BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Valdis
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 07:54

BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Valdis »

Здрасти! Нужен совет и возможно помощь. Ситуация следующая. Периодически отключается газовый котел. Два года топился на Beretta Novella 55 квт. Просходили постоянные отключения, при этом показывал котел ошибку по газу. Поменяли полностью все внутренности котла, но отключения продолжались. Возникла мысль, что не хватает пропускной способности счетчика( стоял на 4м3), а у котла мах расход 6м3. В итоге поменял счетчик, ничего не изменилось. При этом я продолжал грешить на какой то брак котла. Принял решение поменять котел. Установил BAXI SLIM 1.490 iN, но отключения продолжаются(котел служит 2 месяца). Реже конечно, но они есть(при этом ошибка та же, «Газ»).Были попытки продуть газовую трубу, ни конденсата , ни воды не обнаружили. Давление газа в норме. У соседей подобных проблем нет, при этом стоят точно такие котлы. тел.8913восемь восемь девять 03 сорок восемь.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6531
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение RADAR »

2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?

АСЦ АкваТерм
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:56
Откуда: Владимирская область, г. Александров
Контактная информация:

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение АСЦ АкваТерм »

Здравствуйте!
Стоит в динамике посмотреть давление газа на входе. Мтжет быть просаживается периодически и соответственно остановка.
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Аватара пользователя

Гость

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Гость »

RADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
заземление в порядке, выполнен контур заземления и к нему все подключено
Аватара пользователя

Гость

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Гость »

АСЦ АкваТерм писал(а):Здравствуйте!
Стоит в динамике посмотреть давление газа на входе. Может быть просаживается периодически и соответственно остановка.
Но ведь у соседей с подобными котлами таких проблем нет
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение BAXI-Ural »

Гость писал(а):
RADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
заземление в порядке, выполнен контур заземления и к нему все подключено
Поподроней пожалуйста! А лучше схему электроснабжения нарисуйте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Bahus »

Гость писал(а):Но ведь у соседей с подобными котлами таких проблем нет
Самая большая ошибка - сравнивать с соседями. Что угодно = электрику, тепло, воду и т.п. Сети-то одни, да только разные...
1. Нечего удивляться, что расход газа на отопление у соседа меньше на 50%, если он в утепление вгрохал 250 тыр.
2. Нечего удивляться, что расход газа у соседа меньше в 2 раза, если у него только отопление, а вы круглые сутки воду льете.
3. Нечего ругаться, если приборы капризничают, а сосед потратил на электропроводку 250 тыр.
4. А еще есть газовая магистраль, которая может быть диаметром для 4 кубов, поэтому поставив 6-кубовый счетчик ничего не получите. А еще бывают забитые фильтры и плохие стыки.

Искать где будем?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Bahus »

Самый крутой пример из нашей практики на похожую тему.
Приходит человек - говорит надо систему фильтрации в дом сделать.
Спрашиваем - открытый. Говорит - Да, скважина.
Говорим - надо анализ воды, иначе мимо кассы сделаем. Отвечает - А. вот у меня есть. Соседский, да еще годичной давности.
Лыбимся - говорим - иди делай анализ.
1. Скважина у соседа может быть другой глубины.
2. Параметры меняются практически каждый день. Ну... Для воды это больше сезонно.
3. Никто у соседа сторонних факторов не отменял (ватерклозет грунтовой, бензоколонка под боком и т.п.). То же самое у Вас.
Ну и можно дальше продолжать. Эти с наскока были.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Гость

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Гость »

вчера вызвал, померили давление газа: 230 мм.вод ст. в статике, 220 в динамике. Все нормально. Клапана какие можно все проверил и даже заменил. Результата ноль.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Bahus »

Давление нормальное.
Но что-то не так. Причем не с котлом, коли с Береттой тоже самое было. В сторону электрики что ли копать надо. Е01 она такая. Не факт, что газ на самом деле. И от электричества нашего, бывало, котлы с ума сходили.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Антон

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Антон »

Фазу правильно подключили? Они фазозависимые и могут отключаться по этой причине.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а):
Гость писал(а):
RADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
заземление в порядке, выполнен контур заземления и к нему все подключено
Поподроней пожалуйста! А лучше схему электроснабжения нарисуйте...
Проигнорировано.... а зря! ;)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Irzik14

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Irzik14 »

Была проблема с отключением переодическим слим 49, перетрясли все: выяснилось: проблема с электрикой! исправили, все работает! если кому тонкости нужны-напишу
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38
Контактная информация:

Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается

Сообщение Olegbez »

Пишите тонкости, мы здесь для этоо сидим чтобы делиться опытом.
Мы тоже 62 слим победили по 30 ошибке, долго искали причину по газу, а оказались помехи сети.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
    megalis » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1481 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    9287 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1396 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    3275 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco 4s каждый день отключается на полчаса
    Дачник77 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1106 Просмотры
    Последнее сообщение Дачник77

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 27 гостей
Боты: Google [Bot]