Здравствуйте. Чтобы новые темы не плодить, спрошу в этой.
Ставим Baxi luna 3 1.310 Fi с косвенным бойлером Wester WHE. Проблема в том, что у бойлера уже есть свой встроенный термостат, способный управлять насосом загрузки или приводом трехходового вентиля. Датчик бойлера устанавливать некуда. Как их корректно совместить?
Ставим Baxi luna 3 1.310 Fi с косвенным бойлером Wester WHE. Проблема в том, что у бойлера уже есть свой встроенный термостат, способный управлять насосом загрузки или приводом трехходового вентиля. Датчик бойлера устанавливать некуда. Как их корректно совместить?
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Вытащить родные термобалоны из гильзы и вставить вместо них датчик бойлера. Либо колхозить схему из сопротивлений что бы родной термостат переключал с большего сопротивления на меньшее при остывании . Но это геморойно мне кажется и не будет возможности программирования работы гвс
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12179
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Это не проблема, это у всех так. Штатный термостат можно совсем демонтировать. Места в колбе навалом, датчик не вот уж большой.
Вам понадобится только:
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Это проблема потому, что родной термостат тоже должен работать в случае переключения бойлера в режим нагрева от электротэна.А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Под гильзу 8 мм...IgorD писал(а):А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12179
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Ну в PremierPlus, например, можно и то и другое затолкать. Придется исхитриться, но можно. Думаю у Вестера тоже можно попробовать.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
А я вот сомневаюсь, что в "Вестере" нет выхода термостата для котла, либо гильзы для датчика... Поищите!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Тот вестер походу модный бочка в бочке и если есть терморегулятор значт есть и гильза. Надо только все тудой затолкать.