Здравствуйте Подскажите пож. какой термостат, или что , поставить чтобы отключал при заданной температуре только отопление а гвс сохранялось

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение RADAR »

любой комнатный термостат..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение BAXI - Volga »

какую температуру имеете ввиду - комнатную по воздуху?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
ВАЛЕНТИН К

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение ВАЛЕНТИН К »

При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение electric »

undefined писал(а): При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс
Если это утверждение, то термостат неправильно подключен. Его не ставят в разрыв питания котла.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение BAXI - Volga »

на колодке питания есть перемычка(жёлтая) на контактах 1 и 2. Снимаем перемычку и ставим термостат.
Термостат формирует запрос на тепло, а контур ГВС при этом остаётся в рабочем состоянии :okdoc:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    55 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    220 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    1721 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1938 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    42 Ответы
    4697 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ganichevsi и 3 гостя