котел Baxi экофор 24 ф

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.
Аватара пользователя

Автор темы
валентин К

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение валентин К »

Здравствуйте Подскажите пож. какой термостат, или что , поставить чтобы отключал при заданной температуре только отопление а гвс сохранялось

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение RADAR »

любой комнатный термостат..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение BAXI - Volga »

какую температуру имеете ввиду - комнатную по воздуху?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
ВАЛЕНТИН К

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение ВАЛЕНТИН К »

При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение electric »

undefined писал(а): При достижении заданной температуры воздуха термостат вырубает питание котла соответственно и отопление и гвс
Если это утверждение, то термостат неправильно подключен. Его не ставят в разрыв питания котла.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

котел Baxi экофор 24 ф

Сообщение BAXI - Volga »

на колодке питания есть перемычка(жёлтая) на контактах 1 и 2. Снимаем перемычку и ставим термостат.
Термостат формирует запрос на тепло, а контур ГВС при этом остаётся в рабочем состоянии :okdoc:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    4591 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    9278 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
    FOX_7777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    5834 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Eco four 1.14 включает гвс на 35 градусах
    doormast » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3655 Просмотры
    Последнее сообщение doormast
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2179 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость