Baxi Slim
-
Михалыч
Baxi Slim
Уважаемые господа. подскажите. такая проблема. Slim идёт на розжик, загорается горелка но очень тихо, электрод не ловит плямя, котел в аварии по отсутствию пламени. заменили клапан, нечего не поменялось.
Что делать?
Что делать?
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
-
Михалыч
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13011
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1689 раз
- Возраст: 45
Re: Baxi Slim
Входное давление измеряли на клапане? В динамике или в статике?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Михалыч
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Baxi Slim
Так вы же указали 10 Па после клапана? и это я понимаю в динамике?
Это значит давления вообще нет....
А до клапана в динамике давление какое?
Это значит давления вообще нет....
А до клапана в динамике давление какое?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Baxi Slim
Правильно ли я понимаю, что до клапана в динамике давление не падает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Михалыч
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Baxi Slim
Возможно причина в газовом клапане или в блоке розжига.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13011
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1689 раз
- Возраст: 45
Re: Baxi Slim
пробуйте минимум на клапане поднять. 5 мбар должно быть. И факел устойчивый должен быть и ионизация. А 0,1 это ни о чем....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Михалыч
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: Baxi Slim
Сколько это в мбар или мм.вд.ст?Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Сообщите входное давление при закрытом и при открытом клапане (в статике и динамике)
Сообщите выходное давление (сколько настроили)....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Baxi Slim
я бы на всякий случай проверил газопровод до клапана...
нет ли закрытых кранов, забился фильтр, возможно сработал КТЗ или закрылся эл.магн. клапан сигнализатора....
нет ли закрытых кранов, забился фильтр, возможно сработал КТЗ или закрылся эл.магн. клапан сигнализатора....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13011
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1689 раз
- Возраст: 45
Re: Baxi Slim
А смысл, ежели замер статики и динамики производится на клапане, и значения, со слов ТС, в норме?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 38
Re: Baxi Slim
Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Telegram : Oleg9040
-
Михалыч
Re: Baxi Slim
До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.BAXI-Ural писал(а):Сколько это в мбар или мм.вд.ст?Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Сообщите входное давление при закрытом и при открытом клапане (в статике и динамике)
Сообщите выходное давление (сколько настроили)....
в момент розжига: до клапана 200 мм.в.ст., после клапана 10-15 мм.в.ст.
винт минимального давления закручен полностью.
КЛАПАН НОВЫЙ.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Baxi Slim
а с платы на блок розжига какое напряжение поступает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Михалыч
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Baxi Slim
Если на колодке А1 между 2 и 4 проводами (чёрный и синий) есть напряжение 220 В, то газовый клапан должен открыться на минимальную мощность. Учитывая что клапан новый, давление газа в статике и в динамике не падает - видимо остаётся проверить газовый тракт после клапана....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13011
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1689 раз
- Возраст: 45
Re: Baxi Slim
Михалыч писал(а): в момент розжига: до клапана 200 мм.в.ст., после клапана 10-15 мм.в.ст.
винт минимального давления закручен полностью.
КЛАПАН НОВЫЙ.
Опять не вариант. Смысл смотреть тракт после клапана, если на выходе клапана всего 1,5 мбар, когда должно быть 5 минимумBAXI - Volga писал(а):Учитывая что клапан новый, давление газа в статике и в динамике не падает - видимо остаётся проверить газовый тракт после клапана....
Я вот тут подумал про потенциометр P3 Max R. Никто там часом не накрутил делов? Параграф 14.3 мурзилки погляньте. Мож туда копать?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Olegbez
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 38
Re: Baxi Slim
Ребят подскажите...Olegbez писал(а):Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Telegram : Oleg9040
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13011
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1689 раз
- Возраст: 45
Re: Baxi Slim
Дык это. В инструкции написано о такой индикации. Ток ни разу ничего не понятно. Я так понял, что это неисправность датчика перегрева....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Baxi Slim
Опять не вариант. Смысл смотреть тракт после клапана, если на выходе клапана всего 1,5 мбар, когда должно быть 5 минимумBAXI - Volga писал(а):Учитывая что клапан новый, давление газа в статике и в динамике не падает - видимо остаётся проверить газовый тракт после клапана....
Я вот тут подумал про потенциометр P3 Max R. Никто там часом не накрутил делов? Параграф 14.3 мурзилки погляньте. Мож туда копать?
я уже пытаюсь действовать методом исключения...
согласен - хорошо бы проверить все переключатели и потенциометры на плате....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Vitalik
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Возраст: 37
Re: Baxi Slim
Я бы проверил само устройство розжига, которое сами катушки открывает на предмет целостности диодного моста.
-
Михалыч
Re: Baxi Slim
А как его проверить?Vitalik писал(а):Я бы проверил само устройство розжига, которое сами катушки открывает на предмет целостности диодного моста.
-
Vitalik
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Возраст: 37
Re: Baxi Slim
Для этого необходимо снять сам блок, из газ клапана будут торчать штыри, прозваниваем их тестером по сопротивлению, значений будет два разных, запоминаем где звонятся, затем используя что-то тонкое(иголка, скрепка), измеряем напряжение на выходах устройства розжига (постоянное).
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: Baxi Slim
Нет там диодного моста! Это клапан SIT, - мост стоит на "Ханивелах"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: Baxi Slim
Как поднимали? Подробно... А то не пойму: давление подняли, а оно низкое.Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Точка замера?Михалыч писал(а):До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 11704 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 12143 Просмотры
-
Последнее сообщение Андрей П_
-
- 7 Ответы
- 1990 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 12 Ответы
- 1396 Просмотры
-
Последнее сообщение Igor26
-
- 2 Ответы
- 1903 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Yandex [Bot]