Не греет до заданной температуры

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

Здравствуйте.
Раньше с котлами дело не имел. В новой квартире установлен котел baxi main four 24.
И у меня есть пару вопросов. Отопление выставлено на 60, гвс выставлено на 45, если открыть во всех кранах горячую воду, то температура гвс падает до 30 и практически не растет, в кранах идет еле теплая вода. Подскажите, это норма или нет?

И еще вопрос, когда включаю горячую воду, либо поднимаю температуру, то котел начинает свистеть, какие могут быть причины?
Спасибо.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение BAXI - Volga »

Обратите внимание на паспортные данные:
котёл может выдавать 13,5 л/мин по горячей воде при дельте 25градусов
Этого обычно хватает чтобы одновременно обеспечить 1 душ и 1 умывальник.
А Вы все краны пооткрывали..... :shock:
Конечно температура будет падать - это нормально....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

BAXI - ПФО писал(а):Обратите внимание на паспортные данные:
котёл может выдавать 13,5 л/мин по горячей воде при дельте 25градусов
Этого обычно хватает чтобы одновременно обеспечить 1 душ и 1 умывальник.
А Вы все краны пооткрывали..... :shock:
Конечно температура будет падать - это нормально....
Понял. Спасибо.
А в чем может быть причина свиста?
Прикладываю видео fsLtY_WM9F4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение RADAR »

а что за газ интересно?

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

RADAR писал(а):а что за газ интересно?
Обычный, в квартире который.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение RADAR »

красивый..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Bahus »

Свистит только при горении? Или после выключения тоже?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

Bahus писал(а):Свистит только при горении? Или после выключения тоже?
Только при горении, когда котел нагружается( при запуске или когда включается горячая вода)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение BAXI - Volga »

Похоже на газовый клапан...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

BAXI - ПФО писал(а):Похоже на газовый клапан...
А как проверить? И что с ним может быть?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение BAXI - Volga »

А вот самостоятельно заниматься газовым клапаном категорически не советую.
Можно конечно объяснить, но уж очень не хочется чтобы у Вас чего-то бабахнуло....
Вызывайте сервис...
Кстати панель с кнопками какого цвета серого или белого?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

BAXI - ПФО писал(а):А вот самостоятельно заниматься газовым клапаном категорически не советую.
Можно конечно объяснить, но уж очень не хочется чтобы у Вас чего-то бабахнуло....
Вызывайте сервис...
Кстати панель с кнопками какого цвета серого или белого?
Сама панель белая, ее видно на видео. А рамка которая на крышке - серая.
Котел на гарантии, но сервис не торопится приезжать.

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

Подскажите, причина свиста может быть из-за неплотного соединения в коаксиальной трубе?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Bahus »

Если у вас свист только во время работы горелки, то, по идее, дымоход ни причем. После отключения горелки вентилятор продолжает работу, поэтому интенсивность газовоздушного потока не меняется, только его состав.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

Газовый клапан поменяли, форсунки поменяли. Свист не пропал. Если в настройках уменьшать мощность гвс то свист исчезает, с чем это связано? Куда дальше рыть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Bahus »

Чего-то вспомнилось, может и не в тему, конечно. :)
В бытность работы в торговом зале, в отсутствие покупателей, иногда баловались "игрой на сильфонке". Ну очень хорошо свистела, причем, в зависимости от диаметра, длины и интенсивности воздушной струи, тональность нехило менялась.
Просто уже довольно тяжело на что-то пальцем ткнуть, коли газовый тракт в котле почти весь заменили.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Я тоже про сильфонную подводку подумал....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

Звук слышен между вентилятором и теплообменником. Скажите что меняется при уменьшении мощности на гвс? подача воды уменьшается или газа? Последнее на что можно грешить это теплообменник, может он свистеть? Котел почти новый.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Bahus »

Подачу воды вы краном сами регулируете. Меняется объем подачи газа.
Ну что из невероятного еще может быть:
1. Снимите теплообменник - продуйте внешнюю его поверхность компрессором. Поправьте лепестки, если где-то подзагнулись.
2. Снимите вентилятор. Извлеките и полюбуйтесь на трубку Вентури. Может какой заусенец висит и при определенном объеме посвистывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Bahus »

Мля. Видюху еще раз пересмотрел. Звук точь в точь как от сильфонки. А то что он из камеры идет - так все правильно. Откуда же ему идти? Выброс-то звука на форсунках основной будет, думаю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

Bahus писал(а):Мля. Видюху еще раз пересмотрел. Звук точь в точь как от сильфонки. А то что он из камеры идет - так все правильно. Откуда же ему идти? Выброс-то звука на форсунках основной будет, думаю.
Никогда бы не подумал про нее, попробую поизгибать, может что даст.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение garry »

С открытой крышкой камеры сгорания бы послушать....
Аватара пользователя

стройгазсервис
Бывалый
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
Откуда: Апрелевка
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение стройгазсервис »

Это газовая подводка, 99%, поменяйте пол дюйма на три четверти (предполагаю что длинная подводочка у вас)
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Bahus »

На видео в начале и на 26-й секунде ее видно. 1/2 на глаз.
Замените на трехчетвертную и изгибов по минимуму.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Megavolt39
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:32

Re: Не греет до заданной температуры

Сообщение Megavolt39 »

Действительно, пошевелил сильфонку, звук меняется. Согнул так что практически не слышно. Всем спасибо за помощь )
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Home 24F не греет ГВС до заданной температуры
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1475 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не догревает теплоноситель до заданной температуры
    7 Ответы
    3603 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    783 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1582 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoHome 24f плохо греет воду
    paulfromtvtown » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2313 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]