Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Hendo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 17:24

Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение Hendo »

Вечер добрый, товарищи.
В общем , ситуация такая: стоит газовый бойлер 190л.. стоит он в бойлерной комнатке.
Дым из дымохода идет только тогда, когда мы открываем наружную дверь (красным цветом на чертеже) ( дверь в бойлерную при этом может быть закрыта, однако дым все равно идет, когда открыта наружная дверь, а как только мы ее закроем, дым перестает идти). Пробовал открыть дверь в бойлерную, а наружную дверь закрыть, эффекта 0, дым не идет, бойлер не греет воду, хотя за дверью бойлерной находится большой общий зал кафе, и по моей логике воздух для горения должен идти оттуда.
Из помещения бойлера наружу есть отверстие 100мм (снаружи решетка, так что живое сечение еще меньше), разве этого не должно хватать для сгорания 0.87куб.м газа в час?
Интересно, как же бойлер начинает работать при открывании наружной двери, ведь дверь самой бойлерной все равно закрыта, и воздух туда не попадает.
спасибо.
Вложения
кафе план.jpg
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение BAXI - Volga »

Приточное отверстие 100 мм, на каком уровне от пола расположено?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение BAXI - Volga »

и хорошо бы еще уточнить как сделан дымоход?
диаметр дымохода?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Гость

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение Гость »

от пола отверстие примерно в 1.5 метрах..
Дымоход 80мм (такой же как и выход у бойлера).. Есть почти горизонтальный участок метра 1.5(80гр), дальше вертикальный участок 5м.

Автор темы
Hendo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 17:24

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение Hendo »

случайно от "гостя" отправил сообщение..
В общем мое видение - это расширить наружное отверстие до, хотя бы 150мм в диаметре..Но вопрос как воздух попадает в бойлерную при закрытой двери, для меня остается открытым, видимо воздух проходит через узкий проем под дверью..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение BAXI - Volga »

Приточное отверстие нужно располагать как можно ниже.
Рекомендую сделать новое приточное отверстие внизу или от существующего отверстия протянуть гофротрубой вниз к SAG3
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение BAXI-Ural »

Нарисуйте, как сделана труба, с размерами, относительно здания...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Hendo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 17:24

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение Hendo »

BAXI-Ural писал(а):Нарисуйте, как сделана труба, с размерами, относительно здания...
\
Вид с боку.. Коричневым цветом - земля, отверстие ниже не отпустить.
А если мы поставим небольшой внутристенный приточный вентилятор (на 100кубов/ч) в отверстие, имеет право на жизнь такой вариант???
Вложения
бойлер.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение BAXI-Ural »

Оп! Это еще и подвал...
Нет ли еще рядом каких-либо построек, создающих завихрения и задувающих трубу?
Вообще, похоже, что вентиляция остального помещения перетягивает вашу трубу. Когда открываете наружную дверь, тогда воздуха хватает и на вентиляцию и на бойлер. Подымите сигаретой (если курите) при открытых-закрытых дверях, посмотрите за воздушными потоками...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Hendo
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 17:24

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение Hendo »

BAXI-Ural писал(а):Оп! Это еще и подвал...
Вообще, похоже, что вентиляция остального помещения перетягивает вашу трубу.
А так и есть, в остальном помещении сильно преобладает вытяжная вентиляция, и при открывании двери, видимо баланс приток-вытяжка выравниавается...
Исходя из этого, будет ли лучше просто увеличить сечение наружного отверстия, до, например 150мм? или подвести гибким воздуховодом под бойлер существующее отверстие..
В общем, не подумайте , что я теоретик))) Был бы я на месте, перепробовал бы все от наименьших силозатрат и больше.. А так, хочу по призду (или по приезде (как правильнее?)) не терять много времени и сделать все быстро и качественно. Спасибо
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.

Сообщение BAXI-Ural »

У вас из бойлерной высасывает воздух вентиляция остальных помещений и через приточное отверстие, и через трубу.

Изолируйте бойлерную от остальных помещений.
Увеличте приток воздуха за счет сечения приточки.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • SAG3 - 190 T: выключается бойлер
    Bekas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    567 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Электронная плата газового котла Honeywell CS0263C
    1 Ответы
    4142 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт
    1 Ответы
    3923 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
    17 Ответы
    4511 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    4401 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
Боты: Bing [Bot]