BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
SerPa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 10:11

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение SerPa »

Возникли сомнения, правильно ли работает котел по отоплению?

1. При температуре < 30С – включается горелка, нагревает до 37С
2. Щелкает реле, горелка выключается, еще 30 секунд работает насос (в инструкции написано, что постциркуляция продолжается 3 минуты), температура опускается до 34 - 32С
3. Щелкает реле, звук становится чуть тише, но котел продолжает шумно работать (либо вентилятор, либо насос)
и т.д.

Это так и должно быть?
Установлена температур СО – 30С

Опишите, пожалуйста, правильный алгоритм работы котла
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение RADAR »

насос работает всегда при включенном режиме "отопление", кроме пользования ГВС..это без комнатного термостата..
#2

Автор темы
SerPa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 10:11

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение SerPa »

Что тогда происходит на 2- этапе? На этапы я разделил чисто условно по срабатыванию реле.
1. Работают горелка, насос ...
2. насос и что-то еще
3. только насос.
так правильно?
#3

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение electric »

SerPa писал(а): 2. насос и что-то еще
Что-то еще - это скорей всего вентилятор.
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение BAXI - Volga »

алгоритм работы Main Four
Вложения
Main Four1.jpg
Main Four.jpg
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение electric »

BAXI - Volga, "доктор, а от куда у Вас эти картинки?"
Всё бы хорошо, только на них разобрать ничего не могу :( Слишком сильно сжимаются слайды на этом форуме.
#6
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение garry »

А в чем проблема то, что кажется не нормальным? В том, что бы описываете ничего криминального нет. Вас смущает 37 градусов?
#7

Автор темы
SerPa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 10:11

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение SerPa »

нет, не 37.
Я с котлом новичек, меньше года общаюсь.
Первоначально думал, что на 3-м этапе котел должен молчать, а он "шумит". Теперь понял, что все нормально
Спасибо всем за ответы.

ЗЫ: только картинки в самом деле очень маленькие, трудно что-то понять
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение Bahus »

Издержки тарификации хостинга...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
SerPa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 10:11

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение SerPa »

BAXI - Volga писал(а):алгоритм работы Main Four
Разбирался с алгоритмом работы системы отопления по рисункам и понял, что насос должен отключаться через 3 минуты после выключения горелки.
У меня не выключается. Это из-за установленной температуры 30С или все же неисправность?
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение Bahus »

Насос выключается при подключенном комнатном термостате. Без термостата насос работает постоянно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
SerPa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 10:11

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение SerPa »

Что позволит установка термостата?
Есть ли экономическая выгода (снижение расхода эл.энергии, газа, увеличение срока службы котла и др.) при установке термостата и насколько быстро он окупается?
#12

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение electric »

SerPa писал(а): Что позволит установка термостата?
Котел будет включаться и отключаться по температуре воздуха.
#13
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение garry »

Как показывает практика, клиенты отказываются от комнатного термостата, даже когда мы пытаемся ему дать его бесплатно, народ не понимает суть его и насколько это удобно и экономно.
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение Bahus »

Не могу согласиться.
В последнее время покупают очень много термостатов. И это правильно. Даже в подарок не пытались давать..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы

Сообщение RADAR »

ага..у нас один клиент в подарок жене на 8 марта покупал.. :D ..да и вообще очень хорошо начали покупать беспроводные.. очень удобные..в общем больше стали покупать..причем целенаправленно идут за термостатами..т.е. не нужно наваливать в нагрузку..
#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    919 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    591 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    998 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1735 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2544 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции