Котел работает без тактования

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

Доброй ночи. Установили котел Baxi слим 1.30. 15 контуров из них 5 тп остальные радиаторы.насос 25/6 wilo.длину веток не знаю.тп на 1 этаже. На 40 гр. Котел отключается. Ставишь 50 гр не отключается. в чем может быть причина?
Вложения
IMG-20150905-WA0003.jpg
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел работает без тактования

Сообщение BAXI - Volga »

а какую площадь отапливаете?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Котел работает без тактования

Сообщение RADAR »

мощность котла равна теплопотерям помещения..вкратце..
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Котел работает без тактования

Сообщение garry »

Если не отключается, значит не достигнута выставленная температура, либо крутилка на плате (резистор вроде)

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

1 этаж 120кв + мансарда 80кв
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Котел работает без тактования

Сообщение garry »

Гидравлика не очень, судя по фото, работать нормально не должно.

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

garry писал(а): Гидравлика не очень, судя по фото, работать нормально не должно.
Что не хватает
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Котел работает без тактования

Сообщение garry »

Проекта нехватает и системы отопления собранной по ней.

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

garry писал(а): Проекта нехватает и системы отопления собранной по ней.
а правильно если разделить тп и радиаторы.и каждому по насосу
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел работает без тактования

Сообщение BAXI - Volga »

денис кпк писал(а):
garry писал(а): Проекта нехватает и системы отопления собранной по ней.
а правильно если разделить тп и радиаторы.и каждому по насосу
это ближе к истине :pilot:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

[img]
BAXI - Volga писал(а):
денис кпк писал(а):
garry писал(а): Проекта нехватает и системы отопления собранной по ней.
а правильно если разделить тп и радиаторы.и каждому по насосу
это ближе к истине :pilot:
спецы посоветуете как сделать?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел работает без тактования

Сообщение BAXI - Volga »

Думаю гидравлику нужно переделывать. Один насос 25/6 не протянет 15 веток. Судя по фото половина контуров закрыта и уже при этом гидравлика работает неправильно.
Я так понимаю вся система задумана как низкотемпературная? И если так, то какого рожна Вы взяли чугунный котёл? На низких температурах угробите его к чертям :gattled: нужно было брать конденсатник.
И кстати радиаторы пересчитаны по теплоотдаче на низкую температуру?
По хорошему я бы поставил гидрострелку и после неё коллектор с двумя смесительными узлами, каждый со своим насосом. Соответственно насос на ТП и на Отопление
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

BAXI - Volga писал(а): Думаю гидравлику нужно переделывать. Один насос 25/6 не протянет 15 веток. Судя по фото половина контуров закрыта и уже при этом гидравлика работает неправильно.
Я так понимаю вся система задумана как низкотемпературная? И если так, то какого рожна Вы взяли чугунный котёл? На низких температурах угробите его к чертям :gattled: нужно было брать конденсатник.
И кстати радиаторы пересчитаны по теплоотдаче на низкую температуру?
По хорошему я бы поставил гидрострелку и после неё коллектор с двумя смесительными узлами, каждый со своим насосом. Соответственно насос на ТП и на Отопление
объясните как понять система низкотемпературная? если после гидрострелки поставить два узла подмеса

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Котел работает без тактования

Сообщение electric »

Теплый пол выше 30 градусов не греют вроде как, для это ставят термосмесители и насос. Смешивают горячую подачу с холодной обраткой и все это в теплый пол ;)

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

гидрострелку обязательно ставить?

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Котел работает без тактования

Сообщение electric »

Естественно и коллекторов нужно 2 и насос на радиаторы.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел работает без тактования

Сообщение BAXI - Volga »

ммм да.... печалька :( как же Вы делаете тёплый пол и не знаете что такое низкотемпературная система?
В радиаторы традиционно подают теплоноситель около 55-70 градусов, а в тёплый пол больше 45 градусов подавать нельзя. Поэтому ТП и называют низкотемпературной системой. В принципе радиаторное отопление в Европе давно делают так же низкотемпературным, но для этого нужно пересчитывать радиаторы. Для таких систем как нельзя лучше подходит конденсационный котёл, поскольку его рабочая температура 40-50 гр.
Если у Вас напрямую от котла теплоноситель поступает во все ветки отопления и тёплого пола, то предполагается что больше 45 гр туда не пойдёт.... Если система смешанная - теплый пол 45 гр, а отопление 60 гр, тогда ставится как минимум один смесительный узел на ТП со своим насосом. Поскольку у Вас котёл чугунный, то для его нормальной работы требуется более высокая температура, иначе получите конденсат на теплообменнике и низкотемпературную коррозию. Поэтому если система смешанная поднимаем температуру на котле и на ТП ставим смесительный узел с насосом. Если система низкотемпературная по ТП и по радиаторам, тогда гидрострелка с котловым насосом и два смесительных узла на ТП и на радиаторы
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Котел работает без тактования

Сообщение garry »

Ну хотя бы так делать надо, некрасиво, зато работает, теплый на каждом этаже свой вальтековский узел
Вложения
image.jpg

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

Котел работает без тактования

Сообщение electric »

garry, че эт некрасиво, вполне себе ничего на мой взгляд. Электрика по уродски, но это поправимо.

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

Простой узел подмеса для тп можете предложить.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12297
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел работает без тактования

Сообщение Bahus »

Особенно доставили воздуханы, установленные непонятно для чего, непонятно где, да еще с шаровыми кранами.
А технологически - да. Вполне нормально. Стрелочка, гребеночка, насосики. Все дела.

Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вам для начала стрелочкой надо озаботиться. Потом про гребенку с узлами подмеса.
Есть подозрение, что система у вас зажата сильно, вот котел и не успевает смодулироваться.
Узел подмеса - термостатический смеситель, и насос. Все это ставится перед отдельным коллектором на теплые полы.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Котел работает без тактования

Сообщение BAXI - Volga »

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
денис кпк
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:59
Благодарил (а): 2 раза

Котел работает без тактования

Сообщение денис кпк »

Спасибо огромное.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6593
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Котел работает без тактования

Сообщение RADAR »

парни там есть стрелка..чет я упустил что-ли?

Отправлено спустя 24 секунды:
котел то не тактует, а не отключается судя по первому посту..

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а это.гари свою картинку дал.. :D
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12297
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1585 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Котел работает без тактования

Сообщение Bahus »

нетути там стрелки. Котел долбится мордой об стол до 50 град. Дальше вроде норм.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Покупка котла с БОЛЬШИМ запасом мощности для маленькой площади. Решение проблемы тактования.
    3 Ответы
    6043 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Трехходовой не работает как надо. Luna platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    2153 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • baxi eco nova не работает подпитка.
    amonamartov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    745 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    3332 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco 4c параметр f07 неправильно работает?
    franc84 » » в форуме Программирование настроек
    42 Ответы
    11701 Просмотры
    Последнее сообщение franc84

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя