BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У меня котел BAXI ECO 3 COMPACT. Проблема такая. Котел начинает работать(отопление),немного работает ,потом как будто шипит и отключается. Я включаю горячую воду ,он опять включается,немного работает и отключается. Делаю так раз 4-10 и он начинает работать. Но только включаю ГВС и он опять начинает так работать( включается,выключается). Ошибки не показывает.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение BAXI - Volga »

когда последний раз обслуживали котёл?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Приезжали газовики,копались 1,5часа.Сказали может трехходовой клапан и ушли..Котлу 5лет.Обслуживания как такого не было.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение BAXI - Volga »

хорошо бы выложить видео со звуком...
а лучше обратиться в авторизованный сервис
список здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/c2f/02 ... _08_06.pdf
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение garry »

Да, может и трехходовой, он на вашем котле из трухи сделан, только вскрытие покажет, но закипает точно ваш котел.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Bahus »

garry писал(а): он на вашем котле из трухи сделан
Вот это ни себе чего.
Продвигатель Луны. И чем тебе Луновский трехход в 3-Компакте не угодил?

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И причем здесь трехход, если по твоим словам котел закипает? Байпасс никто не отменял.
Ежели чего Eco3 Compact от Луны ничем не отличается, по большому счету. Ну разве что крутилки вместо кнопок, да плюшек электронных поменьше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

как определить что это байпас?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Bahus »

Нам бы информации поболе. Отсюда не понять. Видюшечку со звуками-шипелками бы.

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А еще поподробнее опишите, а то у вас
Эрик 79. писал(а): Котел начинает работать(отопление)
Эрик 79. писал(а): он опять включается,немного работае
Эрик 79. писал(а): Делаю так раз 4-10 и он начинает работать
как-то противоречиво.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Котел в положение зима, выставляю температуру,начинает работать.Немного работает(сек 30-40) ,потом как будто шипит и отключается(гаснет пламя). Я открываю кран горячей воды ,он опять включается(пламя зажигается),немного работает и пламя гаснет. Как только гаснет я сразу вкл.кран,после этого загорается пламя. Так делаю раз 4-10 и он начинает работать. Например он работает хорошо всю ночь.Но только как утром включаю ГВС и он опять начинает так работать( включается,выключается). Ошибки не показывает.На малых температурах он работает хуже ,а на больших он работает хорошо(всю ночь).
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение garry »

Есо3 не умеет отдыхать более 3-х минут ( привет от луны) но от новых лун с инородной гидрогруппой я тоже не в восторге.
По теме видно 3-х ходовой ерундит, мы просто в поле, а не в офисе сидим и видим как оно работает и как байпас "справляется". Я бы начал с ревизии трехходового и потом уже тобменники насосы и так далее. И насколько я помню в компактах два вида трехходовых было - из трухи пластиковой и из латунных "пружинках", поправьте если неправ.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Bahus »

А, да. Точно. Я уж и забыл про полупластиковые. Ваша правда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Сегодня снимал сервопривод с трехходового,когда его болтаешь туда сюда,шток ходит.Это норма?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение BAXI - Volga »

Эрик 79. писал(а): Сегодня снимал сервопривод с трехходового,когда его болтаешь туда сюда,шток ходит.Это норма?
По ходу накрылся привод :(
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

можно ли его сделать,почистить?Где ходит шток ,там следы ржавчины.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Bahus »

Если про шток сервопривода - это норма.

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Вы его в снятом, но подключенном положении потестируйте. При переключении контуров должен вибрировать и выдвигаться (ну или опускаться, в зависимости от того, какой контур активен).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Посмотрел его.Когда входит шток(потихоньку задвигается шток,потом пауза и резко до упора задвигается.Обратно шток норма выдвигается.Сегодня приходил спец,говорит типа у меня система забита(отслоилась полипропиленовая труба внутри).Я на днях откручивал обратку на котел(котел выключил),подавал подпиткой давление,на обратку вода идет нормально.Говорил ему об этом,он говорит типа когда работает СО расширяется труба и там внутри отслаивается.Может быть так? А так его запускаю также,открытием ГВС 5-10 раз.

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Миша »

хрень!!! :okdoc:

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

какие есть еще мысли по поводу моей неисправности? :(

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Здравствуйте.Вот и прошел почти год,а котел так толком не работает.На днях приходил спец,поменяли трехходовой клапан.После замены картина также.Теперь он говорит надо переделывать СО(типа насос не может продавить),она у меня последовательная.Как быть ,подскажите где еще искать причину?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение plehan »

Эрик 79. писал(а): надо переделывать СО(типа насос не может продавить),она у меня последовательная
- нарисуйте схему !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение BAXI-Ural »

Эрик 79. писал(а): На днях приходил спец,поменяли трехходовой клапан.После замены картина также.
Денежку взял? :mafioso:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Эта СО у меня работает с 2009 г. до этого все было хорошо.Деньги взял :) .

Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Схема

Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
На ночь я его запускаю(открыванием,закрыванием гвс), он работает не переставая 5-6 часов,потом он опять начинает (работать,кипение,отключение).Со к утру остывает.Работает 5-6 часов не переставая я думаю из-за газовика ,вроде крутил подачу газа,убавил газ как я понял(чтобы не кипел как он сказал).
Вложения
схема.png
(9.47 КБ) 0 скачиваний

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение plehan »

Если у вас одна труба и она параллельно радиаторам - это однотрубная ,если труба идет из радиатора в радиатор - есть такие схемы ,но это самый хреновый вариант ! И ТП если его можно так назвать не должен висеть в этой системе без смесительного узла !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Теплый пол только в ванной(ТП).

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение plehan »

Эрик 79. писал(а): Теплый пол только в ванной(ТП).
и что это меняет ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Ну до этого же система работала 4 года?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение plehan »

Эрик 79. писал(а): Ну до этого же система работала 4 года?
- с ваших слов ! К чему это привело ? Котел отработал 4 из 10 лет ,я думаю это показатель чего то нехорошего !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Какие мои действия теперь?Насос может быть?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение plehan »

Эрик 79. писал(а): Какие мои действия теперь
- выяснить причину по котлу ! У вас есть сервисники под боком ?
Эрик 79. писал(а): Насос может быть?
а что с ним ? Он качает в параметрах того что в него заложил производитель !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Эрик 79.
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 17:42

BAXI ECO 3 COMPACT.Работает,то не работает система отопления.

Сообщение Эрик 79. »

Есть сервисники,один одно говорит,другой другое,третий ,четвертый и т.д.Вот сейчас он работает, не выключается час где то.Но стоит ему остановится ,он начинает мозги делать.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гибридная система обвязки
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    13 Ответы
    3419 Просмотры
    Последнее сообщение Perepek
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1898 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1470 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2121 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не работает режим отопления baxi main5
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1093 Просмотры
    Последнее сообщение the_one

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]