Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Chekmax

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Chekmax »

Пожалуйста помогите.
Поставил привод трехходового клапана.
Установил в бойлер термодатчик и подключил его к котлу.

А котел не хочет переключаться и греть воду. Греет только отопление.
Подскажите как нужно настроить котел?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение BAXI-Ural »

Читаем параграфы 19 и 20...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение Bahus »

Другими словами вам в настройках котла нужно указать ему, что у вас есть бойлер, а не только отопление.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение BAXI - Volga »

Для начала проверить параметр F03 должно быть установлено значение 05
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4
Аватара пользователя

Автор темы
Chekmax

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение Chekmax »

Все заработало.
Оказалось дело в настройте парамеира HW PR
#5
Аватара пользователя

Автор темы
Chekmax

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение Chekmax »

Теперь другая проблема.
Купил и установил датчик уличной температуры.
Поставил параметры YSELF=AMBON=MODUL=1
Установил на выносной панели 23 градуса в помещении
А котел грел до 26 и не останавливался. Пришлось выключить принудительно.
Параметр F06 установлен правильно =00

В чем может быть причина? Или где об этом подробно почитать?
Инструкцию всю перечитал...
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение BAXI-Ural »

F10=00, убрать перемычку доп.термостата (если стоит), уменьшить KREG и ...подождать недельку.
Да! Датчик то тот?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Аватара пользователя

Автор темы
Chekmax

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение Chekmax »

Спасибо. Буду пробывать.
Датчик родной baxi. Для этого котла.
А какой K REG поставить лучше? Сейчас стоит 3,5...
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение Bahus »

Chekmax писал(а):Спасибо. Буду пробывать.
Датчик родной baxi. Для этого котла.
Родных датчиков 2 варианта. Один для конденсационных котлов, другой для традиционных. Думаю об этом вас спрашивали
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9
Аватара пользователя

Автор темы
Chekmax

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение Chekmax »

Артикул: 714062112(714062111)
1 715,25 руб
#10

febifebi83
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2015, 13:40

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение febifebi83 »

подскажите что за деталь в котле луна 3 комфорт одноконтурный
#11
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо

Сообщение BAXI - Volga »

Опишите подробнее что Вы имеете ввиду?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#12

vova8888
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 июн 2015, 10:46

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение vova8888 »

Помогите разобраться с подключением датчика температуры на бойлере baxi combi luna 3 comfort 1.240 fi в инструкции указана колодка М2 с резистором по факту на котле этого нет.

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунды:
Куда подсоединить этот провод
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Bahus »

Не может такого быть. Колодка находится справа от платы под отдельной крышкой. Туда же, кстати, выносная панель подключается.
Если не отыщете - расчехляйте полностью плату. Вам нужны ближние 2 контакта разъема cn7. Они, скорее всего будут заняты проводами, идущими как раз до 5-6 колодки М5

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Электросхема котла в конце инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Гость »

Добрый день!
Котел Luna 3 comfort 1.310Fi combi. Работает нормально в режиме отопления. Подключил вешний бойлер.
Не работает в режиме ГВС. Трех ходовой клапан и датчик температуры бойлера подключены по инструкции. Параметр F03 = 05
Если отключить панель, то котел начинает работать в режиме ГВС , как только подключить панель котел останавливается. Ошибок не выдает.

Подскажите пож-та в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Bahus »

Режим ГВС активен?
HW O> - ?
HW S^ - ?
HW MX - ?
HW MN - ?
HW PR - ?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

ovv_1976
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 22:40

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение ovv_1976 »

HW O> - 23
HW S^ - 60
HW MX - 60
HW MN - 35
HW PR - 0
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Bahus »

На всякий случай еще раз спрошу (как в большинстве инструкций по поиску неисправностей первым номером - включите прибор в розетку :) ):
Режим ГВС активирован? Пока не видать другой проблемы. Котел явно считает, что ГВС ему готовить не надо.

Отправлено спустя 44 секунды:
Да. У котла с панели какие-либо настройки меняли? До бойлера, имею ввиду
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

ovv_1976
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 22:40

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение ovv_1976 »

ГВС активен (на дисплее панели кранчик).
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Bahus »

Хм. Мысли кончились. Ну разве что общий сброс попробовать сделать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение BAXI - Volga »

датчик какой ставили? артикул?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10920
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 1384 раза
Возраст: 44
Контактная информация:

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Bahus »

Андрей, тут уже пофигу. Видит котел 23 градуса, наверняка не резистор. А греть не хочет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#22

ovv_1976
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 22:40

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение ovv_1976 »

Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Ну да ладно, главное результат. Всем спасибо за участие в решении проблемы.
#23
Аватара пользователя

Автор темы
Евген

Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер

Сообщение Евген »

ovv_1976 писал(а): Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Ну да ладно, главное результат. Всем спасибо за участие в решении проблемы.
Hot Water PoweR =0 - выключено, 1- включено.
#24
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    17 Ответы
    171 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    3930 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    3476 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Принцип работы BAXI luna 3 comfort или как настроить!?
    babinkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    744 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72