Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Доброго дня. Прошу помочь разобраться с проблемой ГВС.
После наступления тепла, решил переключить котел в "летний режим". Но Fourtech отказывается греть воду.
Картина следующая:
- отрываю клан
- котел дает команду на розжиг
- горелки горят 3 секунды и гаснут.
Спустя приблизительно 30 секунд, котел снова предпринимает попытку розжига.
Ошибок нет. Датчики протока, датчик температуры и трехходовой клапан исправны.
При переключение на отопление, горелки горят нормально.
Заранее спасибо за помощь. Ближайшие "сервисмены" за сотни километров.
Греть чайники,чтобы помыть детей надоело(
После наступления тепла, решил переключить котел в "летний режим". Но Fourtech отказывается греть воду.
Картина следующая:
- отрываю клан
- котел дает команду на розжиг
- горелки горят 3 секунды и гаснут.
Спустя приблизительно 30 секунд, котел снова предпринимает попытку розжига.
Ошибок нет. Датчики протока, датчик температуры и трехходовой клапан исправны.
При переключение на отопление, горелки горят нормально.
Заранее спасибо за помощь. Ближайшие "сервисмены" за сотни километров.
Греть чайники,чтобы помыть детей надоело(
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Котел точно "24".BAXI-Ural писал(а):А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?
Ошибку не выдает. Дергается по кругу, пока открыт кран горячей воды.
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
При включении ГВС, краник не мигает.Anatolii писал(а):Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?
Хотя розжиг происходит, но тухнет либо сразу, либо через 3 сек.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки.. 

Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Возможно, Вы правы.Anatolii писал(а):открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки..
Но при включение отопления горелка горит!
Есть какие то особенности розжига при включение ГВС и отопления?
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Или я неправильно рассуждаю?
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 43
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
не всегда...но скорее всего обрывается какая то команда гвс...и как бы начинается заново..скорее дело в плате.Yaroslav писал(а):Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Или я неправильно рассуждаю?
Последний раз редактировалось Anatolii 19 май 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Ясно. Буду искать адекватный сервис.Anatolii писал(а):Yaroslav, здесь эту проблему не решить, вызывайте сервис.
Спасибо за помощь!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Сообщите значения параметров "А" из режима "инфо" (вход в режим кнопкой "i") в момент отключения горелки
Проверить датчик протока(турбинку) - возможно подклинивает
Проверить датчик протока(турбинку) - возможно подклинивает
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1233 Просмотры
-
Последнее сообщение Esculap
-
- 6 Ответы
- 1224 Просмотры
-
Последнее сообщение Владимир Я
-
- 19 Ответы
- 4155 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 9 Ответы
- 811 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 432 Просмотры
-
Последнее сообщение marat77s