадает в бойлерную при закрытой двери, для меня остается открытым, видимо воздух проходит через узкий проем под дверью..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Приточное отверстие нужно располагать как можно ниже.
Рекомендую сделать новое приточное отверстие внизу или от существующего отверстия протянуть гофротрубой вниз к SAG3
Рекомендую сделать новое приточное отверстие внизу или от существующего отверстия протянуть гофротрубой вниз к SAG3
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Нарисуйте, как сделана труба, с размерами, относительно здания...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
\BAXI-Ural писал(а):Нарисуйте, как сделана труба, с размерами, относительно здания...
Вид с боку.. Коричневым цветом - земля, отверстие ниже не отпустить.
А если мы поставим небольшой внутристенный приточный вентилятор (на 100кубов/ч) в отверстие, имеет право на жизнь такой вариант???
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Оп! Это еще и подвал...
Нет ли еще рядом каких-либо построек, создающих завихрения и задувающих трубу?
Вообще, похоже, что вентиляция остального помещения перетягивает вашу трубу. Когда открываете наружную дверь, тогда воздуха хватает и на вентиляцию и на бойлер. Подымите сигаретой (если курите) при открытых-закрытых дверях, посмотрите за воздушными потоками...
Нет ли еще рядом каких-либо построек, создающих завихрения и задувающих трубу?
Вообще, похоже, что вентиляция остального помещения перетягивает вашу трубу. Когда открываете наружную дверь, тогда воздуха хватает и на вентиляцию и на бойлер. Подымите сигаретой (если курите) при открытых-закрытых дверях, посмотрите за воздушными потоками...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
А так и есть, в остальном помещении сильно преобладает вытяжная вентиляция, и при открывании двери, видимо баланс приток-вытяжка выравниавается...BAXI-Ural писал(а):Оп! Это еще и подвал...
Вообще, похоже, что вентиляция остального помещения перетягивает вашу трубу.
Исходя из этого, будет ли лучше просто увеличить сечение наружного отверстия, до, например 150мм? или подвести гибким воздуховодом под бойлер существующее отверстие..
В общем, не подумайте , что я теоретик))) Был бы я на месте, перепробовал бы все от наименьших силозатрат и больше.. А так, хочу по призду (или по приезде (как правильнее?)) не терять много времени и сделать все быстро и качественно. Спасибо
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
У вас из бойлерной высасывает воздух вентиляция остальных помещений и через приточное отверстие, и через трубу.
Изолируйте бойлерную от остальных помещений.
Увеличте приток воздуха за счет сечения приточки.
Изолируйте бойлерную от остальных помещений.
Увеличте приток воздуха за счет сечения приточки.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 567 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 4145 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 3925 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 17 Ответы
- 4514 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 2 Ответы
- 4404 Просмотры
-
Последнее сообщение Евгений С -
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]