Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Yaroslav
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2015, 17:03

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Yaroslav »

Доброго дня. Прошу помочь разобраться с проблемой ГВС.
После наступления тепла, решил переключить котел в "летний режим". Но Fourtech отказывается греть воду.
Картина следующая:
- отрываю клан
- котел дает команду на розжиг
- горелки горят 3 секунды и гаснут.
Спустя приблизительно 30 секунд, котел снова предпринимает попытку розжига.
Ошибок нет. Датчики протока, датчик температуры и трехходовой клапан исправны.

При переключение на отопление, горелки горят нормально.

Заранее спасибо за помощь. Ближайшие "сервисмены" за сотни километров.
Греть чайники,чтобы помыть детей надоело(

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Anatolii »

Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение BAXI-Ural »

А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Yaroslav
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2015, 17:03

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Yaroslav »

BAXI-Ural писал(а):А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?
Котел точно "24".
Ошибку не выдает. Дергается по кругу, пока открыт кран горячей воды.

Автор темы
Yaroslav
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2015, 17:03

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Yaroslav »

Anatolii писал(а):Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?
При включении ГВС, краник не мигает.
Хотя розжиг происходит, но тухнет либо сразу, либо через 3 сек.

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Anatolii »

открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки.. :D

Автор темы
Yaroslav
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2015, 17:03

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Yaroslav »

Anatolii писал(а):открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки.. :D
Возможно, Вы правы.
Но при включение отопления горелка горит!
Есть какие то особенности розжига при включение ГВС и отопления?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Anatolii »

при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!

Автор темы
Yaroslav
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2015, 17:03

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Yaroslav »

Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.
Или я неправильно рассуждаю?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Anatolii »

Yaroslav писал(а):
Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.
Или я неправильно рассуждаю?
не всегда...но скорее всего обрывается какая то команда гвс...и как бы начинается заново..скорее дело в плате.
Последний раз редактировалось Anatolii 19 май 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12101
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Bahus »

Anatolii писал(а): мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)
Толя, котел то без вентилятора.
BAXI-Ural писал(а): А котел точно "24", а не "24F"
Yaroslav писал(а): Котел точно "24".
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Anatolii »

Yaroslav, здесь эту проблему не решить, вызывайте сервис.

Автор темы
Yaroslav
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2015, 17:03

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение Yaroslav »

Anatolii писал(а):Yaroslav, здесь эту проблему не решить, вызывайте сервис.
Ясно. Буду искать адекватный сервис.
Спасибо за помощь!
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение garry »

NTC гвс?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Сообщение BAXI - Volga »

Сообщите значения параметров "А" из режима "инфо" (вход в режим кнопкой "i") в момент отключения горелки
Проверить датчик протока(турбинку) - возможно подклинивает
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1233 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1224 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я
  • Не запускается новый котел. Baxi eco 4s 24F
    19 Ответы
    4148 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    810 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не запускается luna air 24 после смены газовых баллонов.
    marat77s » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    432 Просмотры
    Последнее сообщение marat77s

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]