Baxi ecofour 24 в эксплуатации с 2011 года.первый раз в этом году засорился вторичный теплообменник. Заменили. Теперь не можем установить постоянную температуру ГВС- 42' При включении сильного напора воды параметры сохраняются. Если же напор по-слабее , то температура воды сразу повышается.Что случилось и как исправить?
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

помогите настроить

Сообщение GAZCONEC »

Есть настройки газового клапана и еще существует минимальны проток ниже которого хошь не хошь а перегревы будут . Зачем заменили вторичник промыть никак ? Вторичный обычно забивается с отопления, основной тоже "менять" надо :lol:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
vyach
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 06:40

помогите настроить

Сообщение vyach »

Вода у нас очень жесткая - сплошной мел! Спецы порекомендовали заменить, а старый попытаться промыть и оставить про запас. Тем более, что эксплуатировали котел по незнанию очень варварски- температура ГВС за 60', а мы холодную воду подмешивали. Давление воды 1,5-2 бар.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

помогите настроить

Сообщение Bahus »

Ничего у вас не случилось, все штатно. Чтобы поддерживать заданную температуру, должен быть хороший напор. Иначе по-любому перегревать будет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6604
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

помогите настроить

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): Ничего у вас не случилось, все штатно. Чтобы поддерживать заданную температуру, должен быть хороший напор. Иначе по-любому перегревать будет.
присоединяюсь к мнению..плюс проверить настройки газового клапана..

Автор темы
vyach
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 06:40

помогите настроить

Сообщение vyach »

Самостоятельны мы сможем это сделать или пригласить спеца? И как это сделать?

Отправлено спустя 9 минут 15 секунд:
Заданная температура воды 42' сохраняется только когда кран открыт полностью и хлещет по стенам вода. А если кран прикрутить, то температура повышается до 60' . Смешивать воду с холодной не рекомендуют .так должно быть?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6604
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

помогите настроить

Сообщение RADAR »

в инструкции есть табличка с расходом газа..включить котел на минимум воды, чтобы только не отключался..работал постоянно, пусть при этом и перегревает..и посмотреть расход газа за минуту и умножить на 60 минут..это будет за час..сравнить с табличкой..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2339
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

помогите настроить

Сообщение BAXI - Volga »

используйте расход не менее 5 л/мин
для настройки газового клапана пригласите сервисного специалиста
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6013 Просмотры
    Последнее сообщение excovvirus
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4410 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1 Ответы
    4397 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    4636 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    4860 Просмотры
    Последнее сообщение plehan

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]