2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и закрытии крана с водой дергается стрелка манометра на котле(может это и нормально, а может это поможет понять в чем проблема). Эта проблема была все время. Возможно это зависит от того что греет СО, т.е. он периодически включается для подогрева воды в батареях и от этого меняется температура ГВС? Котел зимой, до установки термостата, стоял на 55-60 градусов.
2. При температуре воды в СО 35 градусов давление на манометре находится примерно на 0,8-1(т.е. минимум), при нагревании воды в носителе до 60 градусов вырастает до более 2,5 и переходит в красную зону. Если я правильно понял из того, что нашел, нужно проверить давление в РБ? Эту проблему выявил после установки термостата(стоит второй день), может была всегда, хотя вряд ли.

Так же, ко всему прочему, в последнее время(где-то мес.3-5, сама система, переделана 1,5 года назад и нормально работала) приходится где-то раз в неделю подпитывать давление в СО, т.к. оно потихоньку падает. На первый взгляд нигде не подтекает.

Не могут ли быть связаны эти 2 проблемы, например в РБ дырка между контурами ГВС и СО?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

Если была бы дырка между системами, то давление в отоплении постоянно росло.
давление в Расш баке проверить не помешает.
как у Вас с протоком воды? напор стабильный?
панель управления с кнопками какого цвета? серого или белого?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Была бы дырка давление всегда бы только росло- ищите утечку. Перепады давления при изменении температуры теплоносителя смотрите бак. Ну и объем бака должен быть не менее 10 процентов от объема теплоносителя.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Ну вот! Пока я тут выкорябывал на телефоне - Волга опередил! :D
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

BAXI - Volga писал(а):как у Вас с протоком воды? напор стабильный?
панель управления с кнопками какого цвета? серого или белого?
Напор, в системе в общем, падает к вечеру, но постоянных скачков не наблюдается.
Панель с серыми кнопками.
GAZCONEC писал(а):Ну и объем бака должен быть не менее 10 процентов от объема теплоносителя.
Объем теплоносителя ~60-70 литров.

Давление проверю на днях, если найду насос)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

у Вас первая модификация котла Main Four c газовым клапаном без модулятора.
на этих моделях наблюдалась неустойчивая работа газового клапана, поэтому котёл модернизировали - на них панель уже белого цвета. А для котлов с серой панелью выпускается специальный комплект арт 710926800, который включает в себя новый газовый клапан, новую панель управления с электронной платой и новую проводку....
Тут два варианта, либо замена старого газового клапана на такой же, либо полная переделка котла при помощи комплекта.....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Имею возразить на серой панели г/к не причем , только замена платы! Ноги от туда ростут.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

BAXI - Volga писал(а):для котлов с серой панелью выпускается специальный комплект арт 710926800, который включает в себя новый газовый клапан, новую панель управления с электронной платой и новую проводку....
Погуглил этот комплект, стоит примерно 6500. Недавно смотрел на запчасти отдельно, так там один газовый клапан стоит около 9500, плата 11000.
GAZCONEC писал(а):только замена платы
BAXI - Volga писал(а):комплект арт 710926800
Где можно заказать с доставкой по России не подскажете? Или, примерные цены на это хозяйство.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

Комплект искать у ближайших к вам асп или асц стоимость ни как не 7-6т руб а где-то наверно 13-15 но оно того стоит.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
RVA
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:28

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RVA »

Позвоню, узнаю. Спасибо за советы.

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

Подниму тему.
Схожая проблема, открываешь кран с горячей водой, при выставленной температуре гвс 40с, по табло видно, что сначала температура гвс поднимается до 58с, потом постепенно падает до 45с и дальше котел продолжает подавать гвс этой температуры, хотя выставлено 40с. Если же поставить переключатель в кране на душевую лейку и открыть горячую воду, при тех же выставленных 40с, то он сначала поднимает температуру гвс до 60с, а потом постепенно снижает до 55с и все, далее из душевой лейки идет вода с температурой 55 с.
Умаялся я уже с этим котлом, какова логика автоматики?
Панель котла серая, а в ней вставка с белыми кнопками.
Последний раз редактировалось giperion85 12 апр 2015, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

1. Модель котла?
2. Расход воды через кран?
3. Расход воды через лейку?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6540
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
маловат расходик..вот как вариант снижайте температуру внешним насосом..а вообще неплохо бы настройки газа проверить..минимум на горелке?

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

RADAR писал(а):
giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
маловат расходик..вот как вариант снижайте температуру внешним насосом..а вообще неплохо бы настройки газа проверить..минимум на горелке?
Станислав, так и при внешнем насосе ситуация аналогичная, сегодня позвоню родителям попрошу замерить расход с включенным насосом.
Как проверить настройки газа, что за параметр?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6540
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

настройки газа проверяются с помощью манометра(напоромера) измерить нужно в точке после газового клапана в инструкции есть рисунки и методика измерения..сравнить с параметрами из инструкции..минимальное давление смотрим на горелке..если оно завышено - то и вода будет перегреваться..если нет - мал расход воды..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
Как я и предполагал - расход воды маловат...
Какого диаметра трубы на водопроводе?
Что за внешний насос установлен?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение GAZCONEC »

По паспорту написано что мин расход по гвс 2л/мин а это как я понимаю скажем то ведро за 4 мин. И где же правда
Панель серая или белая?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12115
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1560 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение Bahus »

GAZCONEC писал(а):По паспорту написано что мин расход по гвс 2л/мин
Я так понимаю эта цифра характеризует минимальный проток, когда срабатывает датчик протока. Но 9кВт для двух литров это наверное многовато, чтобы поддерживать заданную температуру и котел будет перегревать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6540
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

конечно минимальный расход - это порог срабатывания датчика..больше ни о чем не говорит..

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

с насосом по температуре гвс ситуация аналогичная:
через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.

панель
Изображение

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6540
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

а температура реальная 69 из крана?

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

RADAR писал(а):а температура реальная 69 из крана?
Нет :) это фото панели я делал. Максимальная через лейку показывал 55-58С, но ГВС реальна такой температуры и идет

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

так в чем проблема? и как быть?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение BAXI - Volga »

Хорошо бы всё-таки проверить настройки газового клапана.
Только ни в коем случае не делайте самостоятельно!!!!!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6540
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

giperion85 писал(а):так в чем проблема? и как быть?
так настройки то газового клапана проверены?

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

Пока не проверял, спрашивал может еще что нужно проверить, поеду к родителям вызову тех специалиста у которого на обслуживании котел, я так полагаю он должен быть в курсе как замерять давление и устанавливать соответствующие параметры

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

тех специалист не в курсе как это делать ) зашибись, что делать то с этим котлом? не котел, а какое то расстройство одно.
giperion85 писал(а): через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.
мне кажется это вполне себе хороший напор, или котел рассчитан на повышенное давление, тогда почему не пишут в инструкции по эксплуатации?
Каков минимальный проток воды и давление в системе, для корректной работы котла, где это указано?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6540
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение RADAR »

за 2 года так и не разобрались? :D

giperion85
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 15:33
Благодарил (а): 4 раза

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.

Сообщение giperion85 »

RADAR писал(а): за 2 года так и не разобрались? :D
забавно конечно, но нет :(
после общения с тех. специалистом, временно забил на эту проблему
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    3062 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2942 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    731 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1352 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Разная температура ГВС в разных точках
    nik73 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1427 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]